  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下

  • 急求消防管道表面處理方法

    請問各位大蝦,室內車庫消防噴淋管道是否一定要刷紅丹漆,有沒有硬性規范,色環是否可以做????請知道的麻煩告訴小弟一下,急啊~~~~~~~~~~`

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 消防室外管道試壓出現的問題

    泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐?。啟泵后 泵房?jì)葔毫Ψ€定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故?

  • 室外消防管道試壓的問題,請教各位大俠!

    我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.

  • 請教:消防管道聯動試壓是這樣的嗎?

    我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內，設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥。請各位前輩指導!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 供水管道的試壓程序、方法及設施

    我單位將要開工一趟近八公里的輸水管線工程,想了解施工中的分段試壓和全線試壓的程序、方法及比較先進的試壓設施,那位老師能提供我表示感謝!

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 什么方法可以預測管道故障

    各位大俠,本人在一工廠負責給排水,因廠區較大,出現管道斷裂時只能等到地面發現跑水才能發現,有沒有什么方法可以提前發現呢?多謝

  • 討論關于管道試壓的問題

    最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,看到規范上是這樣寫的:蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。請問這是為什么?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,這樣做水壓試驗的話,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力。比如系統工作壓力0.6MPa,試驗壓力0.3MPa,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢?望跟大家進行探討~~

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 溝槽式消防管道漏水快速處理方法

    溝槽式消防管道在使用時間長了之后,如果突然泄壓后后容易會(huì )發生管道位移而造成卡箍接頭漏水事故,光憑緊卡箍的螺栓不一定有效果,因為橡皮圈老化彈性不足,這時處理的方法通常是更換橡皮圈,但這樣比較費事,需要漏水的一節管道拆除,這樣的話就需要把管內水排空,如是在辦公場所的吊頂內會(huì )很麻煩的,最好的解決方法是把溝槽卡箍拆小來后在溝槽內壁上塹一圈3mm厚的橡皮,寬度大約比溝槽內背的寬度小2~3mm,這樣再把卡箍螺栓緊固時就會(huì )解決漏水的情況,在橡皮圈沒有機械損傷的情況下,百試百靈。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 管道試壓方法不當導致地板被滲水泡壞?

    昨日,家住光谷大道當代·國際花園4區8棟的鄭先生,看著家里發霉的地板,滿臉愁容。 鄭先生介紹,去年冬天家里開始供暖,物業人員上門試壓后稱,可正常供暖。今年2月中旬,他發現客廳地板滲水嚴重,損失近萬元。后經供暖公司工作人員檢測,系供暖管道發現裂口所致。對方解釋，管道熱脹冷縮會(huì )導致裂口;另外,試壓時應用冷水試壓,若方法不當也會(huì )出現問題。 鄭先生懷疑因物業試壓時方法不當,導致家里地板被滲水泡壞。他隨后向物業反映此情況,至今無果。 昨日,該小區物業一陳姓負責人表示,物業試壓方法不當并無證據,業主若認為物業有責任,可走司法程序。

  • 消防管道刷漆處理方法,大家覺得哪個更合適

    有一民用住宅小區,消防管道均采用熱鍍鋅鋼管,在試壓合格后,露明管道需要進行刷漆處理,現有如下2種方法1:一道銀粉漆,兩道紅丹漆2:兩道紅丹漆個人覺采用第2種方法比較好,因為銀粉的作用是防腐,而鍍鋅管道已經具備防腐功能,.請教一下,各位還有其它的方法.謝謝

  • 消防管道試壓 很急!請高人指點!

    急!我是搞火車站室外給排水的,我這消防管道和生活用水是一個系統,壓力為0.45Mpa,PE管公稱壓力0.8Mpa,請教高人指點,消防管道試壓該怎么辦,是0.45×1.5呢,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢!!!

點擊加載更多

消防管道試壓方法

消防管道試壓方法專題,為您提供消防管道試壓方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道試壓方法 相關的專業交流討論,更多消防管道試壓方法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防管道如何試壓

消防管道試壓方案

亚洲成A人无码AV波多野| 动态av| 欧美,亚洲,另类一区二区| 激情护士| 六十路の高齢熟女にあります| 无码人妻av一二区二区三区| 国色天香精品一卡2卡3卡| 二区综合网| 99不卡| 久久久久久二区三区毛片 | 人妻互换久久哪里看中文字幕| 最新av| 色噜噜狠狠一区二区三区四区| 国产一区二区三区四区五区| 亚洲国产精品一在线观| 成·人免费午夜无码一二三区| 人妻精品久久久久久| 久久亚洲精品国产A V| a级毛片久久久| 国产九九热视频| 99热在线无码| 欧美一级黄片在线播放| 亚洲一区无码视频| 91精品久久久久久| 亚洲色图第一区| 公务员艳妇熟女乱| 欧日AV| 77狠人色综合网亚洲小说| 精品国产AV一区二区| 亚洲另类天天更新首页| 久久中文免费看| 久久97久久精品免费观看黑人| 人妻被黑人狂c| 激情综合婷婷色五月蜜桃| 先锋影音av资源站| 日韩高清一区二区| 中文字幕在线视频在线观看视频| 蜜桃视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜69| 欧美日韩国产一级| 成人换妻麻豆|