狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 室外消防管道試壓的問題,請教各位大俠!

    我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.

  • 請教:消防管道聯動試壓是這樣的嗎?

    我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內，設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥。請各位前輩指導!

  • 消防室外管道試壓出現的問題

    泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐?。啟泵后 泵房?jì)葔毫Ψ€定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 討論關于管道試壓的問題

    最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,看到規范上是這樣寫的:蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。請問這是為什么?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,這樣做水壓試驗的話,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力。比如系統工作壓力0.6MPa,試驗壓力0.3MPa,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢?望跟大家進行探討~~

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 消防管道試壓 很急!請高人指點!

    急!我是搞火車站室外給排水的,我這消防管道和生活用水是一個系統,壓力為0.45Mpa,PE管公稱壓力0.8Mpa,請教高人指點,消防管道試壓該怎么辦,是0.45×1.5呢,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢!!!

  • 消防管道干管的管徑如何確定?

    正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定?

  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 關于消防管道連接方式的問題?

    我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 請教關于消防管道標高問題

    最近剛接觸到水噴淋的消防預算,圖紙中沒有明確標明噴淋和消火栓管道的標高,請問各位大哥,如果按常規的做法的話,噴淋和消火栓的管道應該距離屋頂多少??

  • 【求教】關于采暖管道的試壓問題

    去年的時候地板輻射采暖管用冷水試過一次,前天開始灌熱水。現在的情況是高層(28層)和多層(18層)共用一個熱交換站,且高層的高區和多層的高區也共用一臺加壓泵。我想問下,假如加壓泵加壓到1.0MPa才能滿足高層要求,對多層的采暖是否會(huì )有影響呢?多層采暖已經運行一個采暖季了。

  • 關于消防管道壁厚的問題

    請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,此規定出自哪個規范,求知者告知

點擊加載更多

消防管道試壓

消防管道試壓專題,為您提供消防管道試壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道試壓 相關的專業交流討論,更多消防管道試壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

11kw消防泵

消防水箱浮球閥

一区二区三区免费黄片| 性色AV一区C一区| A级毛片九九九| 风流老熟女一区二区三区| 国产.中文欧美.日韩在线| 久久二区综合| 中文字幕精品在线播放| 久久免费99精品国产自在现线 | 激情久久久| 欧美18videosex性极品| 超碰激情麻豆| 婷婷视频基地| 日韩精品无吗一区二区三区 | 免费精品﹣色哟哟| 亚洲免费大片| 国产中午在线| 久久66| 欧美亚洲精品二区三区| 亚洲成av人片天堂网无码| 黑人 巨大 迪克 娇小| 国产中文字幕视频在线观看| 99re28在线播放| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 超碰人妻97| 狼友AV在线| 日韩精品免费网站| 人妻互换AV无码牛牛影视| 视频库| 成人国产精品久久久| av福利网| 日韩有色| 看全色黄大色黄大片4033| 欧美日韩久久精品| 久久久精品视频网站| 一本之道国产精品| runfawj.com| 日 欧美 一本 视频| 夜夜夜夜久久久久| 九九亚洲无码| jiujiuzongheav| 五月综合激情网|