一小高層,原來屋頂消防水箱由管道井生活給水立管引一支管,支管上加浮球閥,但審圖的說設置水箱水位自動控制水泵開停的裝置,我覺得沒道理,規范條文解是指調節用水箱,請大伙幫助
如題,變頻供水時消防水箱采用浮球閥是否違反了《建筑給水排水設計規范》3.7.70-4條;看到在線的很多圖紙都這么畫,why?另根據3.4.7,給水引入管上應設置止回閥,那么是否每根引入管都應該設置,如多層住宅各單元引入管上,有的圖紙上畫了,有的圖紙上沒畫,好像審圖的也沒有提出來。另向室內消火栓環網上的引入管上是否一定要加止回閥,個人認為如果是室外生活消防管合用需要加,如為獨立的消火栓管網則可以不加,請各位前輩指教!
規范如卻是說.目前有一種情況,給水為變頻供水,消防水箱補水.有人抓住此規范說不能用浮球.市政管網也是實際水泵供水的啊,按照這個邏輯.還有坐便器水箱里?這條規范是否有不當處?
現在都在使用不銹鋼組合水箱了,所以用原來那種杠桿浮球閥都不太合適了,進水聲音發得嚇人,用遙控浮球閥時,怎么理解GB50015-2003中3.2.12 生活飲用水水池(箱)的構造和配管,應符合下列規定:當進水管口為淹沒出流時,管頂應鉆孔,孔徑不宜小于管徑的1/5。孔上宜裝設同徑的吸氣閥或其它能破壞管內產生真空的裝置。注:不存在虹吸倒流的低位水池,其進水管不受本款限制,但進水管仍宜從最高水面以上進入水池。那句話的含義?如果水箱在一層,遙控浮球閥在水箱底平行進管進水(規范的意思好象還是要上面進了引至水箱底部的),要采取什么樣的措施?遙控浮球閥沒止回閥的功能嗎?如果沒有,裝個止回閥不就可以嗎?謝謝各位!!
關于膨脹水箱的有效容積,資料上都說“由信號管到溢流管之間的水箱容積” 問題是:如果膨脹水箱裝設浮球閥控制補水的話,浮球閥的控制水位是應更靠近溢流管還是信號管? 有點圖紙上是在溢流管下邊一點,豈不是一膨脹就溢水了?總覺的浮球閥與溢流管之間是容納系統的膨脹水量的,但上邊有效容積的定義不知道怎么解釋Ｇ不是憮把浮球閥裝在底端靠近信號管的地方啊? 請諸位賜教
我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會(huì )違反規范嗎?
在一個四棟樓組成的小區內,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,如果離消防水箱的另外一個樓失火,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,消防管道中平時是否充水?
根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?
我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?
消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<
有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方。現在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。
各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?
根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,但貌似沒說初期火災的時間。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求。舊規范超過18立方仍按18立方。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右。按10min計算,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決。
消防越來越受到重視,建筑給排水中的消防問題也同時受到了大家的關注,因此消防水箱在給排水設計中的作用及其如何選用同樣受到大家的關注。本人認為,《規范》的編制里面有個平衡性的把握問題,太粗了不易于具體的操作執行中的把握,太細了又難免有些地方不能照顧到方方面面,讓一些具體有困難的設計難于真正貫徹。因為規范的條文是用來直接在設計中體現的,所以應該具有可操作性,應該十分明確,如果有些地方不能明確的,如規范修訂中各方具有爭議的,建議就應該提高到上一層做出上面一層應該保證到的,而不應語言不詳、含糊其辭的列出一條,這樣最讓設計者和審圖、消防審查人員和各方人員難于把握,造成各方理解產生歧義,首先是設計人員在方案階段就無從把握,舉個例子,今天我這樣認為,做好方案,消防審查某個人員認為可行,過兩天時施工圖做好了,審查人員換了個人,對某條規范的理解不一樣,施工圖的工作變化就大了,這樣的事情經常發生,造成很大的浪費,非常不利于大家的工作,造成各方之間的矛盾,違反了規范編制的初衷。現將消防水箱設置平時遇到的一些問題理出,與大家一起分析探討。 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001版),以下簡稱
請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,還是按整個基地里的所有商業部分來算。
我這邊拿到了一份圖紙,原先是有浮球閥的,在設計圖中的進水管上有電動閘閥。其他附件還有水位控制器,水位傳感器,但是在修改通知單中寫著:不符合相關專業規范規定的問題,取消了浮球閥。請問這是什么原理呀,我是新人,所以就來請教各位師兄師姐們,麻煩大家啦
一個消防水池的浮球閥和前面的主閥補水以后不能正常關閉,導致消防管網壓力波動。觀察水池水位波動較大,水位快滿的時候,浮球閥和主閥頻繁動作,一會(huì )開,一會(huì )關,閥門換的新閥門,浮球閥進口加了節流螺母也不行,以前沒出現過這樣的情況。想了解一個比較方便的解決方案,謝謝!
小弟我在做畢業設計時看到大便器分沖洗水箱浮球閥和自閉式沖洗閥兩種,請問二者有何區別?為什么一個當量是0.5而一個是6.0?一般住宅中用的是哪種?請前輩們指點一下~~
請教:是不是屋頂消防水箱出水管上的止回閥應低于水箱最低水位至少一米?屋頂消防水箱底一般比屋面高多少?(有的資料說至少0.4M,有的卻資料卻說是至少0.8M)要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回閥不就不能設置在屋面而需設置到更低的地方?那設置在什么地方為佳呢?