  • 關于消防水箱設計的問題

    我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會(huì )違反規范嗎?

  • 關于消防水箱設置的問題

    在一個四棟樓組成的小區內,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,如果離消防水箱的另外一個樓失火,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,消防管道中平時是否充水?

  • 消防水箱的型號如何選擇?

    根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?

  • 關于消防水箱液位的控制

    我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?

  • 消防水箱是不是可以不設啊

    消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]

  • 關于消防水箱容積的討論

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<

  • 有關屋頂消防水箱的問題

    各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?

  • 關于消防水箱一些問題探討

    消防越來越受到重視,建筑給排水中的消防問題也同時受到了大家的關注,因此消防水箱在給排水設計中的作用及其如何選用同樣受到大家的關注。本人認為,《規范》的編制里面有個平衡性的把握問題,太粗了不易于具體的操作執行中的把握,太細了又難免有些地方不能照顧到方方面面,讓一些具體有困難的設計難于真正貫徹。因為規范的條文是用來直接在設計中體現的,所以應該具有可操作性,應該十分明確,如果有些地方不能明確的,如規范修訂中各方具有爭議的,建議就應該提高到上一層做出上面一層應該保證到的,而不應語言不詳、含糊其辭的列出一條,這樣最讓設計者和審圖、消防審查人員和各方人員難于把握,造成各方理解產生歧義,首先是設計人員在方案階段就無從把握,舉個例子,今天我這樣認為,做好方案,消防審查某個人員認為可行,過兩天時施工圖做好了,審查人員換了個人,對某條規范的理解不一樣,施工圖的工作變化就大了,這樣的事情經常發生,造成很大的浪費,非常不利于大家的工作,造成各方之間的矛盾,違反了規范編制的初衷。現將消防水箱設置平時遇到的一些問題理出,與大家一起分析探討。 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001版),以下簡稱

  • 屋頂消防水箱可以拆分嗎?

    有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方。現在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。

  • 關于消防水箱容積的問題

    請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,還是按整個基地里的所有商業部分來算。

  • 關于消防水箱容積的計算

    根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,但貌似沒說初期火災的時間。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求。舊規范超過18立方仍按18立方。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右。按10min計算,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決。

  • 不設消防水箱該如何處理!!!!!!

    低層民建消火栓消防可不可以,不設消防水箱,僅在室外設置消防水池,自動啟動的消防泵,或者采取其他措施,不設消防水箱該如何處理

  • 消防水箱能否用生活泵供水?

    我在作一個高層的時候碰到了一個問題,希望大家給點意見! 就是一個12層的單元宿舍樓,生活水箱與消防水箱分開設置,請問:消防水箱的給水是由生活泵供水呢,還是需要另設一個水泵來供消防水??

  • 有關室內消防水箱的問題..

    本工程在上海!層高3.6,共4層,設室內消火栓。當地壓力0.2Mp,請問是不是只要設消防泵房,通過泵來滿足消防時的水壓和用水量,而不用在設高位消防水箱了?

  • 疑問:廠區可以共用消防水箱?

    近來看到同仁設計多幢多層廠房消防時,采用共用消防水箱,即在最高建筑的屋頂設消防水箱,然后接到室外消防管網,其他廠房不再設水箱。本人看了規范和圖紙仍然不得其解,望各位大蝦賜教。

  • 關于高位消防水箱,急急急

    事實上,只有在停電時或消防泵啟動前(未及時啟動)高位消防水箱中的水才能用于火災初期滅火。如在火災初起時消防泵能及時啟動投入消防,高位消防水箱實際上是置而無用的。 那么如果能限定消防水泵的起動時間,是否可以不設高位水箱.可否利用氣壓消防給水裝置而不設消防水箱

  • 請教:我需要設消防水箱嗎?

    我現在在做一個21m高的綜合樓,樓頂上人,但現在不知道要干什么用,城市管網能提供的水壓300KPa,我選用室內消火栓用水量15 l/s,計算得消火栓系統所需壓力421KPa,我覺得需設增壓措施,可是一樓是車庫和儲藏室,屋頂上又有人活動,有什么解決辦法嗎?請指教!

  • 對于將生活和消防水箱分開的疑問

    大家好 我對現在的新規范有個不懂的地方。那就是把生活水箱和消防水箱分開。大家都知道 消防水箱的水不是經常用的,以為一般不會(huì )經常有火災。這樣怎么保證它的水質?因為象自動噴淋系統,有點雜質堵塞都是不允許的 ,但里面的又不是活水。不動它會(huì )腐掉,那不是要經常換 ,經常洗????那位大蝦可以解釋解釋，在此先謝謝了

  • 建規中屋頂消防水箱怎么計算

    請問:什么是初期滅火用水量,是室內消火栓用水量*10min還是一個消火栓*10min;若是一個消火栓那規范還分什么大于25L/s小于25L/s時水箱的不同;若是有噴淋的話(娛樂(lè )場所)那25L/s只是消火栓的規定還是室內消防所有水量,那豈不是只要有噴淋水箱的水量都要為18噸

  • 關于消防水箱的幾個疑問(請教)

    小弟從事水暖設計不長時間,關于消防水箱方面存在若干疑問,望各位前輩們不吝賜教,不勝感激!1、什么時候才需要設消防水箱,它與消防水池有沒有重復?2、我發現好多工程設計的消防水箱都直接接到消火栓系統上去,水箱內的水僅靠其重力勢能能克服消火栓系統內的壓力而進入消火栓系統嗎?3、水泵結合器主要起什么作用,如何選型?企盼您的指導,謝謝!!!!

點擊加載更多

消防水箱標準

消防水箱標準專題,為您提供消防水箱標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水箱標準 相關的專業交流討論,更多消防水箱標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防設備檢測標準

消防水池設計標準

精品人成视频免费国产| www.四虎.com| 亚洲成AⅤ人片久青草影院 | 久久综合综合久久| 超碰日韩AV在线| 超碰com| 97久精品国产片一区二区三区| av无码久久精品| 国产h在线观看| 欧美色123| 亚洲综合网欧美| 久久东京热AV| 亚洲一区二区精品无码99| 成年女人天堂香蕉网| 欧美丝袜一区二区三区| 综合网欧美| 久久久久久久电影| 男女久久av| 亚洲精品成人无码中文毛片不卡 | 欧美天堂综合一区| 亚洲综合在线激情| 亚洲中文字幕激情| 久久无码精品久久无码免费| 一区二区av| 欧美特黄A一A二A三| 黄片视频一区| 大香蕉欧美| 亚洲自拍天堂| 国产成人一区二区三区在线| 国产麻豆一精品一AV一免费| 午夜一级二级亚洲一区二区| 无码精品人妻一区二区三区四区| 中国老太性开放| 韩国av| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 亚洲色精品三区二区一区| 亚洲国产swag无码AV| 中文字幕Av日韩久久| 久久久精品宅男天堂影视| 亚洲日韩中文无码久久| 无码电影你懂的|