我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會(huì )違反規范嗎?
我在設計中遇到下面問題,希望能夠請教大家。我們公司設計了一個小高層,目前一期施工完畢了,正在進行消防驗收;一期包括十八層住宅和地下車庫;消防水池和泵房均在一期車庫內設置。但是由于建筑上的要求,高位消防水箱沒有設置在一起的住宅樓上;原來打算是在二期設置的。但是,現在消防局驗收要求必須有高位消防水箱,甲方經過交涉之后,消防局要求先設置一個替代措施;就是在地下車庫內設置氣壓罐和泵來代替高位消防水箱;我對這種設備的設計不是很明白,希望各位能夠指點一二;我們這邊曾經遇到過這種情況,就是審圖老總當時提的要求是,氣壓罐的有效容積必須等于高位消防水箱的有效容積;就是說必須要存有18m3的有效水量,這樣子的話氣壓罐就會(huì )很大;請問是必須這樣子設置么?這樣子的話,氣壓罐的造價也會(huì )很高啊?我們能不能單獨把整套消防水箱間的設備拿下來,然后選用高揚程穩壓泵來替代呢?如果有這樣做過前輩,請給講解一下,不勝感激額!!!!附件說明:1、地下車庫內設大氣壓罐有效容積為18m3(一般氣壓罐的有效容積不足1/3,則此氣壓罐容積大約為54m3)。
在一個四棟樓組成的小區內,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,如果離消防水箱的另外一個樓失火,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,消防管道中平時是否充水?
根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?
我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?
消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]
遇到一問題,建筑圖未考慮室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋頂。建筑物情況:一樓菜市場,二樓超市,三樓是有幾間雜貨間,然后屋頂。消防用水量設計如下:室內15,室外25,噴淋24,計算出來水池要375.5噸,設計取400噸。因為地處農村而且事實上自來水公司不提供兩路供水,室外又沒有地方,室內地下甲方不肯。怎么辦!!!!求求各位高手了,如果屋頂設水池和泵房怎么設置啊,而且做結構的同事也愁啊。
消防水箱的活荷載一般取多少? 7.0kN/m2會(huì )不會(huì )太小,相當于每平米700Kg,不算水箱自重的話,水箱內水位是0.7m。以前沒做過,不知道實際情況是什么樣的,請各位指教,謝謝!
大家好 我對現在的新規范有個不懂的地方。那就是把生活水箱和消防水箱分開。大家都知道 消防水箱的水不是經常用的,以為一般不會(huì )經常有火災。這樣怎么保證它的水質?因為象自動噴淋系統,有點雜質堵塞都是不允許的 ,但里面的又不是活水。不動它會(huì )腐掉,那不是要經常換 ,經常洗????那位大蝦可以解釋解釋Ｚ此先謝謝了
小弟從事水暖設計不長時間,關于消防水箱方面存在若干疑問,望各位前輩們不吝賜教,不勝感激!1、什么時候才需要設消防水箱,它與消防水池有沒有重復?2、我發現好多工程設計的消防水箱都直接接到消火栓系統上去,水箱內的水僅靠其重力勢能能克服消火栓系統內的壓力而進入消火栓系統嗎?3、水泵結合器主要起什么作用,如何選型?企盼您的指導,謝謝!!!!
事實上,只有在停電時或消防泵啟動前(未及時啟動)高位消防水箱中的水才能用于火災初期滅火。如在火災初起時消防泵能及時啟動投入消防,高位消防水箱實際上是置而無用的。 那么如果能限定消防水泵的起動時間,是否可以不設高位水箱.可否利用氣壓消防給水裝置而不設消防水箱
新手,現有2個問題請教一下大家,望賜教,謝謝先1、我們單位的室外環網的壓力是0.2-0.3mp,如果要是直接在上面接室外消火栓的話,地下室的消防水池還要考慮室外消防的水量嗎2、單位新計劃蓋一4層的廠房,如果不在樓頂加消防水箱,怎么保證18m3的初期消防水啊(也沒有水塔)
我做的一屋頂消防水箱,審圖的要我從水箱接一路管道給公共衛生間,說是為了防止水箱水質變壞,請教大家,這樣雖然也用了保證消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提寶貴意見.
屋頂消防水箱保溫有什么具體要求?設計院給圖說見國標 《03S401管道和設備保溫、防結露及電伴熱》圖集,但我這里找不到這個圖集,請各位指點。
請問:什么是初期滅火用水量,是室內消火栓用水量*10min還是一個消火栓*10min;若是一個消火栓那規范還分什么大于25L/s小于25L/s時水箱的不同;若是有噴淋的話(娛樂(lè )場所)那25L/s只是消火栓的規定還是室內消防所有水量,那豈不是只要有噴淋水箱的水量都要為18噸
低層民建消火栓消防可不可以,不設消防水箱,僅在室外設置消防水池,自動啟動的消防泵,或者采取其他措施,不設消防水箱該如何處理
我在作一個高層的時候碰到了一個問題,希望大家給點意見! 就是一個12層的單元宿舍樓,生活水箱與消防水箱分開設置,請問:消防水箱的給水是由生活泵供水呢,還是需要另設一個水泵來供消防水??
我是第一次做住宅小區的工程,很多地方不是很明白的,還要請各位高人幫幫忙。關于高位消防水箱,是不是應該每棟單體建筑都設置呢?還是只用在最高的一棟樓頂上設置一個就行了呢?只設一的話,水箱的體積是不是要大很多?怎么考慮呢?
《建筑設計防火規范》中第8.6.3條 設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔,應符合下列要求:一、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱;....請問:石油化工企業常采用獨立的穩高壓消防給水系統,還要在各建筑物設置屋頂消防水箱(貯存10分鐘室內消防水量)么?請各位大俠能提供高見。
新“噴規”10.3.2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。對此我有這樣一種理解:既然可以用氣壓供水設備代替高位消防水箱,而氣壓供水設備不僅可以維持準消防工作狀態下消防管網壓力的需求,又可以供給系統10min的初期消防用水量,那對于濕式自動噴水滅火系統來講,可不可以不再用設置高位消防水箱了?因為設置了水箱,一般水箱的安裝高度時滿足不了系統最不利的壓力要求而需另設置配套的穩壓設備對系統進行穩壓,既然這樣為什么不采用氣壓供水設備而一舉兩得呢。而且4只標準噴頭在最低工作壓力0.05MPa壓力下工作10min的消防用水量還不到2.5立方,我覺得這樣完全可以,不知道大家對此有何別的意見。
消防水箱設計
消防水箱設計專題,為您提供消防水箱設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水箱設計 相關的專業交流討論,更多消防水箱設計相關內容請訪問