狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水箱這種設計接管違背哪個規范?

    施工單位發了一個技術核定單,內容為圖紙設計屋面消防水箱與消火栓主管及噴淋主管連接,違反消防規范,不能起到穩壓及火災時啟動水力警鈴的作用,建議從屋面穩壓水箱引出2根DN100供水管,分別與消火栓供水主管相連及噴淋供水主管相連(在濕式報警閥前面連接)。但是我一直沒找到相關規范!大家看看!

  • 迷茫:規范中消防水箱設置問題

    規范原文: 1、8.4.4設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。 2、條文說明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱應采用重力自流式,并設置在建筑物的頂部(最高部位)... 我的問題: 按照第一條的說法,我的理解是,這這種情況下消防水箱需要設置,并且可以采用多種形式,如氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱等; 但第二條的說法就明確了應該采用重力式屋頂水箱的方法; 這個該怎么理解呢? 如果是臨時高壓系統需要設置消防水箱,消防水箱應該采用重力水箱的方法。那么消防系統內的水壓已經是一個“穩壓”狀態,那么又在什么情況下需要氣壓水罐來作為穩壓裝置呢? 我對此比較迷茫,還望大家指點一下。

  • 屋頂安裝消防水箱注意事項

    高層建筑因現有消防裝備的限制,其防火設計應立足于自救,且應以室內消防設施為主。水,作為主要的滅火劑已被廣泛采用,尤其是自動噴水滅火系統因其滅火效率高、二次水災害小而被廣大設計人員所青睞。 為了達到迅速滅火的目的,有關規范對室內消防供水系統的水量和水壓均做了明確規定。在城市供水中,由于大部分城市管網為枝狀,且生活、消防采用合流制,發生火災時,市政管網的壓力和事故點出水口的水量難以滿足高層建筑設計的壓力和流量,另一方面,

  • 消防水箱安裝和消防水池施工

    4.3 消防水箱安裝和消防水池施工Ⅰ 主控項目<

  • 關于消防水箱容積的討論

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<

  • 有關屋頂消防水箱的問題

    各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?

  • 屋頂消防水箱可以拆分嗎?

    有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方。現在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。

  • 關于消防水箱容積的問題

    請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,還是按整個基地里的所有商業部分來算。

  • 關于消防水箱容積的計算

    根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,但貌似沒說初期火災的時間。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求。舊規范超過18立方仍按18立方。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右。按10min計算,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決。

  • 關于消防水箱一些問題探討

    消防越來越受到重視,建筑給排水中的消防問題也同時受到了大家的關注,因此消防水箱在給排水設計中的作用及其如何選用同樣受到大家的關注。本人認為,《規范》的編制里面有個平衡性的把握問題,太粗了不易于具體的操作執行中的把握,太細了又難免有些地方不能照顧到方方面面,讓一些具體有困難的設計難于真正貫徹。因為規范的條文是用來直接在設計中體現的,所以應該具有可操作性,應該十分明確,如果有些地方不能明確的,如規范修訂中各方具有爭議的,建議就應該提高到上一層做出上面一層應該保證到的,而不應語言不詳、含糊其辭的列出一條,這樣最讓設計者和審圖、消防審查人員和各方人員難于把握,造成各方理解產生歧義,首先是設計人員在方案階段就無從把握,舉個例子,今天我這樣認為,做好方案,消防審查某個人員認為可行,過兩天時施工圖做好了,審查人員換了個人,對某條規范的理解不一樣,施工圖的工作變化就大了,這樣的事情經常發生,造成很大的浪費,非常不利于大家的工作,造成各方之間的矛盾,違反了規范編制的初衷。現將消防水箱設置平時遇到的一些問題理出,與大家一起分析探討。 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001版),以下簡稱

  • 關于消防水箱設計的問題

    我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會(huì )違反規范嗎?

  • 關于消防水箱設置的問題

    在一個四棟樓組成的小區內,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,如果離消防水箱的另外一個樓失火,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,消防管道中平時是否充水?

  • 關于消防水箱液位的控制

    我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?

  • 消防水箱是不是可以不設啊

    消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]

  • 消防水箱的型號如何選擇?

    根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?

  • 【專家分析】某工程屋頂消防水箱安裝問題

    【專家分析】某工程屋頂消防水箱安裝問題

    對所見的部分屋頂消防水箱的問題進行了總結 一工程原設計在各棟大樓的最高點設有1個18m3的消防高位水箱,圖紙審核后又增加了1個18m3的消防高位水箱。兩個水箱并排安裝,底邊用DN100的鍍鋅鋼管將水箱聯通,設DN50進水管一套,溢水管采用DN60管,只在一個水箱安裝了上人梯,另一個水箱上設置了人孔,見圖:

  • 顯示消防水箱水位的裝置接線規范

    消防水池液位計系統裝置規范根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位;根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分:消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態。及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器,再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成,在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。   技術參數: 名稱:消防專用液位顯示裝置 WHSE

  • 商住樓(原規范叫法)消防水箱取值問題

    本帖最后由 shifang_zhang 于 2015-5-27 22:06 編輯 有一個建筑,上部為住宅,下部三層為多層商業,住宅為一類高層住宅,商業為不大于10000平方的三層商業。住宅、商業疏散樓梯、電梯完全獨立設置,且滿足建筑設計防火規范》第5.4.10條第1

點擊加載更多

消防水箱安裝規范

消防水箱安裝規范專題,為您提供消防水箱安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水箱安裝規范 相關的專業交流討論,更多消防水箱安裝規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

工程驗收規范大全

消防水帶技術標準

精品久久无码| 欧美一级特黄特黄大片连接| 国产午夜视频在线观看| 一区二区三区视频黄| 日韩精品字幕| 中文字幕 人妻 二区| 91精品国产乱码久久蜜臀| 久久亚洲色| 久久久久久久免费毛片| 色五月五月婷婷亚洲一区二区三区 | 日韩a在线观看| 国模吧| 亚洲第1页| 五月亚洲日韩欧美一区二区| 四虎免费影视| 久久精品一区无码| 欧美精品一级黄片| 午夜在线| 亚洲青色无码日韩一区二区| 精品欧洲AV无码一区二区三区| 久久九九久精品国产| 国内精品免费版久久亚瑟| 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆| 国产精品久久久久久久久久尿| 和林格尔县| 大香蕉中国av| 色噜噜噜噜色| 91精品区| 国产精品女同久久久久电影院| 大香蕉av| 亚洲欧美一区精品久久另类一本 | 九九综合在线| 在线看的av| 双江| 牧场另类重口videosex| 白嫩无码人妻丰满熟妇啪啪区| 国产 亚洲 激情 无码| 五月天激情影院| 亚洲 日韩欧美一区二区三区| 成人在线免费播放| 亚洲性av|