我是做熱電廠水暖設計的,我想請教一下:消防水和生活水能否用一個消防水箱,現在還用做水箱間嗎?具體做法?消防水池中的消防水怎樣保證不被它用(消防水和工業水合用一水池)?消防泵房有兩個消防泵,還需要穩壓泵嗎?怎樣選?
各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?
消防越來越受到重視,建筑給排水中的消防問題也同時受到了大家的關注,因此消防水箱在給排水設計中的作用及其如何選用同樣受到大家的關注。本人認為,《規范》的編制里面有個平衡性的把握問題,太粗了不易于具體的操作執行中的把握,太細了又難免有些地方不能照顧到方方面面,讓一些具體有困難的設計難于真正貫徹。因為規范的條文是用來直接在設計中體現的,所以應該具有可操作性,應該十分明確,如果有些地方不能明確的,如規范修訂中各方具有爭議的,建議就應該提高到上一層做出上面一層應該保證到的,而不應語言不詳、含糊其辭的列出一條,這樣最讓設計者和審圖、消防審查人員和各方人員難于把握,造成各方理解產生歧義,首先是設計人員在方案階段就無從把握,舉個例子,今天我這樣認為,做好方案,消防審查某個人員認為可行,過兩天時施工圖做好了,審查人員換了個人,對某條規范的理解不一樣,施工圖的工作變化就大了,這樣的事情經常發生,造成很大的浪費,非常不利于大家的工作,造成各方之間的矛盾,違反了規范編制的初衷。現將消防水箱設置平時遇到的一些問題理出,與大家一起分析探討。 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001版),以下簡稱
有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方。現在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。
根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,但貌似沒說初期火災的時間。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求。舊規范超過18立方仍按18立方。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右。按10min計算,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決。
請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,還是按整個基地里的所有商業部分來算。
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<
我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會(huì )違反規范嗎?
根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?
在一個四棟樓組成的小區內,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,如果離消防水箱的另外一個樓失火,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,消防管道中平時是否充水?
我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?
消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]
圖中 中間那個管道是什么管道 蝶閥必須要常開狀態嗎 ?除了這個沒開剩下的閥門都是常開狀態,電控箱打的也是自動狀態,是出水管道還是什么?
現在有個問題求教大家,我簡單畫了個圖以示說明:屋面不允許做水箱,只能做在頂層,但頂層也需做消火栓;系統為臨時高壓系統,設增壓穩壓設備,其問題在于頂層消防環路管道系統標高比水箱水位還高,問自身的增壓穩壓系統能不能保證頂層消火栓凈壓,水箱儲存水能不能在火災時補給到系統內起到初期滅火作用。本人對這塊兒很是糊涂還請大家給個解釋。謝謝
穩高壓是否設置高位消防水箱 ?這個問題困擾了我很久了 。主要有以下兩點觀點:1.設 理由是穩高壓水壓滿足但水量不滿足 還是臨時高壓所以設。2.不設 理由穩高壓水壓滿足 且消防泵能及時的開啟供消防時使用可以不設。望大家出來指點江山 呵呵 各述己見
高位 消防水箱 指符合規范要求的靜壓滿足最不利點消火栓水壓的水箱,利用重力自流供水,設置在 建筑 的最高處,靜壓不能滿足最不利點滅火設施水壓時,應設增壓穩壓設施。 火災初期可以利用高位消防水箱滅火。今天為大家準備的高位水箱知識點,想要通過考試,必須要掌握!
熱鍍鋅水箱整個是熱鍍鋅鋼板水箱。是將Q235毛胚鋼板壓制成型后,放入鋅池中浸潤,一段時間后取出來,冷卻后鋼板上就掛上了鋅層。鋅是一種好的耐腐性材料,為什么熱鍍鋅水箱防腐性能那么好呢,這要從熱鍍鋅防腐的原理說起。 熱鍍鋅的意義在于鋼帶表面有一層鍍鋅層覆蓋以后,耐腐蝕性能大幅度變好,能節省材料和資源,發揮良好的經濟效益和環境效益。鍍鋅層對鋼帶的保護作用主要有以下幾種情況。 (1)當鍍鋅板表面完好時,只發生鋅的腐蝕,由于鋅腐蝕的產物對鋅有較好的保護作用,所以腐蝕速度慢,壽命是未鍍鋅鋼板的l5~30倍。 (2)常見的情形是鍍鋅板在加工、安裝、使用中,表面發生劃傷,或其它原因使鍍層遭到局部破壞,鋼帶從傷口中暴露在環境之中,如果鍍層是非金屬類的物質,暴露出的鋼基很快就會(huì )被腐蝕掉,但鍍鋅板的保護性能,使腐蝕速度變得很慢。
當高層一類公共建筑消防必須設立消火栓和噴淋系統時,屋頂消防水箱容量18 m3問題:請問18 m3消防水量是考慮包括消火栓和噴淋消防10min消防水量,還是必須按設18 m3水量為消火栓10min消防水量,18 m3水量為噴淋消防10min消防水量,屋頂消防水箱總容量為36 m3考慮。為什么?
在自動噴淋的規范表5.0.1中最下面有一句“注:系統最不利點處噴頭的工作壓力不應低于0.05MPa。”現在本人在做畢業設計,遇到一個問題了。。一位老師A說只要水箱到最不利點處的噴頭高差大于5m就不用設加壓泵,但另一位老師B給的說法是5m是動水壓,要經水利計算后來決定是否加壓。。我個人比較贊同B老師。。因為規范9.1.1說了“系統最不利點處噴頭的工作壓力應計算確定。”但A老師是注冊工程師,平時接的工程多,我想問下,是不是在實際工程中就是按5m高差來定的。謝謝各位的指點了。。你們在工程中是怎么來校核水箱高度的?
請教下,屋面消防水箱20T,下部有4跟均布的枕木,請教下每根枕木的線荷載如何算?是中間2根每根按照總重量1/3,邊上2根按照每根1/6算對不對