電氣誤操作事故是電網安全運行的大忌,杜絕誤操作事故是安全工作的主攻方向。現對近年華東地區發生的典型誤操作事故所暴露的問題、原因作一剖析,以求防止誤操作事故的對策。 1 操作全過程的行為存在的問題 1.1 發受令不規范 (1) 通話不互報單位、姓名,不講普通話; (2) 操作發令前不講清操作意圖、目的,尤其是涉及二次回路方面的內容; (3) 發令內容和匯報內容不復誦; (4) 正式令和預發操作任務含糊不清; (5) 不使用標準術語。 1.2 操作票填寫不規范 (1) 不遵守《安規》一張操作票只能填寫一個操作任務的規定; (2) 操作票漏項,審票人責任心不強,過分相信填票人,而填票人又依賴審票人來把關; (3) 在接到調度令后不及時填票,直到操作前幾分鐘才草草填寫,使其正確性得不到保證。 1.3 操作前的檢查工作不規范 (1) 操作前對電力系統運行方式不清楚,沒有按模擬圖核對設備的運行方式; (2) 未認真審核上一班移交的未完成操作票,未認真核對調度令
1 防止電氣誤操作事故,首先必須從各級管理人員著手抓起,保證各級管理、指揮人員的正確指揮與合理協調,在安全管理上要尊重科學,尊重客觀現實,杜絕違章指揮。 2 建立良好、合理、暢通的操作聯系制度,在操作命令的上傳下達過程中,不管何種方式都必須保證其正確性,當接令人對操作任務發生疑問時,發令人應予以解答,使操作人員心中有數。 3 加強安全管理,提高職工安全意識 3.1 加強職工業務培訓和安全思想教育,使每個職工
違章操作既阻礙了正常的生產秩序,又損害了企業的經濟效益和社會(huì )形象….誤操作是電力安全生產中危害最大的人為責任事故。其性質惡劣,所造成的后果嚴重。1. 誤操作事故發生的原因(1) 有章不循。某些電業人員安全觀念單薄,執行”兩票”,“三制”,不夠嚴格,工作不認真,不負責,怕麻煩,明知自己的行為違章,仍然抱著無所謂的心態。倒閘操作不核對設備名稱,編號,位置,不模擬,不唱票,不監護,不按操作順序操作,有的甚至無票操作造成事故。(2) 防誤閉鎖裝置存在問題。如有些五防閉鎖裝置由于設計布點不完善,安裝調試有遺留問題,錄入操作細則未能核對清楚,根本達不到”五防”的目的。甚至有的”五防”的閉鎖裝置功能不齊,加之運行維護管理制度執行不力,使”五防”閉鎖裝置失去應有的防誤閉鎖裝置量不良,經常要被迫解鎖,引起操作混亂。而現場運行人員對”五防”閉鎖裝置的學習和掌握跟不上發展的要求,無法發揮”五防”閉鎖裝置的作用。(3)人為失誤。如不驚醒驗電或驗電時敷衍了事,造成帶電掛接地線;監護人放棄監護職責或操作人脫離監護,走錯間隔,看錯設備;
0 引 言 在倒閘操作中,每個電氣操作人員都應該嚴格執行各項規程制度,遵循正確的倒閘操作方法,并具有高度的主人翁責任感,使倒閘操作按預定要求完成。但是,翻開歷次電氣誤操作事故記錄,透過事故的各種現象進行深入的分析,可以發現,這些誤操作一般都是在一些不正常心態的支配下發生的。為了盡量減少誤操作事故的發生;操作人員不再重蹈覆轍,本文對電氣誤操作時的種種心態進行分析,以引起操作人員的注意、三思,同時,也提出一些相應的對策。 1 電氣誤操作心態分析 1.1 輕敵式 有些操作只有10多項或20多項,從表面上看來很簡單,可是這些操作有著嚴格的操作順序,絕對不能顛倒操作,隨意進行,否則造成的后果是十分嚴重的。過去某大電網的一個500 kV變電站操作倒換直流回路,正值操作,值長監護,2人認為
擅自解除閉鎖,造成一起帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故【簡述】2002年12月10日15時18分,某發電廠在112-4刀閘準備做合拉試驗中,運行操作人員不認真核對設備名稱、編號和位置,走錯位置,又未經許可,擅自解除閉鎖,造成一起帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故。【事故經過】112-4刀閘消缺工作應該在112開關檢修工作結束(工作票全部終結),并將112系統內地線全部拆除后,重新辦理工作票。在112-4刀閘準備做合拉試驗中,運行操作人員不認真核對設備名稱、編號和位置,錯誤地走到112-7接地刀閘位置,不經值長許可,擅自解除閉鎖,將112-7接地刀閘合入,造成帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故。【原因分析】1.安全生產疏于管理,習慣性違章長期得不到有效制止。在本次操作中,操作人、監護人不認真核對設備的名稱、編號和位置,在執行拉開112-2-7接地刀閘的操作中,錯誤走到了與112-2-7接地刀閘在同一架構上的112-7接地刀閘位置,將在分閘位置的112-7接地刀閘錯誤的合入。是事故發生的直接原因。2.
電氣誤操作事故,是電力行業的大敵。發生了電氣誤操作事故,輕則造成企業損失電量、燒壞電氣設備,讓企業蒙受經濟損失,重則造成大面積停電、甚至于侵害人們的生命安全。防誤閉鎖裝置是防止電氣誤操作事故的強制性技術措施。當人為因素造成失誤時,如果有完善、可靠的防誤閉鎖裝置是可以防止誤操作事故發生的。 防電氣誤操作閉鎖裝置為滿足變電站五防要求,在電氣設備及其自動化控制系統上安裝的對電氣設備操作流程、操作位置進行閉鎖和提示的裝置,包括變電站自動化系統五防子系統、微機房誤閉鎖裝置、電氣閉鎖、電磁閉鎖、機械聯鎖、機械程序鎖等。實現閉鎖功能的方法各異。電氣五防為: 1、防止帶負荷分、合隔離開
第一章 總 則第一條為了加強防止電氣誤操作裝置(以下簡稱防誤裝置)的管理,做好防誤裝置的選型、安裝、驗收、運行、維護和檢修等工作,使其在電力安全生產中更好地發揮作用。根據《電業安全工作規程》(發電廠和變電所電氣部分)、《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》等有關規程規定,制定本規定。第二條防誤裝置是防止工作人員發生電氣誤操作的有效技術措施。本規定所指的防誤裝置包括:微機防誤、電氣閉鎖、電磁閉鎖、機械聯鎖、機械程序鎖、機械鎖、帶電顯示裝置等。第三條 本規定適用于國家電網公司系統的變電站、換流站、發電廠(公司)等防誤裝置的管理。第四條各區域、省(區、市)公司及直(代)管的供電公司(局)、發電廠(公司)應按照本規定,結合運行規程、反事故措施及現場實際情況,制定相應的管理辦法或實施細則。第五條 防誤裝置實行統一管理、分級負責的原則。管理工作歸口于國家電網公司生產運營部,技術工作歸口于中國電力科學研究院,日常管理工作和運行維護工作由各區域、省(區、市)電網公司及直(代)管的供電公司(局)、發電廠(公司)
電廠電氣誤操作導致人身傷亡、電網瓦解和設備損壞等嚴重事故時有發生,所以各個電廠和供電局都特別重視電氣識破操作相應制定了操作票制度和工作票制度及實施規定,強制安裝五防裝置,從而減少誤操作事故完全是監護人和操作人責任心不強、違章或技術業務水平低造成的。事實上,誤操作事故還與人的生理原因、心理狀態、情緒影響、注意力以及設備狀況、管理水平和工作環境等有密切關系,即使在一在現在微機五防動用較多的情況下,誤操作事故在電力事故中仍然占較大的比例,因此,杜絕誤操作事故是搞好電力安全生產的重要環節。誤操作事故的原因很多,主要有人員因素和設備因素。下面主要討論設備因素: 無閉鎖裝置; 閉鎖裝置功能不全,
誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤本文從安全管理和技術兩個方面,對變電站傳統二次電氣防誤操作閉鎖回路和現 代微機防誤閉鎖方式的原理、功能、技術發展等進行了研究和探討,對誤防問題提出了一些見解,可供從事變電站防誤工作的專業技術人員參考。 關鍵詞:誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤 1.問題的提出: 為了確保變電站的安全運行,在操作二次回路上設置電氣閉鎖或裝設微機五防系統,已成為防止誤操作等事故發生的有效而可行的手段。 近年來,隨著微機防誤技術的應用和發展,微機五防廣泛運用于新建變電站和電廠,同時,許多老站也在進行微機五防系統的加裝或改造。微機防誤是否可以完全取代原有的二次操作回路電氣防誤閉鎖? 新建站在配置了微機五防系統后, 是否可考慮不設計電氣回路閉鎖? 針對這些問題,本文從安全管理、微機五防技術與傳統電氣防誤裝置功能比較以及實際運行中存在的問題等幾個方面,展開討論,并由此提出變電站防誤較為可行的解決方案。 2. 變電運行安全管理對防誤
解決變電站電氣誤操作現象的措施有很多,其中最人性化的措施給予操作人員更多的人性關懷,因為操作人員工作強度比較大,而且危險系數比較高,經常出現休息不佳的現象,進而出現無操作的現象,因此企業應該給予操作人員物質以及精神上的獎勵,盡量增加其休息時間。 一、變電站電氣誤操作出現原因的分析 1、電氣操作工具的因素 1.1工具不妥對操作的影響 正確選擇使用安全、規范、合格又符合現場實際操作條件的安全工具、器具是保證操作安全的最基本條件,反之,出現誤操作就成為可能。例如使用超周期的驗電器和操作桿,絕緣手套漏氣不及時更換,都可能影響操作安全。因此,定期檢查試驗,確保操作工具完好,并正確使用,是保證電氣操作安全的一個重要措施。
變電站電氣誤操作綜合因素分析及對策
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡(luò ),以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
電可以造福人類,但是,如果操作不當,也會(huì )給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
某300MW電氣事故處理預案
本文通過對變電站中出現倒閘電氣誤操作事故進行原因分析;總結出幾點預防倒閘電氣誤操作的措施,包括人為因素和技術因素的防范對策,對變電站電氣操作的管理具有積極的指導作用,可供從事相類似工作的同行參考交流。 隨著國內經濟的迅速發展,對我國的電力工業要求越來越高。在現階段,電力工業正向著大電網、大容量和特高電壓的方向發展,開始形成華東、華北、東北、華中、南方互聯電力系統等跨省市區的具有相當保障的電力系統。但如果在電氣操作中出現事故,輕則中斷用戶的正常供電而造成用戶的經濟損失,重則造成大面積停電事故,給經濟的發展和社會(huì )的穩定帶來很大的負面影響,甚至危及國家的整體安全。美、加
中國南方電網防止電氣誤操作閉鎖裝置管理標準適應于所有發供電企業、大型企業配電所防止電氣誤操作閉鎖裝置的管理
電氣誤操作事故
電氣誤操作事故專題,為您提供電氣誤操作事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣誤操作事故 相關的專業交流討論,更多電氣誤操作事故相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量