我現在在深圳管理一個4星級酒店的改造,我想把房間的所有電器還有窗簾集中遙控,有這樣的系統嗎,運行可靠不?大家給我介紹介紹!
上周江西的一個500kV線路上,正在施工的一個鐵塔倒掉,4死一傷。后面有同行給我傳了張現場的照片,有點血腥就不放上來了。而這個是同一條線路上今年出的第二次大事故了,昨天說是真個江西省的電力分包施工單位全部停工一天,進行安全管理培訓··········很多人都說,這次是江西省內的公司背了鍋,因為出事兒的是四川外地來的承建公司。
1.湖北武漢市橋苑新村住宅樓樁基整體失穩爆破拆除案例: 造成這次事故的原因是樁基整體失穩,失穩的原因是大量工程樁偏斜,偏斜的原因是多種因素綜合影響的結果。 首先,是樁基選型不當,該樓的地基是經過工程勘察的,在勘察報告中建議選用大口徑鉆孔灌注樁,樁尖持力層可選用埋深40m的砂卵石層。但為了節約投資,又改選用夯擴樁,而這種樁容易產生偏位。 其次,是基坑支護方案不合理。為了節約投資,建設單位自行決定在基坑南側和東南段打5排粉噴樁,在基坑西端打2排粉噴樁,其
論文簡介:章介紹土建工程施工質量問題及產生原因,并對解決工程質量問題,消除事故隱患,提出治理的有效措施。 投稿網友:jiwanhai 上傳時間: 2013-08-18
請教各位老師!你們在購買電器的時候,例如德力西\ABB\施耐德!都下幅多少百分點呀!!!因為我們單位在購買電器的時候都是別人買的(中間商)!,價錢都說要比其它的要貴!!所以想知道!最起碼心里有個數嗎?????????急!!急!!!急!!!急!!!
事故理論與分析技術.part1
配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?
本人收藏的建筑電器圖塊
因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會(huì )傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.
為什么現在很多施工單位出了工傷事故,尤其是死亡事故第一反應都是瞞報,私下解決!是怕花錢,還是怕家屬鬧?實際上私了的一般花錢更多啊!是怕安監局調查,停工,影響工期,造成損失?這也是事實,但這樣是不是就是說明了我們的事故處理體系還不完善,至少沒有起到準確的引導方向!如果怕停工早晨影響,是不是也有建設單位的壓力在里面,或者說就是出事之后建設單位是和施工單位一起在想法瞞報!是怕影響本項目,本人(項目經理)的年終考核與升遷?如果是,是不是這種管理體制需要改變。總之,本人認為,事故瞞報牽扯了一系列人,單位的利益,往往不是像揭露出來的只是施工單位自己的事情。大家的意見呢?
有個疑問,對于通用的電器,比如風機,水泵等等設備;1、如果電機在設備內部,為了方便接線,廠家都會(huì )把電機接好線引出設備外面,那么這一段電機引出線在設備外的長度有沒有什么要求呢?有沒有什么標準?2、對于設備為為全金屬,是否可以將接地線直接連在設備外殼某處呢?這方面有是么標準嗎?謝謝,在線等[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-10 15:47 編輯 ]
電器和電氣有區別嗎?他們的區別是什么啊!對有的公司叫電器,有的公司叫電氣,他們之前有區別沒有啊!有那個好心師傅幫忙解決下問題啊!
西高所的110GIS組合電器
措施中有: 采用封閉或者半封閉制冷機,或者大型水冷卻電制冷機時,通風量按事故通風量確定。 此條意思:1, 需要考慮事故排風?為消防電源? 2. 僅考慮一般機械排風? 3. 數據不全時,一般按4~6次換氣,而事故排風一般為12次/h, 4. 如果是地上有窗的設備房,也需考慮么?
剛看《成套電器技術》,里面提到“直流回路中具有水銀接點的電器,電源正極應接到水銀側接點的一端”。難道是怕水銀揮發?不過我主要還是比較想知道為什么有電器有“水銀接點”,似乎瓦斯繼電器有,還有什么有啊?
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡(luò ),以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
事故兼排煙風機,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖。。。謝謝了
【摘 要】橋梁存在于自然界中,滿足我們的使用要求。不管是在其建造階段還是運營階段,都不可避免的受到來自自然界的各種因素的影響,像洪水、地震、風沙、冰凍、泥石流等;同時,橋梁也會(huì )受到設計、施工失誤、超載等人為因素的影響;此外,橋梁所采用材料的自身性能也會(huì )不斷退化,從而導致結構各部分不同程度的損傷和劣化。 一、泥石流造成的橋梁坍塌事故 1.泥石流造成的橋梁坍塌事故現狀 泥石流是介于流水與滑坡之間的一種地質作用。在適當的地形條件下,大量的水體浸透山坡或溝床中的固體堆積物質,使其穩定性降低,飽含水分的固體堆積物質在自身重力作用下發生運動,就形成了泥石流。泥石流是一種破壞力很大的山區自然災害,一次強大的泥石流,常常會(huì )沖毀橋梁,淤埋鐵路,淹沒車站,中斷交通。是山區建設和鐵路、公路運輸中必須注意的自然災害。我國是一個多山的國家,山地面積約占總面積的三分之二以上,因而泥石流分布也較廣,橋梁遭受泥石流的破壞,幾乎連年不斷,并有逐年增加的趨勢。 我國鐵路史上最大的泥石流災害發生在成昆鐵路向南行橫跨大渡河后所穿越的第一條溝谷——利子依達泥石流溝
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
電器事故
電器事故專題,為您提供電器事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電器事故 相關的專業交流討論,更多電器事故相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度