本人結構師,現在一個地下似乎車庫有2個方案,有梁板和無梁板,使用時要求凈高有2.2m1、有梁板梁高800,次梁600,那么層高就是2.2+0.8+0.4+0.1=3.5m其中0.4走設備,0.1地板找坡2、無梁板,板厚450,那么層高就是2.2+0.45+0.7+0.1=3.45m,其中0.7走設備,0.1地板找坡問題:為什么無梁板的走設備需要0.7m,其具體是怎么來的,能否搞個圖說明一下?因為有的設計院說0.6就可以搞定,有些所0.7才能搞定。這個層高涉及到埋深和抗浮問題。有梁板是說管道貼梁底走,打彎的地方在板格內,無梁板則無這個優勢。
問題補充:跪求大神指點求問這個工程的基礎層層高、底標高地下室層高、底標高是多少沒做過地下室,很迷茫,另外地下室怎么畫啊,跪求指點,高分!
高層建筑地下室變電所層高,我指去掉梁后的凈高,一般大家要求是多少,有沒有具體的規范條文?最低要求是多少,我聽過是凈高不低于3.5m
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
35層超高建筑有15棟,上部住宅下部商場,地下2層車庫;地下室層高最經濟的高度是多少?
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!
本帖最后由 結構老盧 于 2013-11-11 14:31 編輯 前段時間做的一個地下車庫,不同頂板結構選型的主材用量分析,受條件限制,不能代表全部情況。都去我空間領紅包啊。。。。
請問有沒有高規里有沒有明確規定34層高樓必須設有地下室?或者說必須有一部電梯要到地下室?可以給出具體規范條例嗎?謝謝,如果沒有地下室,消防撲火時水往哪排?
當配電房坐在地下室一層時,采用的是上進上出的出現方式。現有以配電房,高壓柜2200mm,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),施工單位說橋架高度不夠。我們是這樣計算的,2200柜子上方800,是高壓橋架,橋架自身高度300mm;高壓電纜進線還要求有個轉彎半徑,這個半徑按照10D計算,鋁芯240電纜半徑就要求是800m。2200+800+300+800mm,這都要求4.1m。考慮到橋架和電纜之間轉彎半徑做小點(橋架開口離電纜遠一點),最低3.8m。請教各位,你們都是怎么做的。如何滿足地下室的高度問題。急用。這個問題在鄭州很普遍了。
挑高共享空間,無處不在的空間美學逸趣:獨棟一二層共享空間高達7.4m,可以靈活布置。 地下室層高5.15m形成獨有的夾層空間,靈動且氣勢卓絕,局部可以設置夾層。
如題 地下室有人防部分 小于1000平米,車庫屬于中危2級,還有泵房機房等功能用房,以及雜物間,按照建筑本身等級中危1級么,因為建筑物本身是中危1級的
請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,地下室有衛生間及設備用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵?
急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???
對于地下室的承載力修正用埋深,規范規定對箱基和筏基自室外算起,對獨基或條基自室內算起,這有什莫區別嗎,請高手指點一二,為什莫還與基礎形式有關呢
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.