電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動,從而實現電機的降壓?dòng)。 自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,接在電動機的回路中,當電動機的轉速接近額定轉速時,將自耦變壓器切除,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態。 電機自耦降壓?dòng)接線圖,適用于任何接法的三相異步電動機,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓?dòng),而且不論電動機的定
想請人出份柜子的接線圖,價格商議。
1、自耦減壓?dòng) 自耦減壓?dòng)是籠型感應電動機(又稱異步電動機)的啟動方法之一。它具有線路結構緊湊、不受電動機繞組接線方式限制的優點,還可按允許的啟動電流和所需要的啟動轉矩選用不同的變壓器電壓抽頭,故適用于容量較大的電動機。 <
時間繼電器是空氣觸頭,沒有線圈,謝謝!
以下2中自耦降壓回路,哪種更好用1、自耦變壓器封星處直接短接,將自耦變壓器上下側用接觸器斷開。2、自耦變壓器封星處用接觸器短接,將自耦變壓器上側用接觸器斷開。這兩種情況在應用上有局限性嗎,都各有什么優缺點 啊
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 編輯 壓縮機過電流及過熱保護;壓縮機繞組測量;壓縮機常見故障維修-判斷 ;重錘式啟動方法 ,重錘式電容啟動方法,重錘式電容啟動-電容運行方法,PTC熱敏電阻起動方式,PTC熱敏電阻-電容啟動方式, PTC熱敏電阻電容起動-電容運行方法。
圖紙簡介: 整套圖紙包括總的供電系統圖,高壓一次原理圖,系統圖,設備布置圖,工作電源系統圖,SEL保護器端子接線圖,變電站綜合自動化網絡(luò )系統圖,電纜敷設匯總表,照明布置圖,防雷接地布置圖,電纜橋架布置圖,變壓器室內安裝圖,土建條件圖,總材料表等。是設計35kV降壓站的全部圖紙的集合,具有較大的參考價值。 投稿網友: lgh1718
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
圖紙簡介: 自耦降壓?dòng)控制原理圖。利用斯菲爾儀表檢測電機運行情況。接觸器采用真空接觸器 投稿網友: luhuaipu 上傳時間: 2013-08-15
降壓?dòng)在單線圖上怎么表示!請問各位達人!
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
軟啟動器工作原理軟起動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,國外稱為Soft Starter。軟啟器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,實現平滑啟動,降低啟動電流,避免啟動過流跳閘。
本帖最后由 雨筍 于 2017-2-7 16:04 編輯 今天客戶發來的PT手車和計量手車的接線圖,和我以前看到的不太一樣。感覺完全看不懂。現在請各位大俠幫忙看看,這里面包含那些信息。至少試驗位置和工作位置上面的接線是什么樣子的。聲明一下,我是新手。做高壓柜殼體的。
自耦降壓?dòng)空載調試為啥一定要拆封星接觸器的短接片嘛~是因為電阻不夠嘛?為什么我看圖以前兩個接觸器那種圖好像只需要提供輔助觸點就行~現在都是要用接觸器來實現短接額? 有老師傅和我講是因為我控制回路用的220V電壓所以需要拆~如果用的380V的就不需要拆了~這是什么原因額
現有一臺110KW電機 用的德力西的 135KW的自耦變壓器 用于降壓?dòng), 昨晚上使用過程中因有事情 正常停機半小時 再啟動的時候 切換到正常運行的接觸器的時候 接觸器吸合3秒左右 自動斷開 經過一番檢查 更換了時間繼電器 正常運行的接觸器的輔助觸點后未能得到解決,特此請教一下 謝謝大神們
自耦降壓?dòng)接線圖
自耦降壓?dòng)接線圖專題,為您提供自耦降壓?dòng)接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自耦降壓?dòng)接線圖 相關的專業交流討論,更多自耦降壓?dòng)接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量