時間繼電器是空氣觸頭,沒有線圈,謝謝!
網上也找了好久,但總不如意。自己畫的圖,發出來供大家批評指正。:)
這3個接觸器線圈是380V的,我們假設線圈是220V的。接線圈的那根白顏色的線是零線[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 編輯 ]
這是我以前畫的的星三角啟動原理圖及二次回路大家看對嗎
星三角啟動時電動機的六個接線端子是怎么接線的,我發張圖大家看看,提一下意見!
電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動,從而實現電機的降壓?dòng)。 自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,接在電動機的回路中,當電動機的轉速接近額定轉速時,將自耦變壓器切除,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態。 電機自耦降壓?dòng)接線圖,適用于任何接法的三相異步電動機,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓?dòng),而且不論電動機的定
什么情況下使用星三角降壓?dòng)?是不是只有星三角降壓這一種啟動方法?
電動機采用星三角啟動,星形接法時的啟動電流是三角形接法時啟動電流的1/3,很多人理解為1/√3,說明如下:當星形接法時線電流=相電流,舉例為:100A,這時電機每相繞組承受的電壓為:220V,當三角形接法時,電機每相繞組承受的電壓為:380V,這時相電流就變成了原來的√3倍即173A(電機繞組兩端電壓升高電流也變大了且成比例),但同時也請注意,現在的173A為相電流,而接法為三角形接法,如此換算過來,線電流=相電流*√3=173A*1.73=300A,前后對比一下,我想大家應該會(huì )明白了:星形接法時的啟動電流的確是三角形接法時啟動電流的1/3。
各位大俠,請問一下,37KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用25方是否足夠??接觸器之后用16方是否足夠?45KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用35方是否足夠??接觸器之后用25方是否足夠?另有一臺427KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用2*300方是否足夠??接觸器之后用2*120方是否足夠?另有一臺227KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用300方是否足夠??接觸器之后用120方是否足夠?本人對電氣方面一無所知,請各位大俠指教,多謝
我剛工作,遇到這么一種情況:電路接線都正確,但電機就是啟動不起來,弄了半天就是不知道原因.領班過來,把電機相序一改,電機就轉起來了.領班說星-三角啟動會(huì )遇見這種情況.請問高手們,這是為什么?謝謝!
感覺問題有點簡單,學校里電機學沒好好學的惡果。星三角啟動的電機,繞組啟動電壓是220V,正常工作電壓是380V。直接啟動的電機,繞組啟動和工作電壓都是220V還是380V?星三角啟動的電機有六個接線端子,一般電機三個接線端子,所以星三角啟動的電機和一般電機不能互換啟動方式,對不?
一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?
請教,有沒有人知道國家規定或規范中有沒有規定電機在星三角啟動中的功率限制?還有電機的功率分類及其相應的配線電纜如何搭配,向各位大蝦請教!!!!!!
最近聽說有一種閉式星-三角啟動,各位聽說過嗎?原理是怎樣的?
45KW船用電機到底要配多大的;接觸器?熱繼電器?斷路器?.(廠家要求是施耐德的)最好告知型號.還有線徑用多少平方.謝了.
第一次接星-三角啟動的電機,突然想到一個問題,會(huì )不會(huì )出現星啟動的轉向和三角運行的轉向不一致的問題,畫了2種接法的草圖希望大家幫忙分析一下。第一種接法是原理圖中的,第二種接法是自己想出來的。星啟動的時候由于相序一致,兩種接法的轉向是一致的,只是兩種三角形接法的轉向會(huì )不會(huì )一致呢。還有如果想要改變正確接法的星三角啟動的電動機的轉向,應該怎么做,當盤內采用銅排連接,不容易對調相序的時候,怎么通過改變電動機的接法來?yè)Q向。
此種接法只適合于電動機正常運行時為三角型聯接。 所需主要元器件:三個交流接觸器,一個熱繼電器,一個時間繼電器,啟動、停止按鈕各一,熔斷器兩個
[求助]請教各位大俠,請幫我確定圖(一)還是圖(二)的接線是正確的?說明理由。謝謝!
星三角啟動接線圖
星三角啟動接線圖專題,為您提供星三角啟動接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與星三角啟動接線圖 相關的專業交流討論,更多星三角啟動接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度