狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 閉式星三角啟動柜原理圖

    圖紙簡介: 閉式星三角啟動柜,西門子logo控制,控制簡單 投稿網友: qlzhou86 上傳時間: 2013-04-02 圖紙省份:<

  • 電動機星三角啟動原理圖

    電動機星三角啟動是異步電動機最常見的一種啟動方式 因為異步電動機在啟動過程中起動電流較大,所以容量大的電動機可以采用“星一三角形換接啟動”。這是一種簡單的降壓啟動方式,在啟動時將定子繞組接成星形,待啟動完畢后再接成三角形,就可以降低啟動電流,減輕它對電網的沖擊。這樣的啟動方式稱為星三角減壓啟動,簡稱為星三角啟動(Y-Δ起動)。 采用星三角啟動時,啟動電流只是原來按三角形接法直接起動時的1/3。如果直接起動時的起動電流以6~7Ie計,則在星三角起動時,起動電流才2~2.3倍。同時啟動電壓也只是為原來三角形接法直接啟動時的根號三分之一。當負載對電動機啟動力矩無嚴格要求又要限制電動機啟動電流且電機滿足380V/Δ接線條件才能采用星三角啟動方法。 星三角啟動原理 這種Y-Δ(星三角)起動方法,目的是降低起動電流,減小對電網及電氣設備的危害,這個方法只適合于幾十千瓦的小型電機,如大型電機采用的是自藕變壓器起動方式。 M為主接觸器,不論在啟動還是正常運轉是都是接通的。

  • 星三角降壓啟動原理及分析!

    論文簡介:星三角降壓啟動原理及分析!星三角降壓啟動原理及分析! 投稿網友:lysasakay 上傳時間: 2013-11-22

  • 用三個接觸器實現星三角啟動原理圖

    用三個接觸器實現星三角啟動原理圖

    啟動過程及控制原理說明: 將開關QS閉合,按下啟動按鈕SB1,主接觸器線圈KM1得電,主接觸器KM1吸合, 同時接主接觸器常開觸點KM1閉合,松開按鍵SB1時,常開觸點KM1已經吸合,使SB1形成自鎖,主接觸器線圈KM1繼續有電(如圖1);

  • 中央空調控制原理圖星三角啟動設計

    圖紙簡介: 本圖紙為空調風機星三角啟動原理設計,圖紙內容很全面,共包括50張圖紙,均為一二次控制原理圖。 投稿網友: zhujiegao1988 上傳時間: 2014-05-23

  • 4種功率的電機星三角啟動原理圖二次設計

    圖紙簡介: 4種功率(30kw,18.5kw,15kw,4kw)的風機星三角啟動,普通啟動原理圖的設計。共有4張圖紙,每張均附元器件清單。 投稿網友: yechangde 上傳時間: 2014-06-05 <

  • 兩種電動機星三角啟動原理圖的說明

    兩種電動機星三角啟動原理圖的說明

  • 消防水泵星三角啟動一用一備控制原理圖

    小弟是電氣新手,胡亂畫了一個水泵星三角啟動一用一備的控制原理圖,不知道對不對,發上來給高手們點評一下,指出下錯誤。共同進步,謝謝。

  • 星三角啟動這樣畫可以嗎?

    這是我以前畫的的星三角啟動原理圖及二次回路大家看對嗎

  • 星-三角啟動的轉向問題

    星-三角啟動的轉向問題

    第一次接星-三角啟動的電機,突然想到一個問題,會(huì )不會(huì )出現星啟動的轉向和三角運行的轉向不一致的問題,畫了2種接法的草圖希望大家幫忙分析一下。第一種接法是原理圖中的,第二種接法是自己想出來的。星啟動的時候由于相序一致,兩種接法的轉向是一致的,只是兩種三角形接法的轉向會(huì )不會(huì )一致呢。還有如果想要改變正確接法的星三角啟動的電動機的轉向,應該怎么做,當盤內采用銅排連接,不容易對調相序的時候,怎么通過改變電動機的接法來?yè)Q向。

  • 關于星-三角啟動元件的配置

    45KW船用電機到底要配多大的;接觸器?熱繼電器?斷路器?.(廠家要求是施耐德的)最好告知型號.還有線徑用多少平方.謝了.

  • 請教各位大俠!!星-三角啟動

    我剛工作,遇到這么一種情況:電路接線都正確,但電機就是啟動不起來,弄了半天就是不知道原因.領班過來,把電機相序一改,電機就轉起來了.領班說星-三角啟動會(huì )遇見這種情況.請問高手們,這是為什么?謝謝!

  • 關于星三角啟動的若干問題

    各位大俠,請問一下,37KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用25方是否足夠??接觸器之后用16方是否足夠?45KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用35方是否足夠??接觸器之后用25方是否足夠?另有一臺427KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用2*300方是否足夠??接觸器之后用2*120方是否足夠?另有一臺227KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用300方是否足夠??接觸器之后用120方是否足夠?本人對電氣方面一無所知,請各位大俠指教,多謝

  • 星三角啟動的依據條文標準

    請教,有沒有人知道國家規定或規范中有沒有規定電機在星三角啟動中的功率限制?還有電機的功率分類及其相應的配線電纜如何搭配,向各位大蝦請教!!!!!!

  • 閉式星-三角啟動是什么?

    最近聽說有一種閉式星-三角啟動,各位聽說過嗎?原理是怎樣的?

  • 220V電機如何星三角啟動?

    一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?

  • 關于星三角啟動電流問題

    電動機采用星三角啟動,星形接法時的啟動電流是三角形接法時啟動電流的1/3,很多人理解為1/√3,說明如下:當星形接法時線電流=相電流,舉例為:100A,這時電機每相繞組承受的電壓為:220V,當三角形接法時,電機每相繞組承受的電壓為:380V,這時相電流就變成了原來的√3倍即173A(電機繞組兩端電壓升高電流也變大了且成比例),但同時也請注意,現在的173A為相電流,而接法為三角形接法,如此換算過來,線電流=相電流*√3=173A*1.73=300A,前后對比一下,我想大家應該會(huì )明白了:星形接法時的啟動電流的確是三角形接法時啟動電流的1/3。

  • 星三角啟動的一個小疑問

    感覺問題有點簡單,學校里電機學沒好好學的惡果。星三角啟動的電機,繞組啟動電壓是220V,正常工作電壓是380V。直接啟動的電機,繞組啟動和工作電壓都是220V還是380V?星三角啟動的電機有六個接線端子,一般電機三個接線端子,所以星三角啟動的電機和一般電機不能互換啟動方式,對不?

點擊加載更多

星三角啟動原理圖

星三角啟動原理圖專題,為您提供星三角啟動原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與星三角啟動原理圖 相關的專業交流討論,更多星三角啟動原理圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑承包

建筑承包合同范本

你懂的在线观看网| 久久久久久高清毛片百合影院| 一区二区亚洲精品精华液| 思思精品| 字幕网av| 成人精品天堂| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 91免费视频| 久久久一级片| 人妻丰满熟妇av无码片| 午夜免费视频| 无遮挡在线观看小说| 成人免费无码视频网站| 亚洲欧美日韩另类丝袜一区| 97超碰人人| 人人妻人人澡人人| 你懂的在线精品观看| 欧美,日韩,亚洲,一区二区| 国产午夜精品| 亚洲天堂2009| 一本香蕉久久| 亚洲一本之首免费AV| AV三级片在线| 日韩国产亚洲欧美激情| 亚洲午夜福利无码| 国内V日韩V美欧| 亚洲香蕉视频网站| 亚洲精品一区久久久久久| 四虎影视最新地址| 99久久99久久免费精品蜜桃 | 男女男精品视频| 欧美日韩中文日日骚| 在线你懂得三区| 一区靖品| 香蕉日韩欧美视频在线| 91天堂网| 日韩免费看| 亲亲抱抱蹭蹭的刺激原声哔哩哔 | 久久精品蜜桃一区二区AV| 一本大道久久东京热无码AV| 国产精选|