好帖子 學習一下 以后肯定能用到 做風格此種接法只適合于電動機正常運行時為三角型聯接。所需主要元器件:三個交流接觸器,一個熱繼電器,一個時間繼電器,啟動、停止按鈕各一,熔斷器兩個三個接觸器作用:一個為主電路接通
電動機星三角啟動是異步電動機最常見的一種啟動方式 因為異步電動機在啟動過程中起動電流較大,所以容量大的電動機可以采用“星一三角形換接啟動”。這是一種簡單的降壓?dòng)方式,在啟動時將定子繞組接成星形,待啟動完畢后再接成三角形,就可以降低啟動電流,減輕它對電網的沖擊。這樣的啟動方式稱為星三角減壓?dòng),簡稱為星三角啟動(Y-Δ起動)。 采用星三角啟動時,啟動電流只是原來按三角形接法直接起動時的1/3。如果直接起動時的起動電流以6~7Ie計,則在星三角起動時,起動電流才2~2.3倍。同時啟動電壓也只是為原來三角形接法直接啟動時的根號三分之一。當負載對電動機啟動力矩無嚴格要求又要限制電動機啟動電流且電機滿足380V/Δ接線條件才能采用星三角啟動方法。 星三角啟動原理 這種Y-Δ(星三角)起動方法,目的是降低起動電流,減小對電網及電氣設備的危害,這個方法只適合于幾十千瓦的小型電機,如大型電機采用的是自藕變壓器起動方式。 M為主接觸器,不論在啟動還是正常運轉是都是接通的。
星三角啟動時電動機的六個接線端子是怎么接線的,我發張圖大家看看,提一下意見!
75KW電動機星三角啟動,進線的選擇 是選擇7*70 還是4*70 電纜的選擇按額定電流算還是啟動電流。進電機的線是7根BV70的線嗎?? 星型啟動的時候不要這么粗吧!!!
一個星三角啟動電路,電源線用的是16的銅線,接觸器用的是100A的,熱繼也調到了75A.接11KW的電機時帶載啟動運轉正常,接18.5KW電機時空載啟動運轉也正常,帶載后剛開始星形啟動正常,但是一到了三角形運轉的時候控制回路就跳了,試了多次都是這樣,請問大家這是什么原因?負載不存在超載問題,還有電機以前被牛人用刀閘直接啟動過幾次,現在啟動時有少許糊味,懷疑已受損,但量其絕緣電阻又良好.
對于電動機接法為三角形的電動機可采用星/三角啟動,這種啟動方法可以使啟動電流降到額定電流的0。58,但啟動力矩也只有額定力矩的0。58。一般有三種主電路,各有應用范圍。1圖是比較常用的電路,熱保護通過的是電動機的額定電流,即線電流,KM1,KM2流過的是額定電流的0。58,即相電流,熱保護的電流是按照電動機的額定電流來整定.優點是啟動時可空載或輕負載啟動,因為熱保護電流是線電流.啟動時是星接法.熱保護可以承受啟動電流.缺點是當控制出現故障,使啟動不能轉換成三角電機在星形長期運轉時.熱保護不能很好的保護電機.
我是按啟動電壓為0.58Un,啟動電流為0.33In。St啟動容量按0.58Un×0.33In來算。母線側壓降百分比按工業及民用電配電設計第三版,P270:這個公式計算的電動機端子側壓降按按工業及民用電配電設計第三版,P270:
論文簡介:電動機直接全壓?dòng)時,過大的啟動電流會(huì )在線路上產生較大的壓降,使電網電壓波動很大,影響并聯在電網上的其它設備的正常運行,一般的要求是經常啟動 投稿網友:yxiaofeng07 上傳時間: 2013-08-07
本帖最后由 電氣交流 于 2014-5-13 13:27 編輯 電動機是供配電設計中最常見的,但是如何選擇電動機的啟動方式,這是一個有待交流的課題。拋磚引玉,個人觀點最好的啟動方式是直接啟動,經濟快速啟動力矩大,實在是工業設計民建設計電氣工程師之首選,而且沒有增加啟動設備之后引入的故障點,可靠性也不錯。但是由于條件的限制,有些場合不得不引入軟啟動器,軟啟動器有很多種,按照調節是否連續,有無級和有級兩類,后者如星三角等,前者如晶閘管軟啟動器,磁控軟啟動器,水電阻軟啟動器,變頻器等等。軟啟動器的引入最大的剛性需求是因為小系統與大容量設備啟動之間的矛盾,當然還有一些生產工序上的設備需要啟動(或者停止)平穩緩和,但是軟啟動器最大的犧牲者是啟動力矩,在滿足自己條件的情況下犧煽分梨是可以的Ｇ有可能是不?huì )游泳的人去救落水的人,到頭來只會(huì )將自己淹死。所以軟啟動器設置是應該謹慎的,當然許多工程師會(huì )說,我百試不爽,這個有可能只能說明你機遇好,沒
請看下題:有三臺額定電壓為380V的電動機,功率為17kW,功率因數為0.85,效率為0.9,如果用熔絲作為短路保護,請計算熔絲的額定電流(啟動系數為2.0) 請問啟動系數怎么計算進去?.
單鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的5~7倍,雙鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的3.5~4倍,繞線式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的2.5~3倍,那么,深槽式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的多少倍?以上啟動系數不知道對否?我是從其他地方看來的,我們做繼電保護整定的時候是否用以上系數還是用8~15倍的系數?請電氣高人指點一下
各位大蝦: 在高壓電機的的“啟動次數保護--頻繁啟動”。電機一般會(huì )有冷啟動、和熱啟動的次數限制。1:冷啟動和熱啟動怎么理解?2:假設某電機允許冷啟動3次,熱啟動2次,這個次數怎么解釋?:是否在冷啟動的次數之間會(huì )有嚴格的時間限制,熱啟動次數之間也有時間限制 這樣在電機的頻繁啟動保護上回如下定值: 1〉冷啟動次數,2〉熱啟動次數,3〉冷啟動時間間隔,4〉熱啟動時間間隔??
哪位大哥幫幫忙··最近老板叫我設計一個單獨的地面上的水泵房·內部有一部變頻給水設備~三臺水泵(18.5kw),這兩個研究了泵的啟動方式·越來越暈了~細細道來~之前我在畫系統圖的時候·就三相電直接引到水泵上·前面加了個斷路器~后面給同學看·說要加接觸器來控制·還要加一個繼電器來保護·后面加了~再后來發現說電動機需要一個什么啟動器··好了··就去研究什么星三角啟動·還有什么變頻器什么軟啟動的·然后呢·就在接觸器后·繼電器前加了個軟啟動器~~再后來去看變頻設備控制柜的說明··里面提到控制柜自帶了變頻器、可編程控制器及低壓電器。又暈了··現在想問的是·就變頻器的話前面還需要加接觸器?后面還需要加繼電器嗎(聽說繼電器和變頻器串聯會(huì )壞)。還有就這個變頻給水設備的控制柜前要加什么接觸器和繼電器嗎?還是控制里面已近都有這些東西了·我們只要引一導線和空開就夠了?暈暈暈·很暈·很亂!有哪位大哥幫我理清下嗎?我感激不盡~!:( 順便補充個問題吧·就是那些泵前面需要備用電源~
各位同行,如果帶有電動機的母線突然出現故障,電壓急劇下降,電動機的低壓保護動作,將電動機切除,可作為要求自啟動的電動機又如何在被切除的情況下實現自啟動?莫非有測量電壓恢復的元件將其自動投入?謝謝
近日被一個知識點給迷惑了,就是星三角啟動過程中,星形階段的電流只有額定電流的1/3,三角形階段電動機繞組中的電流只有額定電流的根號3分之一,深陷其中百思不得其解,故學習研究得出答案,特分享之,為同樣百思不得其解的同仁們解惑一二。其實基礎知識大家都知道,那就是,線電壓為相間電壓,相電壓為某相的電壓,線電流為線路中的電流,相電流為電源某繞組或負載某相的電流。三角形電源或負載中:相電壓等于線電壓,線電流等于根號3倍相電流;星形電源或負載中:線電壓為根號3被相電壓,線電流等于相電流;那到底是什么意思呢,請看本帖重點:一張圖為你解答,圖中公式5即:三角形階段電動機繞組中的電流為額定電流的根號3分之一;公式6為星形階段的電流只有額定電流的1/3。
請問消防泵(110KW)采用星/三角啟動的啟動電流及工作電流為多少(求計算公式)?采用SC-E8-C交流接觸器保護可否?謝謝!
電動機星三角啟動
電動機星三角啟動專題,為您提供電動機星三角啟動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機星三角啟動 相關的專業交流討論,更多電動機星三角啟動相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題