圖紙簡介: 自耦降壓?dòng)控制原理圖。利用斯菲爾儀表檢測電機運行情況。接觸器采用真空接觸器 投稿網友: luhuaipu 上傳時間: 2013-08-15
電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動,從而實現電機的降壓?dòng)。 自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,接在電動機的回路中,當電動機的轉速接近額定轉速時,將自耦變壓器切除,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態。 電機自耦降壓?dòng)接線圖,適用于任何接法的三相異步電動機,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓?dòng),而且不論電動機的定
以下2中自耦降壓回路,哪種更好用1、自耦變壓器封星處直接短接,將自耦變壓器上下側用接觸器斷開。2、自耦變壓器封星處用接觸器短接,將自耦變壓器上側用接觸器斷開。這兩種情況在應用上有局限性嗎,都各有什么優缺點 啊
如圖,75KW以下的電機降壓回路接觸器KM1結成星形,而80~300KW的電機降壓回路接觸器KM1用的5極接觸器。1、為何80~300KW的電機降壓回路接法與75KW的不同呢?2、請講解一下兩種接法的原理?3、無論電機功率大小都結成第一種接法可以嗎?請高手解答!附圖:
論文簡介:星三角降壓?dòng)原理及分析!星三角降壓?dòng)原理及分析! 投稿網友:lysasakay 上傳時間: 2013-11-22
自耦降壓?dòng)空載調試為啥一定要拆封星接觸器的短接片嘛~是因為電阻不夠嘛?為什么我看圖以前兩個接觸器那種圖好像只需要提供輔助觸點就行~現在都是要用接觸器來實現短接額? 有老師傅和我講是因為我控制回路用的220V電壓所以需要拆~如果用的380V的就不需要拆了~這是什么原因額
現有一臺110KW電機 用的德力西的 135KW的自耦變壓器 用于降壓?dòng), 昨晚上使用過程中因有事情 正常停機半小時 再啟動的時候 切換到正常運行的接觸器的時候 接觸器吸合3秒左右 自動斷開 經過一番檢查 更換了時間繼電器 正常運行的接觸器的輔助觸點后未能得到解決,特此請教一下 謝謝大神們
1、適用領域
老自耦降壓?dòng)柜(80年代)用了快30年,現在準備換新的了。
90KW的應該是用自藕降壓?dòng)了,現在迷茫的是變壓器到底應該選多大型號的。還有就請高手傳個自藕降壓?dòng)的電氣原理圖,要求是兩臺水泵,互為備用。(當其中的一臺水泵壞了就自動切換到另外一臺水泵運行)消防用的,所以還要有“聯動”控制方式。
我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓?dòng),開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.
在自耦減壓?dòng)原理圖(見上傳的附件)中,可不可以不用KM1,直接用導線封接,也就是說只用兩個主接觸器.
對380V、3相籠形電動機這是個老問題,似乎幾十年前就有答案,但幾乎又是新問題,現在的大多數答案都經不起問個為什么?或者實際當中沒有可操作性。
星三角降壓?dòng)是我們電氣工作者必須
http://www.52data.cn/dlsb/qita/diandongji/200811/37832.html
本人最近有一個高壓自耦降壓?dòng)項目,11KV電機,980KW,用戶要求用自耦降壓?dòng),想請教各位高手有沒有這樣的方案,以及二次的控制方面的圖紙,也希望大家多討論討論。 1、自耦變壓器的容量選多少合適? 2、二次的控制部分是否和低壓自耦啟動一樣?
請問高手,我原來有個2電機是用的降壓?dòng)(一拖二)現在又增加2臺,能否改為1拖4 的~~如果能的話,請問最多能一拖多少~~
自耦降壓?dòng)器 啟動55KW電機時,空載運行時自動切換,帶上電機(55KW)又不自動切換,注:該電機是抽水使用的,電機的負荷帶上就不自動切換了,把負荷取開又自動切換了,電機一切正常。注:電機負荷是排灌站抽水用的水泵。問: 1:為何負荷一上啟動柜就不切換,電機無法起動????? :2: 負荷一甩開電機運行又正常,啟動柜正常切換?、、 電壓A B C 三項380V正常 水泵一帶上,電機就無法運轉,降壓?dòng)時電流是200多A 啟動柜不切換 ?? 對上述分析 請問問題出在哪里????????
自耦降壓?dòng)、星三角變換啟動、軟啟動、變頻啟動。(還有哪些常見啟動方式??)他們之間的原理、成本,以及如何為電機選擇啟動方式??消防泵?風機?轉輸泵?排污泵?
自耦變壓器降壓起動電氣原理圖PNG版本
自耦降壓?dòng)原理