最近我看到了很多不規范的漏電斷路器的符號,很不理解~~查看了很多手冊,手冊上是3級開關單線和3線的表示方法,有對這方面比較了解的朋友望速速回復~~我正在參與南京地鐵2號線的臨時用電設計,為了多方面征求意見所以發上此帖,路過的都說句話吧~我在目不轉睛的盯著這帖哦~~謝謝~~
有2臺功率為14KW。頻率為44HZ的變頻電梯,另有5P的空調一臺。請問各位高手及師傅們該電梯房的雙電源切換裝置應選多少大的?63A還是125A呢?選型的依據是什么?望各位高手及師傅們多多指教
電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,保證大于計算電流不可以嗎,要是這樣設計,審圖會(huì )不會(huì )提呢?這里面有我不知道的只是嗎,哪位大神解答下我的困惑,不勝感激啊!
大家好!請教個問題,一般的10kV或35kV高壓斷路器的電氣控制合閘回路中是否需要串接試驗位置、工作位置接點作為回路的閉鎖??
請教大家一個問題,根據微型短路器的代號怎么辨別他是哪個廠家生產的啊 ?有一個統一的規定嗎?比如有S系列好象是ABB的。C系列好象是施耐德的。DZ47系列就是國產的 是嗎 ?各個廠家是不是都有各自的代號嗎?
剛參加工作 搞繼電保護 發現我們這里經常燒毀合分閘線圈 其中有個是因為輔助開關拉弧 燒毀輔助開關接點 使分閘線圈燒毀 已經換了3次了 機構方面檢修的看了 沒什么問題 好象就是因為輔助開關接點距離近 經常拉弧 不知道有什么解決的辦法沒 能在輔助開關上并個電容嗎
家中照明回路經常不間斷跳閘,一開始總是合不,上過十多分鐘后又能合上。請問是接觸不良還是其它原因?并且最近電壓不太穩,燈泡總是閃(不只一家是這樣)?
1引言 高壓斷路器擔負著運行中的電氣設備的正常操作、事故時切除電路中的故障部分電路的作 用。 2事故案例 斷路器事故較多,現將斷路器事故的分析和處理方法分述如下: (1)1990年6月,某電廠起動20號柜(水泵柜)斷路器時,6、7、8號手車高壓柜著火。 事故 的起因在20號柜。由于斷路器上側隔離插頭的接觸不良,加上起動時承受大電流的沖擊(給 水電動機功率5100kW,起動電流3000A以上),從而引起觸頭發熱熔化,聚鈦酸脂外殼燒熔碳 化,煙 氣噴向母線,導致母線短路,電弧在電動力的作用下,吹向母線末端,燒毀了處在末端的6 、7、8號開關柜。 (2)1998年4月,某電站2號主變準備投入運行,在操作“902”斷路器時,出現諧振過電 壓,導致絕緣瓷瓶爆炸,造成大面積停電。 (3)1998年4月,某電站真空斷路器處于熱備用狀態的“917”開關柜燒毀,據調查分析 ,原因是真空斷路器本身絕緣問題和系統過電壓的出現,導致短路事故。 3事故原因分析
現有一1600KVA變壓器,通常設計時在高壓側須加裝短路器,但看了FZW20-12/D630-16型戶外高壓真空隔離負荷開關的介紹好象高壓側能用負荷開關代替短路器,確實可以嗎或有那位在實際設計中替換過,請解答
我有一臺設備,加熱器的總功率為:192kw,電動機的總功率為:22.49kw。求教因該選用多大的VV系列電力電纜,額定電流多大的斷路器。我的理論工作電流算法是:192*1.5+22.49*2=332A,這種算法對嗎??電力電纜查詢手冊應該選用:VV-3*150+1*70,載流量可以達到340A我們現場實際的電力電纜為:VV3*95+1*50的,請問可以嗎?????長期使用是否會(huì )出現問題?
1.低壓斷路器的脫扣器(如施耐德NS開關配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三個值如何確定,它們與配電設備的哪些參數相對應。2.低壓斷路器的長延時整定時間、短延時整定時間以及瞬時的時間如何確定。3.在正泰等樣本中看到每一個開關對應的反時限保護特性都有兩條,各代表什么?由于剛做設計,對這些都不太懂,希望哪位高人詳細賜教,不勝感激!
本廠采用的燈是150w的節能燈,一路為6只燈,請問用開關控制好還是就用微型短路器來控制???請教!!!!!
情況是這樣的,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA;請問,通過理論計算,如果這樣的斷路器,應用在220V直流屏上,它的額定電流是多少?如何作理論的換算?請各位指教。
低壓斷路器怎么確定用什么型號的啊?常用的型號有哪些?最好回答簡單易懂,我是初學者,現在畫圖總是卡在系統圖上,斷路器不知道怎么選,一些資料專業術語不懂,特來求助各位高手。。。
TT系統用2極和四極,TN系統用1極和三極?在住宅樓TN-C-S系統中需要重復接地電纜進線VV-4*120-SC100-FC用短路器KZML1L-400/4P 225/0.3還是KZML1L-400/3P 225/0.3?到了以后的分配電箱BV-4*70+1*50-SC80-FC用KZM1-225-3P是不是TN系統中一般不需要斷開中性線,才用3P為什么?誰能簡單解釋重復接地?
當短路電流通過負苛開關是,FTU實現閉鎖功能,直到短路器檢測到短路電流并跳閘,失電后負苛開關才跳閘,如果短路器配有重合閘器時,他們是怎樣配合的呢?請高手指點.以FZW28為例最后.
這個話題說了很長一段時間,可是還是有很多人說電焊機不能接于漏電短路器,這些人既沒不了解漏電短路器的動作原理,也沒有理解不平衡電流的知識。 許多人講解之后,這些人并未去深入學習,還在頑固地堅持他們的所謂不平衡跳閘的觀點。這是對我們這個電氣專業論壇的侮辱! 這里我不想再談這個技術問題,只想請這些人好好去看看書,扎實地學習一下基礎知識,讓大家一起進步。 不要一知半解,在這里丟人現眼!
我剛剛做建筑電氣設計的新手,請教一下各位大俠,選擇低壓短路器的時候怎么去選擇短路極限通段能力的參數啊。我做的設計中現只知道單棟樓房的Ijs=90A 另外一棟Ijs=226A。我該怎么去選擇型號?另外,因為是設計的工廠宿舍,所以進戶我只設計了一個總的三相電度表。我看了以前院里的圖紙,他們設計的進戶三相表前都有互感器,為什么我以前見過有的三相電度表是直接的接線,沒有用到互感器,設計的時候有什么原則和規范?感謝!順便說一下,這里是電氣人的家園,很好,以后還要多來麻煩各位啊!
進線開關是3相漏電保護短路器 漏電保護動作電流100mA 漏電保護動作時間<0.04s 下一級帶單相負載 35A空開若干 , 帶漏電保護開關若干 30mA <0.1s 請問是否匹配 可否正常工作??謝謝各位大蝦~~
小弟現有一改造項目,共有 負荷 循環水泵3臺 每臺功率110KW (兩用一備), 涼水塔風機5臺 每臺功率11KW 原本考慮每臺負荷直接從配電室引線進行供電,水泵房到配電室約90米。現進行改動,從配電室引一路電源,在水泵房設柜子進行控制。 我是這樣考慮的 負荷約300KW 計算電流 600A 進線 斷路器選用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排選用80*6 單片銅母排 進線電纜選用 2 根( 3*240+120 )的電纜 在水泵房設置4臺GGD低壓