我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。
在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?
老電工私藏:常用電纜載流表
銅芯電線電纜電流載流表
高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,從1#主變到配電室主進線開關,主變?0000KVA,電纜用兩個并聯使用,在電纜橋架上平行敷設,電纜長度每根320M。運行中發現C相兩根電流不一樣大,其中一相260A,另外一相620A,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,請問是因為負荷大的原因嗎,還是有其他原因?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少?最后一個問題:?jiǎn)涡綴JV-6/10KV電纜,每根320米長,運行時屏蔽層是一端接地,還是需要兩端接地,或者是一端接地,另一端保護接地?
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會(huì )吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會(huì )出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋（就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
最近選擇電纜載流量,185YJV電纜室外敷設,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教
今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...
三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
10kV電纜穿管與排管如何解釋?zhuān)抗に囀遣皇且粋€(gè)做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
10kv電纜載流表