  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜截面、芯數選擇與計算問題。

    各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。

  • 請教電纜經濟電流截面的計算

    在下不清楚An代表什么? n-同一種型號電纜標稱截面檔次數,截面范圍可取25~300mm2的含義? 也沒有弄明白式B.0.2-3中參數西塔m代表什么? 提前謝謝您的回復。

  • 如何計算電纜截面及申請用電多少夠用

    某火鍋電用電如下:電磁爐132個,后廚設備9000W, 照明5000W,空調23匹.請問如何計算供電主纜截面?如申請用電應該多少KW夠用呢?請好心師傅不吝賜教,先謝謝了!

  • 經濟電纜截面計算按計算電流查表問題?

    根據工業與民用配電設計手冊第三版,經濟電纜截面計算按計算電流查表。現在如果我的計算電流為348A,查表選150mm的電纜。但我低壓出線柜處的斷路器為500A。150mm的電纜不是保護不到500A的斷路器拉?是不是經濟電纜截面的選取應按出線斷路器電流查表?

  • 瘋了,還的請教一個電纜截面計算的問題

    圖片中的第1小題,我計算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案選擇的是D,我當初選擇的是C。請教原因是什么?謝謝

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 怎么根據電流,功率計算電纜截面積?

    怎么根據電流,功率計算電纜截面積?

    怎么根據電流,功率計算電纜截面積?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 浩辰計算出的電纜截面是單根還是總截面?

    浩辰計算出的電纜截面是單根還是總截面?

    我利用浩辰電纜截面軟件,遇到一個問題,比如計算三相四線制的電纜,計算出的電纜截面究竟是指四根線的總截面還是指單根線的截面?如圖上顯示的結果電纜截面150,究竟代表什么意思?現把計算圖附上,請網友幫助。

  • 12kV開關柜短時耐電纜截面積計算

    大家好,請問:12kV 1250A 開關柜 做3150A 4s和1s鐘短時耐受實驗, 分別需要多大的電纜?若換做銅排連接其截面積應該為多大?急!!!

  • 大家選擇電纜截面時,是按照計算電流選還是整定電流選?

    比如計算電流67A,整定電流80A,那選電纜時按照67A來選載流量還是按照80A來選載流量??jì)煞N情況選出來的電纜要差一個級別了,所以特來請教

  • 關于查表電纜截面取值,低規和計算手冊上不一樣?

    上海的低壓用戶電氣裝置規程DGJ08-100-2003表A.0.3與《工業與民用配電設計手冊》第三版里表9-33差距不小,發現問題出在土壤熱阻系數上,手冊里是2.5k.m/W,低規1.2k.m/W。想問下這熱阻系數對載流量關系是怎么樣的?在上海地區按低規算是否可以認為比手冊更符合實際?

  • 10kv電纜如何選擇電纜截面?需要熱穩定校驗嗎,如何計算?

    1000kVA的變壓器,高壓側用多大的銅纜?50的夠用嗎?問過一些同學和同事,都說載流量是夠了,平時也經常這么用,但是從來沒做過熱穩定校驗,不知道嚴格來說,熱穩定夠不夠。哪位大俠知道熱穩定校驗如何計算?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下。另,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,有什么規律?

點擊加載更多

電纜截面計算

電纜截面計算專題,為您提供電纜截面計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜截面計算 相關的專業交流討論,更多電纜截面計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜的計算

電纜含銅量計算

大肉大捧一进一出好爽视频MBA| 女生抠逼视频| 高密市| 精品国产99久久久久久影视99| 亚洲日韩欧美天堂| 免费A级毛片久久久久久| 成人区精品一区二区婷婷| 精品国产成人久久久久久| 蜜臀一区二区| 激情中文字幕av| 国产精品美女久久久久人| 四虎入口| 久久国产毛片| 亚洲国产麻豆| 亚洲国产精品麻豆| SM日韩欧美区二区| 蜜桃精品在线| 欧美口交免费看| 亚洲第一二三四不卡在线视频| 九月丁香| 夜夜久久| 人妻字幕| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 日韩无码网页| 欧美高清一区| 国内日韩精品| 成人在线无码免费观看| 互换人妻四人互换XXXXX| 国产免费观看久久黄AV片| 亚州欧美综合| 免费无码一区二区三区蜜桃| 日韩三级免费| 中文无码2019| 日韩精品无码免费一区二区三区| 亚洲欧美另| 成人免费高清视频| 欧美性爱大香蕉| 好日子在线观看视频大全免费| 国产成年无码久久久久毛片 | 亚洲婷婷综合在线观看免费| 久久香蕉视频网站|