狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教電纜經濟電流截面的計算

    在下不清楚An代表什么? n-同一種型號電纜標稱截面檔次數,截面范圍可取25~300mm2的含義? 也沒有弄明白式B.0.2-3中參數西塔m代表什么? 提前謝謝您的回復。

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 不同截面的電纜能否對接?

    如例子所示:15kw的負荷配電線從變電所引來380V的電源,前面一段用配電線路長度達50米的16平方米的電線,后面用長度達400米的25平方米的電線行不行?有個施工方圖方便想這么做,這個可以嗎?

  • 關于開關,電纜截面的選擇請教?

    1. 一般情況下,~220V電機電流時功率的4倍,~380的是2倍?是這樣的嗎?那開關,電纜選擇的時候,要大于電機額定電流多少啊?2.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢?

  • 關于斷路器和電纜截面的選擇

    新手做電氣設計,請大家幫幫忙。一個住宅工程,表箱算出來72KW,計算電流115A,選施耐德的斷路器,表箱里的整定電流125A,進線柜里的整定電流160A。選電纜截面應該根據哪個斷路器選啊?求高人指點啊

  • 電纜截面、芯數選擇與計算問題。

    各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。

  • 電纜截面的選取是怎么樣

    我們再做電氣設計中電纜截面的選取是采用溫升還是電壓損失等方式選取截面的,或者在實際設計中就用電纜載流量乘以0.7系數大于計算電流就行

  • 如何根據電流選擇相應截面的電纜

    電氣小白:在臨時施工用電計算時,算出電流后,往往再查表選擇電纜截面,請問這個表是哪里的表?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁。謝謝。

  • 請教關于電纜出廠截面的問題

    各位老大,請指教一下.一般電纜出廠的截面都比標準截面要小..好象都只有85%.例如240平方的電纜,實際只有196左右.請問各位,這是否符合規范,請問有沒有這方面的規范.....不勝感激!!!

  • 電纜截面的大小可以這樣算嗎?

    我有一個工程,想用三條VV-4*35+1*16mm2代替一條VV-4*120+1*50mm2,可以嗎?要否考慮渦流對電纜載流量的影響?渦流是怎樣計算的?求教,謝謝!!!!

  • 請教保護導體截面的計算問題(2)

    下面圖片中的內容來自GB50054。請教條文說明中給出的情形都沒有大于10mA,那大于10mA在什么情形下會(huì )出現呢?提前謝謝您的回復。

  • 請教保護導體截面的計算問題(3)

    下面的圖片中的內容來自GB50054。請教對于局部等電位連接用保護導體截面的選擇是否應同時滿足式3.2.14和3.2.17條?提前謝謝您的回復。

  • 關注混凝土環形截面的計算疑惑。

    各位大俠,在混凝土規范7.3.1、7.3.2條中給出了環形截面偏心受壓的計算,其中有α,αt這兩個系數,我在計算時發現α-αt存在小于0的情況,那么根據公式7.3.7-1,隨著環形截面鋼筋面積的增多,環形桿的受壓承載力降低,這好像不符和實際情況吧,是不是我計算有問題或是根本不會(huì )出現α-αt存在小于0的情況,請高手指教!

  • 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法

    GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流)。這兩個參數應該怎么理解

  • 求解:電纜截面的選取及斷路器的選擇。。。。。

    已知:1臺200KVA UPS,配置120節12V100Ah電池,電池采用40串3并連接,即三組電池并聯(40節串聯),電池組直流電壓:12V*40節=480V,電池電流3*100A=300A。在電池額定電流下不應產生標稱DC電壓1%的電壓降,敷設距離50米。UPS輸入功率1,UPS輸出功率按0.8計算。電池連接線采用RVVP。求:在滿載情況下,電池輸入電纜的截面,及斷路器的大小。額為再+20土木幣,+20威望補充內容 (2013-2-25 17:02):電池電壓應按13.5V*40節=540V,那么電池的放電電流應為200KVA/540V=370A每組電池的最大放電電流為370A/3組=123A應此電池到UPS的連接線選擇150電纜單組電連接線選擇35電纜,如果單組對UPS供電,也需要150電纜補充內容 (2013-2-25 17:10):UPS輸入輸出均用120電纜,斷路器用400A

  • 請教電纜按經濟電流選擇截面的問題

    請教電纜按經濟電流選擇截面后,是否需要按溫度, 敷設方式等進行載流量的校正?依據是什么?提前謝謝您的回復。

  • 詩說預埋件錨筋總截面的計算

    本帖最后由 結設是藝術 于 2016-9-17 16:22 編輯 結構預埋件,承載力應算。 先求拉剪彎,再算總截面。【注釋】總截面:錨筋的總截面面積。 參見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》(9.7.2-1) 2016.6.24

  • 熱穩定條件選擇電纜截面的問題

    50217的公式中是乘以100,而電氣設計手冊中的公式是(Q/C)^0.5乘以1000.按理說是以規范為準。但是乘以100和習題對不上,向大家請教一下,是不是規范印刷錯誤將10^3誤印成了10^2?

  • 樁截面的慣性矩Ip如何計算?

    是不是與材料力學定義不同?該參數為用于樁基規范附錄假想嵌固點法計算(附錄C):樁的相對剛度系數:T=(EpIp/mb0)^(1/5)

  • 瘋了,還的請教一個電纜截面計算的問題

    圖片中的第1小題,我計算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案選擇的是D,我當初選擇的是C。請教原因是什么?謝謝

點擊加載更多

電纜截面的計算

電纜截面的計算專題,為您提供電纜截面的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜截面的計算 相關的專業交流討論,更多電纜截面的計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜終端頭如何計算

電纜承載電流計算

亚洲人成电影| 亚洲视频列表| 亚洲日本国产| 喀什市| 日韩欧美综合亚洲| 殴美黄片| 色婷| 日韩区第一页| 天天日,夜夜操一| 国产亚洲精品久久久美女| 久久久久久久电影| 色偷偷色噜噜狠狠| 欧美另天堂| 久久国产精品无码4区| 综合色婷婷| 人妻少妇精品久久久久久0000 | 亚洲无线看| 亚洲qv一级熟妇免费视频| 性欧美乱熟妇xxxx白浆| 国产swag尤物在线视频| 国产一区 欧美性爱| 色老大综合| 欧美123| 爱爱帝国亚洲一区二区三区| 男女XX00视频在线观看| 日韩高清在线亚洲专区小说| 日韩午夜影院在线视频| 久久久久亚洲| HEYZO少妇无码精品| h在线免费观看| 欧美日韩国产二区不卡| 久久久娱乐| 内射国产| 色爱综合区| 亚洲色图三区| 国产婷婷色一区| 综合久久| 人妻少妇AV无码一区二区| 欧美日韩亚洲欧美| 亚洲 色 一区二区三区| 欧美色欧美亚洲高清在线视频 |