本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。
在下不清楚An代表什么? n-同一種型號電纜標稱截面檔次數,截面范圍可取25~300mm2的含義? 也沒有弄明白式B.0.2-3中參數西塔m代表什么? 提前謝謝您的回復。
圖片中的第1小題,我計算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案選擇的是D,我當初選擇的是C。請教原因是什么?謝謝
根據工業與民用配電設計手冊第三版,經濟電纜截面計算按計算電流查表。現在如果我的計算電流為348A,查表選150mm的電纜。但我低壓出線柜處的斷路器為500A。150mm的電纜不是保護不到500A的斷路器拉?是不是經濟電纜截面的選取應按出線斷路器電流查表?
某火鍋電用電如下:電磁爐132個,后廚設備9000W, 照明5000W,空調23匹.請問如何計算供電主纜截面?如申請用電應該多少KW夠用呢?請好心師傅不吝賜教,先謝謝了!
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
怎么根據電流,功率計算電纜截面積?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40
大家好,請問:12kV 1250A 開關柜 做3150A 4s和1s鐘短時耐受實驗, 分別需要多大的電纜?若換做銅排連接其截面積應該為多大?急!!!
我利用浩辰電纜截面軟件,遇到一個問題,比如計算三相四線制的電纜,計算出的電纜截面究竟是指四根線的總截面還是指單根線的截面?如圖上顯示的結果電纜截面150,究竟代表什么意思?現把計算圖附上,請網友幫助。
1000kVA的變壓器,高壓側用多大的銅纜?50的夠用嗎?問過一些同學和同事,都說載流量是夠了,平時也經常這么用,但是從來沒做過熱穩定校驗,不知道嚴格來說,熱穩定夠不夠。哪位大俠知道熱穩定校驗如何計算?
比如計算電流67A,整定電流80A,那選電纜時按照67A來選載流量還是按照80A來選載流量??jì)煞N情況選出來的電纜要差一個級別了,所以特來請教
上海的低壓用戶電氣裝置規程DGJ08-100-2003表A.0.3與《工業與民用配電設計手冊》第三版里表9-33差距不小,發現問題出在土壤熱阻系數上,手冊里是2.5k.m/W,低規1.2k.m/W。想問下這熱阻系數對載流量關系是怎么樣的?在上海地區按低規算是否可以認為比手冊更符合實際?
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
1、如何設計建筑接地?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的?
本帖最后由 enid66 于 2014-4-4 22:15 編輯 各位大師各說各的,有點被整暈了的感覺。關于砌體變截面柱高厚比有幾個問題如下:砌規6.1.1注3:“變截面柱的高厚比可按上、下截面分別驗算,其計算高度可按5.1.4的規定采用”。那么:1,是否無論有無吊車,無論是否考慮吊車作用時,變截面柱均按5.1.4無吊車或不考慮吊車作用計算H0?2,當有吊車計算下柱時,“取無吊車房屋的H0”應如何理解?例如:?jiǎn)慰鐝椥苑桨福偶芊较颍琀0=1.5H還是H0=1.0HL? 3,當無吊車計算下柱時,“取無吊車房屋的H0”應如何理解?例如:?jiǎn)慰鐝椥苑桨福偶芊较颍琀0=1.5H還是H0=1.0HL? 謝謝。