有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
如題。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?
低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!
由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的啊?正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,采用240低壓電纜供電。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,現場沒位置。有其他辦法嗎?謝謝!!!急急急
各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了!!!
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會(huì )有多大?如何計算?如何計算線路損耗?
遇到一客戶,要求計算出輸入端電壓為400V 經過120平方鋁芯是電纜 長1300m后的壓降有多少 最大負荷電流288A ,這方面有沒計算資料,請知道的朋友幫個忙 急用! 謝謝
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
論文簡介:針對住宅小區單體建筑較多、負荷大、分散、供電距離長等特點、通過對低壓電纜供電末端電壓降和電纜有功功率損耗的計算得出合理的距離。。。。。。 投稿網友:zydqgb 上傳時間: 2013-11-20
在線求解....相序?
小弟剛學,請教一下,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,哪種用四芯,哪種又用五芯呢?
一根單芯低壓電纜上是否可以并聯多跟電纜到配電箱?新廠房建設中,發現施工方為節約成本在一根502的單芯電纜上多處接頭分支到配電箱中,個人感覺十分不安全,接頭都在橋架中,如果接觸不好引起發熱,很危險,請問有相關規定嗎?
全球低壓電纜及組件市場規模大約在992億美元(約合人民幣6317.5億元)左右。預計到2020年,這一數據將增至1473億美元(約合人民幣9380.8億元),期間年復合增率為7%。根據我國目前居民生活水平、家用電器數量和一般民用住宅用電量,并考慮到我國即將到來的新型城鎮化建設工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米電線測算,到2015年,我國民宅和非民居商廈建筑工程的電線需求總量大約6500萬公里,到2020年大約1億公里。工業化和城鎮化進程加快,可再生能源迅猛發展,輸配電網絡(luò )基礎設施擴改建以及政府對電力基礎設施的大力支持是促進全球低壓電纜組件市場需求穩定增長的主要原因。但是,融資難、規劃復雜、土地許可等問題也同樣制約著這一市場的發展。以下,我們從地區、終端應用市場、供應商等方面來分析低壓電纜市場的未來走勢。那么就跟湘江電纜小編來看一下現在的市場情況角度:地區首先,我們從地區來看。亞太地區、南美洲、中東和非洲等發展中國家集中的地區因工業化進程加快和輸配電網絡(luò )的改擴建需求提高而成為低壓電纜市場增速最快的幾個區域市場。其中亞太市場將成為需求最大的區域
小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
低壓電纜壓降計算