圖紙簡介: 本圖紙為避雷針塔制造及基礎圖,圖紙包括:總安裝圖、基礎構造圖、材料說明等。共2張圖紙。 投稿網友: cyinqa 上傳時間: 2014-05-07
我們是化工廠,以前丙烯罐旁都要加個避雷塔(不知道是設計院設計的還是我們自己加的),這次設計的時候,設計院說沒必要,石化規范上面也沒說明白,到底該加還不是不加?
本人是初學者,請各位指教,謝謝1.請問,星三角中的三個交流用線大小有什么規范嗎?2.避雷器的地線一般用多大?(如果避雷器前開關為50A,避雷器為40KA,那么火線應該用16mm,那地線該是多大?)
我在做一個氧氣站,要求單設避雷塔 我算了以后選了50米,不知道合不合理 廠房長60,寬20,高7 請教各位高手應該任何計算,謝謝
首先聲明本人非建筑專業。前段時間我在NASA吧里發了個標題為“建造一座20公里高的金字塔”的帖子,結果被人批了。20公里高的交叉三角塔我就不提,以免又被批。我只提個1公里高的交叉三角塔。交叉三角塔由兩個高度都為1公里的三角形互相垂直交叉而成。兩個三角形都是空心的,并且只建造三角形的兩個面,然后將三角形的兩個面連接起來。三角形的兩個面都由鋼梁按平面金字塔的方式連接起來。這樣的結構有大量的空隙,所需要的材料很少。在這只想問各位大師,1公里高的交叉三角塔也是不可能的嗎?一張不專業的圖
電流互感器開口三角被斷接后是否在三相電壓出現不平衡的時候才會(huì )出現燒毀的現象.如三相電壓一直保持平衡是否不影響使用,也不會(huì )損壞互感器!
網 址:http://www.hbzxtt.com 熱線:0318-2065838 2060202移動電話:13373080685 劉經理 河北景縣中信鐵塔廠專業生產各種通信塔、電視塔、監控鐵塔、GJT系列鋼筋結構避雷針塔、GFL系列鋼結構避雷針塔、GFW系列鋼結構避雷線塔、GH系列環形鋼管桿避雷針塔及樓頂避雷裝飾塔,在防雷界有很高的品質信譽,與國內多家防雷單位與設計單位建立長期合作關,是眾多防雷與設計單位首選推薦產品、我廠座落于河北景縣鐵塔基地廣川開發區、是國內主要避雷針塔設備生產基地之一。生產裝備、檢測設備齊全,有完善的質量保證體系。我廠產品廣泛應用于通信塔、移動電業局變電站、煉油廠、化工廠、大型廣場、易燃易爆物品倉庫、車間等部門。
圖紙簡介: 20米,30米,25米高度避雷線塔、避雷針塔基礎圖及保護范圍計算圖 投稿網友: lvxinstudent 上傳時間: 2013-10-22 <
避雷塔在生活中是很常見的設備了,應用在樓房的頂端,主要是可以起到避雷的作用,能夠在保證下雨天氣中家居生活的安全,在防雷鐵塔公司行業中作用在于防雷,在加油站,煤礦石油等行業中是重要的避雷器,解決了雷電災害對生活的影響,那么這樣的避雷塔在施工之前鐵塔公司需要做好哪些的準備工作呢?讓小編來為您講解這方面的知識吧避雷塔作為一種避雷器,主要就是昂便電力的運輸,在其基礎上起到保護作用,因為中國桿塔網生產的避雷塔的材料拆裝簡單,運輸方便,質地鋼材結實,能夠適應各種環境,成為在高樓建筑中的必備品,為人們生活做了極大的貢獻這樣的避雷塔雖然拆裝簡單,但是也是建立在專業人員經驗基礎上而言的,事實上并非過于簡單,還是需要專業人員幫忙才能在短時間內完成安全。在安裝避雷塔的時候首先需要做好的就是材料購置的準備,安裝所使用到的鉗子,螺絲以及避雷塔相關配件都要準備好,其次就是選好安裝的地址以及時間,避開大風大雨環境,選擇陰涼干燥的天氣,最后就是需要安裝的時候做好人員的調配問題,分工明確,盡量在短時間內完成安裝
目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!
各位老師,我想問幾個小問題。1、為什么220kV線路不裝設避雷器,而500kV線路要裝設避雷器?2、裝置呼喚有什么意義3、主變中性點放電間隙有什么作用?4、開口三角形接線是L和N端子連接?對于保護有何用途?
網 址:http://www.hbzxtt.com防雷熱線:0318-2065838 2060202移動電話:13373080685 劉經理 河北景縣中信鐵塔廠專業生產各種通信塔、電視塔、監控鐵塔、GJT系列鋼筋結構避雷針塔、GFL系列鋼結構避雷針塔、GFW系列鋼結構避雷線塔、GH系列環形鋼管桿避雷針塔及樓頂避雷裝飾塔,在防雷界有很高的品質信譽,與國內多家防雷單位與設計單位建立長期合作關,是眾多防雷與設計單位首選推薦產品、我廠座落于河北景縣鐵塔基地廣川開發區、是國內主要避雷針塔設備生產基地之一。生產裝備、檢測設備齊全,有完善的質量保證體系。我廠產品廣泛應用于通信塔、移動電業局變電站、煉油廠、化工廠、大型廣場、易燃易爆物品倉庫、車間等部門。
環形鋼管避雷針塔(GH系列)11-19米設計圖紙,請有需要的朋友參考。
一般電力系統35KV系統,按照設計要求,用的是獨立避雷塔。但化工廠用的是直接裝設在建筑物頂端,因為不了解化工設計要求,所以不知道是不是規范。現在有兩個問題,第一,化工廠都是平面布置,范圍很寬,但建筑物不高,也就5層樓左右高,但樓很多,面積大。避雷器直接裝在樓頂(大部分樓都裝)高度約6到8米,樓頂鋼架有2米到3米左右高。一次在遭受雷擊以后樓頂板下層的管道(吸收器)爆裂。現場勘查發現樓頂鋼架沒發現明顯的放電現象,接地絕緣電阻也合格!請教怎樣可以改善防雷水平,這樣安裝是不是不和規范。第二、35KV系統獨立裝設避雷塔,一般要求離最近變電設備應大于5米,一次我們就在離避雷塔旁5米左右的設備遭受反擊,雷電擊到避雷塔后旁邊的變壓器金屬頂棚遭受反擊,請問這樣屬于合理情況么,可以改善么?最后說一句,我們這兒屬于雷區,雷特別大,特別響,這樣的地方我都是第一次遇到!請問在這種環境下怎樣可以提高避雷水平,減小雷擊事故的發生。謝謝!
圖紙簡介: 這是某地20米高角鋼避雷針塔全套結構施工圖。包含:總體圖、避雷針結構圖、第1~4段結構圖及材料表。補充說明:該圖選自“99D501-1”國家建筑標準圖集《建筑物防雷設施安裝》角鋼避雷針塔,用于工程避雷、監控系統、夜間照明系統。 投稿網友: hsengineer
圖集15D501接閃桿塔系列之GFL2鍍鋅角鋼避雷針、避雷塔加工圖
各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱fanglu8877@163.com
這是我以前畫的的星三角啟動原理圖及二次回路大家看對嗎
屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。