我在做一個氧氣站,要求單設避雷塔 我算了以后選了50米,不知道合不合理 廠房長60,寬20,高7 請教各位高手應該任何計算,謝謝
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。
環形鋼管避雷針塔(GH系列)11-19米設計圖紙,請有需要的朋友參考。
請教大家一個問題,現做一個化工廠屋面氫氣排空管避雷針的防雷設計,屋面高23.5米,排空管管口標高29米,按滾球法計算避雷針的保護范圍,按石化行業標準,滾球半徑應取45米,氫氣排空管的避雷針怎么設計?另外,因為是在屋面上,被保護物的高度是從標高0.0米算起,還是按屋面的標高23.5米算起?
煙氣脫硫塔本體設計與分析
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m。當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,可以解決嘛?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛?
壇中有做過熱源塔熱泵機組設計及施工的嗎?現在碰到一個把冷水機組+鍋爐系統改造成熱源塔熱泵機組的項目,需要出圖和施工,求施工圖紙或方案以作參考。謝謝!
哪位有關于鋼鐵塔的設計資料,可否提供些,另外求個美國標準TIA / EIA - 222 這個是標準名稱 Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures
我們是化工廠,以前丙烯罐旁都要加個避雷塔(不知道是設計院設計的還是我們自己加的),這次設計的時候,設計院說沒必要,石化規范上面也沒說明白,到底該加還不是不加?
各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,不知哪位仁兄手頭有這種規程,麻煩提供一下文號或電子版!
我司有兩套14T/H、1M的純水系統,流程是:活性炭-陽床-脫碳塔-陰床-純水箱--用水點,兩套系統共用一套脫碳塔,現制程用水量增大,我司打算兩套系統一起開,但廠商稱脫碳塔負荷不夠,故想請教各位高手脫碳塔填料的體積、鼓風量是如何設計的,謝謝各位!
本塔為建筑樓頂景觀通信工藝塔,采用PKPM結構設計,它的結構設計合理、方案新穎,打破了以往的地面鐵塔設計點在大,用鋼量多的缺點,資料內包含結構圖與方案效果圖。
一防爆工業廠房,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,要求按一類建筑做避雷針,長26米,寬15米,高13米,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,若避雷針高30米,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么?
近來轉行到水處理行業,做純水工程。在設計過程中,遇到一些問題,特別是脫碳塔的設計方面,例如脫碳塔的高度,直徑,填料層高度,鼓風機的風量、壓力如何要求?希望各位資深的同仁們給予指導,不勝感激!:handshake :time:
一般電力系統35KV系統,按照設計要求,用的是獨立避雷塔。但化工廠用的是直接裝設在建筑物頂端,因為不了解化工設計要求,所以不知道是不是規范。現在有兩個問題,第一,化工廠都是平面布置,范圍很寬,但建筑物不高,也就5層樓左右高,但樓很多,面積大。避雷器直接裝在樓頂(大部分樓都裝)高度約6到8米,樓頂鋼架有2米到3米左右高。一次在遭受雷擊以后樓頂板下層的管道(吸收器)爆裂。現場勘查發現樓頂鋼架沒發現明顯的放電現象,接地絕緣電阻也合格!請教怎樣可以改善防雷水平,這樣安裝是不是不和規范。第二、35KV系統獨立裝設避雷塔,一般要求離最近變電設備應大于5米,一次我們就在離避雷塔旁5米左右的設備遭受反擊,雷電擊到避雷塔后旁邊的變壓器金屬頂棚遭受反擊,請問這樣屬于合理情況么,可以改善么?最后說一句,我們這兒屬于雷區,雷特別大,特別響,這樣的地方我都是第一次遇到!請問在這種環境下怎樣可以提高避雷水平,減小雷擊事故的發生。謝謝!
[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg] 阿塞拜疆打算在首都巴庫西南約25公里的里海水域建造一座世界最高建筑。這座建筑暫時命名為“阿塞拜疆塔”,設計189層,高度1050米。吉尼斯世界紀錄認證方認定,世界現有最高建筑是位于阿拉伯聯合酋長國迪拜的哈利法塔,高828米。[localimg=600,450]2[/localimg]“阿塞拜疆塔”是巴庫大型建設項目的一部分,按照項目規劃,哈扎爾群島項目占地24平方公里,由41座人工島和19個區組成,總花費預計1000億美元(6505億人民幣)。阿塞拜疆政府于2011年3月批準該項目的。 開發商“阿維斯塔建筑集團”總裁易卜拉欣·易卜拉希莫夫告訴媒體,“阿塞拜疆塔”計劃作為二期項目于2016年破土動工,到2019年落成。整個哈扎爾群島項目有望2020年至2025年完成。阿塞拜疆位于亞洲西部里海西岸,是南高加索地區重要能源產地。據阿統計局公布的數據,阿塞拜疆2011年石油產量為4560萬噸,天然氣253億立方米。
該項目位于迅速發展的浙江紹興市,是錐形摩天大樓。其外形讓人想起古代的九尊酒杯,塔高137米,成為該地區的一個象征。現代商業中心總體規劃的一部分是由SOM設計的,從而形成迪蕩區。分為4水平層,建筑的前18層向內收縮,再往上逐漸地減少了。折疊結構的元素逐漸變小升向天空,強調其意義的垂直度。 多用途大廈包含一樓的商業空間與政府機構和私人公司堆放在上面的水平。入口有兩個單獨的這些不同的功能——一個在商業的南側,一個在北方政府官員與柱和大檐,強調這種區別。
理查德·邁耶及其合伙人建筑事務所在臺灣的第一個項目終于破土動工了。該項目由富邦土地開發集團開發,這座“臺中公寓塔”將成為一個在城市中心的豪華居住綜合體。項目緊鄰幾個重要的城市建筑:新市政廳、歌劇院、以及會(huì )議中心。建筑共47層,總高度達163米,并預計于2018年3月完成。