狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。

  • 避雷線塔、避雷針塔基礎圖

    圖紙簡介: 20米,30米,25米高度避雷線塔、避雷針塔基礎圖及保護范圍計算圖 投稿網友: lvxinstudent 上傳時間: 2013-10-22 <

  • 請教避雷針高度如何確定!!

    請教一棟樓65米,地面最長距離五59米,頂面48米。避雷針安裝在山墻一側,請問要多高的避雷針??我按配電設計手冊上得計算方法卻怎么也算不出來,可能是我還沒有理解透,請指點一下!!!

  • 求助關于獨立避雷針的算法

    我是一個剛入行的新手,求助各位前輩獨立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢?高20米寬10米的氣罐

  • 避雷針和35kv導線的距離

    我公司新建一35變電站,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米。是不是符合工程規范的要求,為此請教各位老師。最好給出依據,先謝謝了。還有35kv雙回同塔線路,一回運行另一回檢修。實際有過這樣的操作,但是沒有找到有說服力的依據,也請指點迷津。再一次謝謝!

  • 困惑!獨立避雷針怎么理解呢?

    二類防雷中的針塔也要算是獨立避雷針嗎?它的接地也要與其它接地獨立分開嗎?我覺得二類,三類防雷中的避雷針塔應該可以與其它接地共用接地裝置。大家如何理解呢?請說說各位的理解啊

  • 避雷針的保護范圍怎么計算?

    避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要

  • 避雷針與架構的距離的題

    我記得非常清楚是第中距離,當時還想會(huì )有人按空氣中距離做應該是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會(huì )是3M,這個距離不會(huì )少于5M

  • 筑景裝飾--裝修避雷針

    筑景裝飾--裝修避雷針

    大部分裝修新房的人都是小白,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,有的東西就是中看不中用,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,希望能給大家參考一下,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,可以評論區留言告訴我哦

  • 避雷針塔\避雷塔\避雷線塔\那里質量最好

    避雷針塔\避雷塔\避雷線塔\那里質量最好

    網 址:http://www.hbzxtt.com防雷熱線:0318-2065838 2060202移動電話:13373080685 劉經理 河北景縣中信鐵塔廠專業生產各種通信塔、電視塔、監控鐵塔、GJT系列鋼筋結構避雷針塔、GFL系列鋼結構避雷針塔、GFW系列鋼結構避雷線塔、GH系列環形鋼管桿避雷針塔及樓頂避雷裝飾塔,在防雷界有很高的品質信譽,與國內多家防雷單位與設計單位建立長期合作關,是眾多防雷與設計單位首選推薦產品、我廠座落于河北景縣鐵塔基地廣川開發區、是國內主要避雷針塔設備生產基地之一。生產裝備、檢測設備齊全,有完善的質量保證體系。我廠產品廣泛應用于通信塔、移動電業局變電站、煉油廠、化工廠、大型廣場、易燃易爆物品倉庫、車間等部門。

  • 某工程18m三角形圓鋼避雷針塔制作安裝圖

    圖紙簡介: 本圖紙為避雷針塔制造及基礎圖,圖紙包括:總安裝圖、基礎構造圖、材料說明等。共2張圖紙。 投稿網友: cyinqa 上傳時間: 2014-05-07

  • 環形鋼管避雷針塔(GH系列)11-19米設計圖紙

    環形鋼管避雷針塔(GH系列)11-19米設計圖紙,請有需要的朋友參考。

  • 丙烯球罐需要加避雷塔嗎?

    我們是化工廠,以前丙烯罐旁都要加個避雷塔(不知道是設計院設計的還是我們自己加的),這次設計的時候,設計院說沒必要,石化規范上面也沒說明白,到底該加還不是不加?

  • 急需避雷針的的設計方案!!!

    各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293

  • 避雷帶與避雷針的用法區別

    各位同行: 問個簡單的問題,公共建筑、住宅的坡屋頂或塔頂必須得用避雷針嗎?用避雷帶明敷設一圈不行嗎?圖集上都是這么做的啊。

  • 避雷針的防雷保護的問題

    題目:高度為60米的煙囪,上面有一根避雷針,用它來保護它下面一定距離遠的三類建筑物。問題:本題避雷針的高度大于滾球半徑60米(60米加上面的避雷針),在用公式計算時,是采用防雷規范52頁(附4。1)的公式?還是采用該頁(2)中,將(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的針,對下面一定距離遠的建筑物的保護是不是不用考慮了?也就是沒有保護范圍了?對于本題,如果59米煙囪加2米針,避雷針的高度是不是只能算到60米?清高手指點?

  • 請教關于獨立避雷針的設計問題!

    我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,不知哪位仁兄手頭有這種規程,麻煩提供一下文號或電子版!

  • 求助:關于避雷針保護范圍的問題

    關于避雷針保護范圍的問題有一高層建筑,屋面(78.7m*24.7m)標高+99.5米,四個角有鋼結構的小平臺(6 m*4m),設計是-40*4鍍鋅扁鋼暗敷避雷帶,沿四角屋檐敷設,屋面上按10*10的網格布置,在屋檐和女兒墻部分設置避雷針,L=30cm,12的鍍鋅圓鋼,2-3米距離敷設。以上為原設計,中歸中距,可以說是比較普遍的做法。后來業主提出由于四個小平臺較高,能否保護99.5m屋面,進而取消屋面部分避雷帶設置呢?我按要求去計算,結果錯了,我知道手冊和規范不可能同時錯,那么即使我算錯了,可是具體錯在那里,我高不明白,希望大家予以指正。 問題一:避雷針保護范圍計算公式有什么要求或適用范圍嗎?我用天正來復核,結果三維顯示出錯,屋面部分始終在保護之外。后來改用工業與民用配電設計手冊附帶的軟件計算, 二級防雷 滾球半徑hr=45m,被保護物高度hx=99.5m,避雷針高度h=104.6m,一計算,顯示“數據輸入不合理,可能避雷針高度太大或滾球半徑太小”,我覺得莫名其妙,于是去查公式,手冊上單避雷針保護范圍公式如下:H<hr,

  • 請教避雷針安裝問題《急!!》

    我們廠有108米的高塔,塔為圓柱形,圓的直徑為19米,擬安裝四根避雷針,請問針高為多少較為合適?針的材料有無特殊要求,針的接地連接有什么要求沒有?謝謝

  • 這個煙囪需要做避雷針嗎?

    這個煙囪需要做避雷針嗎?

    這個是鍋爐的煙囪,比房子高3m左右,附近30m內它最高,30m外有個建筑,總高約22m。

點擊加載更多

避雷針塔

避雷針塔專題,為您提供避雷針塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷針塔 相關的專業交流討論,更多避雷針塔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

避雷針的作用

邊福江

日本一本本道网2014| 在线观看亚洲 成人AV| av日韩精品在线| 国产天堂精品666.cc| 久久久9999色| 69亚洲精品| 丁香五月视频自拍| 亚洲av入口| 香蕉久久AB一区二区三区小说| 日日大香蕉视频| 无码99| 人人看人人摸| 中文二色| 看久久久久毛片| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 阳新县| 99re在线播放国产一二三| av天堂国产| 亚洲一区人妻| 每日更新在线观看av| 久久丁香综合五月国产三级网站| 超性| 玖玖99| 大香伊人网| 老国产精品熟女碰碰人人| 欧美i8一i6sa×性处| 有色视频| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 人妻在线免费不卡无码| 香蕉视频小说| 人妻少妇AV中文字幕乱码| 日韩颜射| 红杏亚洲AV成人片| 天天做天天摸天天爽天天爱| 欧美小黄片七区八区| 欧美一级片| 污污内射久久一区二区欧美日韩| 欧美一区二区三区AA| 欧美国产精品久久五月天一区二区| 欧美日韩国| 久久久久一区二区|