我們常用的電度表,以DT862為例:通常有DT862-4和DT862-2兩種,前者電流3(6)A,后者電流1。5(6)A,請問這兩種電度表有何區別?電度表的這兩種電流值3(6)A中3A和6A各指的什么電流?
請問: 變壓器最大電流諧波計算,按照變壓器額定容量算,與實際負荷大小無關吧? 以下計算方式正確嗎? 1、變壓器額定容量2500kVA,短路阻抗7.64%,則 短路容量=額定容量/短路阻抗 =2.5MVA/0.0764=32.7MVA 2、實際諧波電流閾值= (實際短路容量/基準短路容量)*諧波電流允許值 =(32.7/10)*62=202A (三次)
額定125A的三相空開的每一相能承受的最大電流為可以達到125A,我想問一下,是每一相能夠同時承受125A(三相加一起375A)的還是三相加一起可以承受125A的電流,請多多指教,謝謝
一個2.5(10)的單相電表,帶了3臺1.5P的空調,5臺電腦,一臺電熱水起,冰箱等,電流早超過了10A,但是電表啥事也沒出,只是所有電腦經常重啟,其他對電壓要求不高的設備沒影響。到底電壓過低是不是電表太小引起的呢?電流超過電表額定電流會(huì )發生哪些情況呢?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
ZRYJV-5*6最大能通過多少電流?ZR是否是阻燃的意思?ZRYJV-5*4最大能通過多少電流?ZRYJV-5*10最大能通過多少電流?謝謝
規范GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流)。 什么是電纜的額定負荷電流(Ih)和電纜實際最大工作電流(Ip)? 電纜的額定負荷電流(Ih)是電纜所接負荷的計算電流還是電纜的額定載流量? 還望大家不吝賜教。在此先謝謝各位了。
我用的是10平方銅芯線380v進電箱的,大概50米。進箱后三相分開改為220v電壓。請問這個電箱的最大負載是多少?每相的最大電流是多少?我時用32mm的pvc管套的最大發熱溫度是多少?謝謝!
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。
大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
電線能承受的最大電流,不是計算出來的,而是實驗得到的結果。測試方法大概就是在20°C環境下,對1米長度的電線進行加壓測試,獲得該長度電線能夠持續通過的安全電流值。這個數值會(huì )被標注在產品的銘牌上——每個品牌、每個型號的電線,只需要測試一次。 但實際情況下這種電流肯定是要有變化的,我們先來說一下在 使用中會(huì )影響電線載流量的因素 : 1.溫度 溫度越高,電線的載流量就越低。這是最常見的問題,也是為什么建筑用的電纜需要比插排使用到的電纜更粗的主要原因。而且許多情況下,環境溫度都是不可控的,通風效果、日照情況、電纜密集程度等,都會(huì )影響到環境溫度,進而影響電纜的載流量。 2.電纜密集程度 電纜鋪設過于密集,不僅會(huì )產生溫度過高的情況。多條導線并敷時,還會(huì )形成鄰近效應和集膚效應,使電荷集中在導線截面局部,降低導線允許載流量。 3.長度 電纜越長,載流量也就越低。一
額定最大電流