  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 關于蓄電池沖擊放電電流

    大家好!我想請問下,國標《電力工程直流系統設計技術規程》DL/T 5044里,關于事故放電初期沖擊放電電流值I(cho),事故放電末期隨機沖擊放電電流I(chm)以及10h放電率電流I10,這3個參數是怎么算出來的,我通篇國標里都沒找到相關計算方法,但做題的時候看答案它就直接列出這幾個參數的數值來了

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 關于直流沖擊放電電流統計問題請教!!!

    關于直流沖擊放電電流統計問題請教!!!

    本帖最后由 yhz862008 于 2014-8-1 19:28 編輯 事故放電初期1MIN 的沖擊放電電流統計,和放電末期隨機(5s)沖擊放電電流統計時,如果有多臺斷路器動作,是都要統計在內還是只統計最大的一臺??怎么理解這個注釋！?/p>

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}

  • spd的標稱放電電流到底如何選擇

    這個spd標稱放電電流如何選擇?我看我們的圖,入戶處是一級實驗,Iimp大于12.5KA,這個好懂,規范上寫的很明白。后面的一些就不懂了。比如說照明,有的加了二級保護,In為大于40KA。有的照明就沒加。消防控制室是加了,大于40KA、IT機房是大于20KA電梯,屋頂風機配電柜是大于50KA、暈了。這些后面的多少KA是怎么選擇的/

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。   變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。                                                                      I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 單相插座額定電流的問題。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 對氣體放電燈電流選擇問題!

    《工企業照明設計規標準》條文說明第7.0.9條和7.0.10條,對與汞燈和鈉燈的工作電流怎么那么大(如400W的汞燈工作電流3.25A啟動電流5.7A),不知道他是怎么得出來的。各位能給個說法嗎??

  • 斷路器的脫扣器的額定電流

    斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?

點擊加載更多

額定放電電流

額定放電電流專題,為您提供額定放電電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定放電電流 相關的專業交流討論,更多額定放電電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

額定最大電流

漏電保護器最大額定電流

黄色你懂的| 你懂得视频在线| 日本97AV| 九色综合网| 视色av| 亚洲无码自拍| 三级三级久久三级久久18| 与岳乱lun第18部| 青州市区号是多少| 久久久久亚洲AV无码AV男人| 亚洲国产婷婷六月丁香| 精品久久国产字幕高潮| 国产区在线播放| 亚韩精品一区二区三区| HEYZO高无码国产精品777| WWW.好九色| 中字毛片| 夜夜爽av福利精品导航| 国产麻豆熟女视频| 亚洲AV无码国产精品永久| 污污网站18禁在线永久免费观看| 日本久久精品| 麻豆三级| 九色影院| 欧美一区二区三区在线k| 日韩专区第一页| 超碰人操网| 国产中文字幕1| 色色激情网| 91九色在线| 欧美一区二区三区乱| 91精品久久久久久久久| 99Jxx久久| 久久精品国产亚洲AV果冻传媒| 亚洲日韩一区二区一无码性色| 国产美女精品一区二区| 欧美日皮| 国产精品久久99| 亚洲精品无码永久电影在线| 九九日本频道| 国产综合无码一区二区色蜜蜜|