之前不管是自己做的還是參考別人的圖,消防泵都是有熱繼電器保護的,但是昨天在一本手冊上看到這樣一句話:“對于某些斷電后果比過載后果還要嚴重的電動機,如消防負荷的電動機,應該在過載情況下堅持工作,應不裝過載保護。”大家對這種說法有什么看法?
本廠區有一路獨立的10KV電纜供電,10KVA內有3臺變壓器,消防設備安二級負荷設計,總用電容量100KW左右!有必要要設柴油發電機嗎?如采用柴油發電機作備用電源,消防設備(如消防泵,消防電梯,應急照明、防火卷簾)末端還需雙電源切換嗎?
地下室自備發電機房的消防設置,原設計圖紙為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,有沒有其他比較經濟的消防設置可以代替?二氧化炭、水噴霧等消防對于電氣火災的區別是什么呢?哪位老師能告訴我~
一個小廠,消防泵為一用一備,均為22kW,直接啟動,這種情況發電機容量定為多少(就帶一消防泵)?我本來是想22/0.8,然后取的30,但最近看資料,發現有個啟動倍數在里面,搞不大明白,謝謝高人解答下!!!
發電機房準備做消防改造,將原有的二氧化碳系統改成水噴霧,結果FM提出非得改成水噴淋,真是郁悶,之前做了很多工作,徹底被推翻,同時發電機的開關柜也放在發電機房,做水噴淋不知有多大的影響?發電過程噴水怎么辦?
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會(huì )出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會(huì )出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
消防系統為了滿足供電要求,需要配用柴油發電機,但是甲方想利用現有的柴油發電機,所以現在想在買一臺柴油發電機并聯使用,請教一下大家,兩臺30KW的柴油發電機一起使用,輸出功率是60Kw嗎???
電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,揚程55m,功率15Kw、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程45m,功率37Kw、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程60m,功率37Kw。備用電源用柴油發電機,怎樣確定柴油機的容量啊?
消防備用柴油發電機組w ww.jstzjh.com的條件要求當地區供電條件不能滿足消防一級負荷和二級負荷的供電可靠性要求,或從地區變電站取得第二電源不經濟時,應設置自備消防備用電源(柴油發電機組)。自備消防備用電源有:應急發電機組、蓄電池組、不間斷電源裝置(UPS)、燃料電池。高層建筑的消防自備電源對自備發電設備(自備應急發電機組)的要求有: 自備應急發電機組有柴油發電機組和燃氣輪機發電機組兩種。 選擇柴油發電機組時,宜選用高速柴油發電機組和無刷型自動勵磁裝置。因為,高速柴油發電機組具有體積小、重量輕、起動運行可靠等優點。無刷型自動勵磁裝置具有適應各種起動方式、易于實現機組自動化或對發電機組遙控的特點,并且,當與自動電壓調整裝置配套使用時,可使靜態電壓調整率保證在士2.5%以內?自備應急發電機組應裝設快速自動起動及電源自動切換裝置,并具有連續三次自起動的功能。對于一類高層建筑,自起動切換時間不超過30s;對于其他建筑,在采用自動起動有困難時也可采用手動起動裝置。機組一般應采用電起動,不宜用壓縮空氣起動。發電機組總臺
一座獨立的柴油發電機房,作為城市隧道雨水泵房的備用電源,發電機房獨立設于地面上的一個公園邊角的空地上(與泵房是分開的),這種情況,發電機房除了配備滅火器外,還要配備自動滅火設備嗎?
作者 rzfireman
某中學消防發電機組照片作者:黎常峰日期:20150528地點:廣州市某中學簡述: 該發電機組為某中學消防用柴油發電機組。供火災時消防聯動等。附圖:照片(原高清圖請聯系我發送)QQ/微信:5222075微博:@建筑工程黎瓦匠~歡迎來信交流探討~
有一個文化中心項目的安防中心、計算機檢索系統為一級負荷中貼別重要負荷600KW,消防用電設備為一級負荷約2000KW。該工程為10KV雙電源供電。我的問題是發電機是否可以只帶一級負荷中貼別重要負荷而不帶消防負荷,這樣有沒有不妥。
最近遇到這樣一個項目,面積不大的廠房,按照等級劃分。消防負荷應該為三級,于是我沒有設置發電機房。而是雙回路都引自室外箱變,消防設備末端切換。項目在報消防時候,說在防火災時,消防部門會(huì )聯系電力切斷該失火單位的電源。所以如果不設置發電機,消防水泵根本就沒有電源了。。。。如果是這樣,消防說的也是有一定道理的。還說不能死按規范,要結合實際情況。。 這樣豈不是規范和實際有沖突??不管多大項目,只要有消防泵,都要設置發電機房?那還區分一二三級負荷干嘛
請問算消防負荷選變壓器或發電機的時候,需要計算整個建筑的消防風機和消防水泵的容量嗎,還是只算消防水泵和最大一個防火分區的消防風機的容量。
《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第5.4.13條第6點“應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動噴水滅火系統時,機房內慜置自動噴水滅火系統(強條)。”請問,當建筑內其他部位設置自動噴淋滅火系統時,柴油發電機內是設置水噴霧系統還是設置自動噴淋系統?用氣體消防可以嗎?柴油發電機內能設置自動噴淋系統嗎?謝謝!
各位達人,我現在遇到一難題,要算出一弱電和消防機房的負荷,但是算出來總覺得差異很大,求各位指點一下! 弱電機房:設備功率12KW,面積29平方米. 消防機房一分為2,中間由一玻璃墻隔斷:房間1 設備功率為2KW,面積20.2平方米.我算出來冷負荷為:17.193KW,冷負荷指標為:851.2W/M2. 房間2:設備功率為:3KW,面積為35.175 ,Q=22.85KW,冷負荷指標為:649.63W/M2 , 我覺得差異好大,我也不知道計算公式,請各位幫我看哈 給我點意見和幫助!!! 急用啊,謝謝大家
應急備用柴油發電機需要消防報警聯動啟動嗎?規范沒查到這方面的要求。咨詢報警設備廠家也說沒這方面要求,是不是危機情況下手動控制啟動啊。200~300KW柴油發電機。
應急設備如下:1、消防泵給水設備: 75kw/臺 共三臺 兩用一備 消防穩壓泵: 15kw/臺 共一臺 2、噴淋泵給水設備: 55kw/臺 共三臺 兩用一備 消防穩壓泵: 11kw/臺 共一臺 3、消防控制室: 15kw4、天面防排煙風機: 11kw/臺 共一臺 5、地下一二層防排煙風機: 50kw/臺 共兩臺6、潛水泵: 5kw/臺 共三臺7、電梯1: 22kw/臺 共一臺 電梯2: 22kw/臺 共兩臺設備總容量約為627KW。現在就是不知選用多少容量的發電機呀,急!!!跪求啦!!!各位老大。