消防炮安裝在5米高的位置,想問一下大家:平臺支架需要提前預埋鋼板嗎?還是施工時廠家來做? 如果需要預埋的話,鋼板選什么尺寸的呢。 謝謝大家!
高空水炮和消防炮是不是不一樣???高空水炮與消防炮的設計流量取值、布置方法是不是不一樣的?請給出具體規范或者其他解釋。本人看過技術措施及大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范、技術規程
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
在《建規》表8.2.2-2中規定民用建筑按照建筑物體積分別對應不同的室外消火栓用水量。在實際設計工作中遇到這樣的情況,就是在一個低層住宅(小于4層)小區中,建筑物為雙拼別墅和聯排別墅。如果嚴格按照規范選用室外消火栓用水量,則因為聯排別墅的長度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,極端情況下需要25L/s。問題:由于目前小區內生活給水管與室外消防給水管合用,室外消防用水量比例過大,造成生活水質嚴重變差。個人理解:以聯排別墅為例,1:因為是低層住宅,而且每戶之間有隔墻(非防火墻),發生火災蔓延速度相對較慢。即使蔓延也不會(huì )在短時間內造成整棟建筑物過火。人員逃生迅速。2:別墅區容積率一般小于1.0,道路相對發達,消防車在附近有位置找到室外消火栓,一般消防車足以勝任消防工作。3:別墅區居住人數相對較少,在發生火災時生活用水依然保證最大用水量與現實不符。4:按照規范規定確定室外消防流量,則給水管經將達到DN200。造成生活水質嚴重變差。單獨敷設消防管道,也會(huì )造成消防用水的水質變壞,到火災時發生意外堵塞,或者其他管道
建筑設計防火規范>>GB50016-2006,8.4.3".....。干式消火栓豎管應在首層靠出口部位設置便于消防車供水的快速接口和止回閥.” 那么, 1、既然由消防車供水,此時室內消防流量還要計算嗎?這部分流量要計入室外消防用水量由室外的消火栓供給嗎? 2、8.4.3條文解釋說單元式、塔式住宅在樓梯間可設置干式消防豎管,消火栓口(注:不是消火栓)可設置樓梯間供消防隊接水帶用。 請問:此處是不是僅僅設置消火栓口就可以了,不用配置水槍、水帶等?若是的話,消火栓口預留洞尺寸是多少呢?以上問題很困惑,還請各位達人指教,謝謝了
.關于消防豎管的流量,在高規與低規中的表格均有確定。但我一起對此不甚理解,現予提出我的想法,拋磚引玉,交流一下。高規中的說明提到:四、消防豎管流量的確定:高層建筑內任何一部位發生火災,需要同層相鄰兩個消火栓同時出水撲救,以防止火災蔓延擴大。當相鄰兩根豎管有一根在檢修時。另一根應仍能保證撲救初起火災的需要。因此,每根豎管應供給一定的消防用水量低規中的說明提到:每根豎管最小流量不小于5L/s時,按最上1層進行計算;每根豎管最小流量不小于10L/s時,按最上2層消火栓出水計算;每根豎管最小流量不小于15L/s時,應按最上3層消火栓出水計算。由此,我的理解是:消防豎管的流量規定,并非正常情況下滅火需要,即考慮相鄰消防豎管檢修時,由此根豎管仍能保證撲救初起火災的需要而劃定的,其計算模型對應的是最頂上不同層的一根豎管上出水的情況。就是做為一種計算方式。
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?
高級酒店室內消防流量40L/s,每根立管最小流量15L/s,每支水槍最小流量5L/s,4個立管、6個立管,流量怎么分配啊?高層的室內消防沒有說同時使用水槍數量啊?按什么原則分??多謝了啊!!求解惑……
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,應根據其規模、火災危險性等因素綜合確定,且應為室外消火栓設計流量、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,并應符合下列規定:
為什么規范說:商場,病房,教學樓在10001~25000立方米,的消火栓用水量為10L/S,而“其他建筑”大于6層或大于等于10000立方米的用水量為15呢?上面三種建筑為何單獨列出,有何依據呢?
本人對供水是外行,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,會(huì )不會(huì )受其它因因素的影響而變化?另外,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響。如果這個消防泵啟動了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同?謝謝專家解答!
共有三次探測,誤報幾乎為0,首先紅外線探測,,接著炮頭水平360探測,再次炮頭上下90探測,精確的找到火源,角度隨其自動補償和噴柱狀或霧狀水也是自動,可三種操作方式:1.全程自動.2.中控室人工遠程電控.3.現場人工.我的手機13401159925張
各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?
只知道大空間超過噴淋系統保護高的場所需要設置消防炮,但從來沒有做過,也沒有見過哪個規范上有明確的條文規定什么情況,什么場所需要設置消防炮,各位同行能否指導一下。
工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?
消防炮流量
消防炮流量專題,為您提供消防炮流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防炮流量 相關的專業交流討論,更多消防炮流量相關內容請訪問