我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?
在《建規》表8.2.2-2中規定民用建筑按照建筑物體積分別對應不同的室外消火栓用水量。在實際設計工作中遇到這樣的情況,就是在一個低層住宅(小于4層)小區中,建筑物為雙拼別墅和聯排別墅。如果嚴格按照規范選用室外消火栓用水量,則因為聯排別墅的長度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,極端情況下需要25L/s。問題:由于目前小區內生活給水管與室外消防給水管合用,室外消防用水量比例過大,造成生活水質嚴重變差。個人理解:以聯排別墅為例,1:因為是低層住宅,而且每戶之間有隔墻(非防火墻),發生火災蔓延速度相對較慢。即使蔓延也不會(huì )在短時間內造成整棟建筑物過火。人員逃生迅速。2:別墅區容積率一般小于1.0,道路相對發達,消防車在附近有位置找到室外消火栓,一般消防車足以勝任消防工作。3:別墅區居住人數相對較少,在發生火災時生活用水依然保證最大用水量與現實不符。4:按照規范規定確定室外消防流量,則給水管經將達到DN200。造成生活水質嚴重變差。單獨敷設消防管道,也會(huì )造成消防用水的水質變壞,到火災時發生意外堵塞,或者其他管道
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
建筑設計防火規范>>GB50016-2006,8.4.3".....。干式消火栓豎管應在首層靠出口部位設置便于消防車供水的快速接口和止回閥.” 那么, 1、既然由消防車供水,此時室內消防流量還要計算嗎?這部分流量要計入室外消防用水量由室外的消火栓供給嗎? 2、8.4.3條文解釋說單元式、塔式住宅在樓梯間可設置干式消防豎管,消火栓口(注:不是消火栓)可設置樓梯間供消防隊接水帶用。 請問:此處是不是僅僅設置消火栓口就可以了,不用配置水槍、水帶等?若是的話,消火栓口預留洞尺寸是多少呢?以上問題很困惑,還請各位達人指教,謝謝了
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
.關于消防豎管的流量,在高規與低規中的表格均有確定。但我一起對此不甚理解,現予提出我的想法,拋磚引玉,交流一下。高規中的說明提到:四、消防豎管流量的確定:高層建筑內任何一部位發生火災,需要同層相鄰兩個消火栓同時出水撲救,以防止火災蔓延擴大。當相鄰兩根豎管有一根在檢修時。另一根應仍能保證撲救初起火災的需要。因此,每根豎管應供給一定的消防用水量低規中的說明提到:每根豎管最小流量不小于5L/s時,按最上1層進行計算;每根豎管最小流量不小于10L/s時,按最上2層消火栓出水計算;每根豎管最小流量不小于15L/s時,應按最上3層消火栓出水計算。由此,我的理解是:消防豎管的流量規定,并非正常情況下滅火需要,即考慮相鄰消防豎管檢修時,由此根豎管仍能保證撲救初起火災的需要而劃定的,其計算模型對應的是最頂上不同層的一根豎管上出水的情況。就是做為一種計算方式。
為什么規范說:商場,病房,教學樓在10001~25000立方米,的消火栓用水量為10L/S,而“其他建筑”大于6層或大于等于10000立方米的用水量為15呢?上面三種建筑為何單獨列出,有何依據呢?
工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?
本人對供水是外行,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,會(huì )不會(huì )受其它因因素的影響而變化?另外,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響。如果這個消防泵啟動了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同?謝謝專家解答!
各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?
高級酒店室內消防流量40L/s,每根立管最小流量15L/s,每支水槍最小流量5L/s,4個立管、6個立管,流量怎么分配啊?高層的室內消防沒有說同時使用水槍數量啊?按什么原則分??多謝了啊!!求解惑……
請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,噴淋流量為26L/S,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,消防泵的流量應選多少?
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,應根據其規模、火災危險性等因素綜合確定,且應為室外消火栓設計流量、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,并應符合下列規定:
教學樓設計消防秒流量取值--------GBJ16-87《建筑設計防火規范》第8.4.1條中五與表8.5.2中均提到教學樓,兩者取值不同,請教各位如何取值?
某工程消防水池設于地下二層(含室外消防用水量),現在室外設一消防車吸水井(滿足消防車吸水高度要求),利用增壓泵將消防水池的水提升至吸水井,請問該增壓泵的流量需達到多少才能滿足消防車的吸水流量要求???
請大家談?wù)劻髁砍醴郑篮褪鹿市:诉@三者關系,以及相互的影響。還有事故,消防校核時管徑可以該嗎?????????????
規范要求室內消防每柱水柱不小于7米,建筑防火規范8.5.2表:廠房 / 高度<24米、體積>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同時使用水槍數量:2支 / 每支水槍最小流量:5L/S / 每根豎管最小流量:10L/S.經計算:每支水槍消防流量為5.2/S(配20m水帶,d19水槍?每根豎管流量:10.4L/S.(每根豎管同時使用2支水槍Ｇ么?根以上的豎管,室內消防管網就要提供20.8L/S的用水量(考慮建筑內2個著火點)。請問:室內消防設計流量是20.8L/S嗎? 還是20L/S? 還是10L/S啊?請各位大俠!!謝謝!!
市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內侠泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?
消防流量
消防流量專題,為您提供消防流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防流量 相關的專業交流討論,更多消防流量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題