水-水熱泵主機冷量為5.4KW,三臺風盤冷量各為3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,總冷量7.93KW,這個負荷配比只有68%,會(huì )不會(huì )太小了,用于一般的公寓樓,一般這樣的熱泵機組與室內機間負荷配比有規定嗎?
我覺得剛卸載時,蒸發器中的液位是高的,冷凝器中的液位是低的。但是運行一會(huì )之后,電子膨脹閥或者其他節流機構就會(huì )把閥門關小,使得液位回到原來的位置。是不是這樣的呢?
算空調冷熱負荷的時候如果新風量比較大 新風熱負荷比冷負荷大很多,甚至是2倍關系。那么選新風機組怎么選呢。風量夠了,冷負荷夠了,但是熱負荷不夠。怎么解決呢?我算的是山東這塊兒的,新風熱負荷比較大。請教前輩指點~謝謝
小弟初入冷水機組領域,有個問題請教各位,機組的IPLV系數測試中要求100%,75%,50%,25%負荷下的COP加權,但是怎么做到讓機組在上述部分負荷條件下工作呢,是調節冷凍水的溫度還是流量,還是調節壓縮機的工況,或者是其他的什么方法,還請懂行的朋友講講,謝謝了
在低負荷時,并聯機組中只開一臺壓縮機,制冷劑流速降低,如何保證回油?還有在正常負荷下,如何保證回油均勻?希望大家討論討論
看了大家熱鬧的討論,始終沒明白一個問題:都說滿液機組在環境溫度低時回油效果不好,這我能理解,回油動力不足唄~~ 但部分負荷時,為什么回油也會(huì )有問題? 部分負荷時,從壓縮機里跑出來的油是不是也少了(排氣量減少)? 冷凝溫度也許會(huì )降低一些,影響一點回油引射動力,但回油負擔也輕了啊?
用PLC根治水力機組甩負荷抬機 作者:朱文杰 長沙理工大學[摘要]本文分析了水力發電機組甩負荷抬機的嚴重危害性及根治的必要性;指出了抬機根治的正確思路是使轉輪室-尾水管段不發生水擊;并對可編程控制器PID控制進行了編程。[關鍵詞] 根治 水錘 PLC PID控制Aplies PLC to Effect a radical cure for raise when waterpower unit throw loadZhu-wenjie(Changsha University of science and technology electric college Changsha410015)[abstract] This paper analyzed the fearful fatalness of raise at waterpower unit throw load and
柴油發電機組在生活生產中應用廣泛,在一些需要用電的地方保障生活生產。近年來,隨著環保要求,市場對于國三型號電站柴油機的關注度越來越高,很多柴油機生產廠家都推出了。在日常應用中,1000kW機型也廣受歡迎。今天帶大家看一個機組帶負載實測。測試樣機為上研動力Z34(8160)
一臺四個機頭(完全獨立)的地源熱泵機組,整機的電功率是680kw,能量調節根據目標溫度由機組自行調節,分為12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%幾檔問題是:根據運行情況可基本斷定,對于每一個單個機頭來說,只有50%和100%兩個能量狀態。但是我記得滑閥控制能量調節機構是無級調節的,可以在任意位置工作啊,為什么實際是掛擋的了??jì)蓚€(gè)機頭分別為50%能量,和一個機頭100%能量,在機組控制盤上看來都是25%能量(因為有四個機頭),這兩種狀態制冷制熱效率、cop、耗電功率有差別嗎,哪一個更高?假設,有一個單機頭680kw地源熱泵機組,蒸發器和冷凝器的換熱面積正好跟前面這臺四機頭的四個冷凝器 四個蒸發器面積之和相等,那么,這個單機頭的機組制冷制熱效率、cop、耗電功率跟前面那個四機頭機組有差別嗎,哪一個更高?現在一種的說法是,對于一臺獨立的機組,在冷凝溫度和蒸發溫度均不變的情況下,壓縮機能量在70%~80%的范圍是效率最高的 ,也就是cop最高,運行在100%滿負荷的時候EER是最高的,期待權威的說法。也歡迎大家展開討論。
無新風,軟件計算時考慮房間與外界通風,內部房間新風量設為零。室內顯熱、室內潛熱、滲透風顯熱、滲透風顯熱這幾項都是由機組承擔嗎?
如果機組負荷降低 那么吸氣壓力降低 是否意味著蒸發壓力也要降低 如果蒸發壓力降低了 那么庫溫也要降低嗎 還是說庫溫和蒸發溫度之間的溫差將會(huì )越來越小 直至壓力過低 低壓保護 引起壓縮機停機 高手們 出來點下小弟吧
小弟是初接觸中央空調的新手,最近在一個商場做。這個商場總共有三臺機組,兩臺800冷噸的約克離心機 ,一臺240冷噸的螺桿機。離心機多是在商場客流量大負荷高的時候開機。而螺桿機就在12點以后單獨供給 5樓的KTV 夜總會(huì ) 和早晨提前開機降公共區域的環境溫度。 商場的比較簡單也單一,也沒有很精細的溫度調節。環境溫度不高于25.6就OK.公共區域 吊柜 加風柜 新風機 小商家全是盤管機。初來這里的時候被錯綜復雜的管路連接驚呆了。 現在有幾個不明白的問題請教大家: 1.既然商場有五層,而且晚上12到5點的時候只開螺桿機供冷。可以在每層冷凍水的總管處加裝電動蝶閥嗎?在晚上的時候不供凍水的樓層,關閉蝶閥。只供5樓,是否可以節能?
空調并聯機組是如何根據負荷來控制開啟幾臺壓縮機的,在查資料的過程中所根據壓縮機的回氣壓力來控制壓縮機的開啟臺數,是這樣嗎?如果是,那么這個的原理是什么?謝謝
我這里要做一個方案對比,是關于冷水機組和冷媒機在建筑不同負荷下運行時的耗電量對比,雖然冷水機組是2大一小,(小機是100 TON,2個大機分別是200 TON)根據理論可以實現20%(開小機),40%(一個大機),60%(一大一小),80%(2個大機),和100%(全開)的調節,但是同事說其實機子在開啟后是按照先后順序開啟和關閉的,不是到哪個負荷就按照理論配對來選機子的,比如說,在80%時,假如是2個大機運行,當負荷下降到60%時,其中一個大機在半負荷下運行,它自身可以調節產冷量(實際是調節壓縮機的輸汽量)的,那么這時2個機子的輸出負荷就是真正的60%的負荷,因此回水溫度不會(huì )下降多少。而且這時候也不會(huì )一大一小2機運行,還是2個大機運行,因為主機通常不會(huì )頻繁啟停的,否則對電網沖擊很大,啟動耗電也多。所以60%負荷時的耗電量也就不是一大一小機組的電耗了,而是2個大機的電耗了!所以他們覺得冷水機組說的這些部分負荷能耗很低,是理論上的!不是現實中的!望各位大師談談?/p>
原來用有功和無功傳感器給PLC模擬量信號,通過判斷模擬量輸入來減有功和無功。現在對于一些小機組沒有傳感器,是否可以通過導水葉位置信號來控制減負荷?謝謝
變頻冷水機組部分負荷下冷卻水
對于離心機組運行過程中的油回收,在滿負荷時,回油還是比較通暢的,但是在部分負荷時,特別是客戶經常處在部分負荷運行,導致滿液式蒸發器內的油無法回到壓縮機中,導致機組故障,看看各位有沒有好的方法在低負荷時回油通暢,機組是不是要改進設計,謝謝啦
現有一寫字樓總冷負荷6000kw,我考慮選兩臺大的離心機組和一臺小的冷水機組,從節省投資上是否合適?另哪位大俠指教一下冷水機組的最小調節量為總冷負荷的百分之多少合適?
機組負荷