狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問二級負荷能這樣供電嗎?

    請問二級負荷能這樣供電嗎?

    M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 這樣供電滿足二級負荷的要求嗎?

    一個住宅小區,只有少量的二級負荷,我想采用這樣的供電方式 一路電源引自箱式變電站,備用電源引自附近低壓市網! 再問下這樣可不可以:引自?xún)蓚€(gè)不同箱變。(本人覺得不可,但看到有人這樣的做法)PS:整個小區只有一路高壓引進。

  • 請教:二級負荷的供電措施

    規范中提到的:“二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。”這里所指的兩回線路的最低標準是什么?同一變壓器供電的兩路低壓或者同一高壓不同變壓器供電的兩路低壓是否均滿足二級負荷的供電要求?還是后者滿足或者均不滿足要求?請指點。

  • 關于二級負荷供電的問題

    二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源

  • 關于二級負荷供電的討論!

    二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。

  • 說說二級負荷的供電電源

    收錄于話題 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.2.11條第1款規定, 二級負荷的外部電源進線宜由35kV、20kV或10kV雙回線路供電;當負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回35kV、20kV或10kV專用的架空線路供電。 該規定包含兩層含義,如下為所述。 1、正常情況,二級負荷由中壓雙回線路電源供電

  • 關于一二級負荷供電的區別

    那位高手能分析一下一二級負荷供電的區別。很多人說一二級符合供電要求是一樣的,他們認為雙電源和雙回路是一樣的。我不太認同,但自己對兩個概念也不是很清楚。

  • 二級負荷和三級負荷同路供電可以嗎?

    二級負荷和三級負荷同路供電可以嗎?

    二級消防負荷的主用電源電纜同時給其他三級負荷供電,備用電源電纜只給該二級負荷供電,如圖所示。該方案是否可行?理由?

  • 消防負荷與二級負荷的供電問題

    據我對規范的理解,二級負荷需要兩回路電源,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,而且有要求單獨供電回路,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了。如果我的理解對的話,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾。畫了一個示意圖,如下,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的?謝謝

  • 二級負荷采用哪種供電方式

    1.兩路10KV 高壓互投 進一個變壓器2.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器一用一備 3.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器同時工作4.一路10KV 一個變壓器 一個柴油發電機5.一路10KV 一臺變壓器(屬于二級負荷供電方式嗎?)6.一路10KV 兩臺變壓器?重點講講 1 2 3吧1可行嗎?

  • 急!請問南寧對二級負荷供電方式

    對于二級負荷南寧是有兩路高壓電源進線還是一路高壓進線加用戶自備發電機?急啊,聯系不到甲方的人謝了~~~~~~`

  • 二類高層(二級負荷)供電,一個電源可以嗎

    規范上說二類高層沒有要求兩路電源,可以是一個電源兩回線路供電,所以特請教一下,二類高層的消防負荷,從一個高壓電源來的兩個不同的變壓器,在低壓末端自投可以嗎,大家做過這樣的先例嗎。業主不想上柴發,而且如果上柴發,這個是一大片小區,也要上多個柴發,大家碰到這個情況一般增么做呢

  • 一級負荷二級負荷供電有什么區別?

    3.1.9.1 一級負荷應由兩個電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源應不致同時受到損壞。一級負荷容量較大或有高壓用電設備時,應采用兩路高壓電源。如一級負荷容量不大時,應優先采用從電力系統或臨近單位取得第二低壓電源,亦可采用應急發電機組,如一級負荷僅為照明或電話站負荷時,宜采用蓄電池組作為備用電源。3.1.10 二級負荷的供電系統應做到當發生電力變壓器故障或線路常見故障時不致中斷供電(或中斷后能迅速恢復)。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回6kV及以上專用架空線供電。*********************************請問一下,除了一級負荷可求有應急電源外,二者都是要求有兩回路供電,請問這兩回路的要求上有什么區別?

  • 關于二級負荷,一級負荷等供電的問題~~~

    二級負荷的兩回路電源供電是引自兩臺不同的變壓器,那一級負荷的兩回路呢?還有一級負荷中特別重要的負荷,是在一級負荷的基礎上再加應急電源(如蓄電池,柴油發電機)嗎? 不明白規范里的兩個電源什么意思...

  • 大型商場的空調是二級負荷,如何供電?

    有2個方案,審圖都通過,心中有疑惑 :L1.引2路高壓一用一備聯鎖(不必是不同區域的),給空調專用變壓器T1供電,末端AP空調配電箱是單回路進線2.引1路高壓,給2個變壓器T1,T2供電,末端AP空調配電箱是雙切箱,雙回路進線分別引自T1和T2都可行?

  • 二級負荷供電有什么要求?有了解的嗎?

    二級負荷供電有什么要求? 二級負荷供電原則上要求盡量做到當發生電力變壓器故障或電力線路常見故障時不致中斷供電(或中斷后能迅速恢復)。 在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回6KV以上專用架空線進電。

  • 對于二級負荷,什么是兩回路供電?

    對于《民規》《供配電系統規范》中,二級負荷宜由兩回路供電:一直沒有搞懂,什么是兩回路供電?如果是兩個電源引過來,當然就已經是兩回路了。如果僅有一個電源,怎么做到兩回路呢??另外,現實中的做法是,很多時候如果是二級負荷時(如,二類高層),一般設計師們還是按一級負荷的級別給其供上了柴發(雙電源),相當提高了做法。。那么,這個是普遍現象嗎?還有沒有別的做法?

  • 負荷容量小,但分散的二級負荷怎么供電?

    一個山地公園項目,需要在山上設置5處泵房,每處泵房的用電容量均為100kW左右,泵房間距離較遠,間距在600~1500米左右,這種情況,怎么供電合適?請高手支招。。。。

點擊加載更多

二級負荷供電

二級負荷供電專題,為您提供二級負荷供電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二級負荷供電 相關的專業交流討論,更多二級負荷供電相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

機組負荷

污水負荷

久一区久久久密桃| 德阳市| 国产电影av| 人妻中文字幕精品一区二区三区| 中文字幕av无码不卡免费| 欧美 日韩 大陆| HEYZO无码综合国产精品| 亚洲第一视频在线观看| 玖玖玖玖| 日本日本乱码伦视频免费| 日韩高清无码一区二区三区| 精品視頻一日韓| 欧洲欧美人成视频在线| 日韩在线影院| 欧美少妇一二三区| 男女那个| 人妖视频| 国产一本久道AV网站| 黑人久久久| 大香伊蕉在人线视频777| 久久嗨文| 亚洲无码区一区二区三区| 2019亚洲精品男人天堂| 蜜桃毛片A级录像| 日本高清色一区Aⅴ| av天堂亚洲| 国产激情久久久久熟女老人| 久久国产精品_国产精品| 女同av在线电影| 六枝特区| 性爱免费影视片| 88国产精| 日韩高清无语网站| 亚洲男人天堂| 狠狠| 欧美日b视频| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 99热伊人精品| 国内精品自产拍在线观看| 中文字幕乱码亚洲中文在线| 中文字幕在线免费小视频|