  • 關于病房供電及負荷等級

    現在遇到一個問題,請大家幫忙解答,一個病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!

  • 請問二級負荷能這樣供電嗎?

    請問二級負荷能這樣供電嗎?

    M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!

  • 35KV還是10KV供電如何取舍?

    我公司準備搬家,當然會(huì )借此機會(huì )擴建,要新上一開閉所,變壓器容量17MVA,用電設備全是220/380V,現在正在考慮是采用10KV進線還是采用35KV,我個人有兩種想法:1、采用10KV兩路進線;2、采用35KV進線,但我不知道兩者投資有多差距,請各位高手指教。

  • 尋求一個供電方案!~~~~~~~~~~

    本公司現有一臺250KW的英格索蘭空壓機,現想臨時先使用(還沒有正式投產)。現有一臺500KVA的變壓器單獨給其使用,想請各位提供一套供電方案,包括使用電氣的選擇,保護裝置的選擇。各位有什么好的方案??

  • 急-關于供電方式的問題

    有個問題要請教各位高手,我現在做一個廠房,兩層,鋼結構,建筑面積17000,制衣車間。想問一下供電時要不要單獨設置變壓器,還是直接從廠區變壓室引220/380電源。要是設置變壓器的時候應該遵循什么原則?變壓器的容量怎么算。具體的供電方式是應該從變壓器室挖電纜溝,還是采用電纜橋架通至各個配電箱?請給與解答,謝謝!

  • 請問?有關于供電半徑的問題

    請問比如設計高層是從樓層總配電箱到各個分配電箱又供電半徑要求嗎“低壓配電半徑200米左右指的是變電所(二次為380伏)的供電半徑,樓內豎井一般以800平方左右設一個,末端箱的配電半徑一般30~50米。”這里的供電半徑200米左右,是指從變電所到以上說的樓層總配電箱的距離;還是到各個分配電箱的距離

  • [求助]有關EPS的供電方式

    規范上寫“不間斷電源系統宜采用兩路電源供電”。請問如果沒有2路電源是否可以采用低壓柜2路配電?我看有的EPS是單回路進線的?不太明白,希望有人能解答。謝謝[ 本帖最后由 condec 于 2009-11-16 20:32 編輯 ]

  • 關于供電半徑的問題,怎么才最經濟

    剛才看了一個朋友供電半徑的問題,也翻閱了很多資料。我不知道是不是有規范說供電半徑不大于0.5KM。我看到我們單位的投標書上都是500米設置變壓器的。但是我們實際的施工中沒有一處是不大于500米的。最近準備放一處1500的低壓電纜。另外想請教高手指點,在我們實際的施工當中 一臺變壓器的供電半徑為多少米才最經濟。。可能這個問題比較籠統。我舉個例子。我的施工半徑是1000米,我是在500米的位置設置1個變壓器,經濟呢。還是直接放1000米的電纜經濟。考慮到線損我們以630的變壓器為例,一臺變壓器損耗每個月是2000多度電,如果超過500米的用電半徑線損就比較嚴重了。我知道如果我們施工工期是1個月的話,當然是使用低壓電纜劃算。我想知道工期為多少的時候使用不同的設置回最經濟。期待高手指點[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2

  • 關于供電電壓等級的確定

    要新建一個化工廠,里面的裝置有加氫、焦化、常減壓、罐區、硫磺回收等等共有10個裝置。我要上個35KV的總變電所嗎?這一塊是不是由供電局設計?還是直接引10KV進線呢?還是說看就近有什么電壓等級的線路就用什么電壓等級的線路?地點較偏。。。負荷容量達到多大的時候必須用35KV供電或者是110KV?

  • 關于低壓供電方案的一些疑惑!

    大家好,本人從事電氣設計工作3年多,在這3年里,主要從事高層民用建筑電氣設計,最近回顧一下自己的設計項目,發現在供電方案方面有一些疑惑,愿與大家一同討論!目前可以說。在高層建筑里,總的供電方案有3種:1,母線槽;2,預分支電纜 3,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,第2種弊處很大,本人很少用現在主要是用第3種,那么我發現,在高層住宅里面,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,一梯兩戶,一戶按8kw計算),在高層賓館,辦公樓里面,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,用一個層區配電箱(裝于井道內),b,與住宅類似設計,但是一根主干電纜頂多管5—6層,采用部分放射試!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎?希望大家在這里討論和交流,因為干線方案是相當相當重要的!

  • 這個如何算是供電設備呢

    機電施工管理與實務 中的P26中 供電設備中有個 功率因數電容補償柜 ,這個如何算是供電設備呢P27中 建筑電氣工程經施工準備階段轉入的施工階段是形成工程實體的階段,說的是什么啊

  • DCS電源一般是什么供電?

    DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...

  • 請教大家關于供電電纜的問題

    請問大家,如果是1600kVA容量,15kv的變電所,高壓側的電纜截面該如何確定呢。如果容量是2500kVA,最遠距離3500m,截面又該選多大合適?用載流量和熱穩定條件計算出來所需截面都很小,應該是不對的。一般計算高壓側電纜截面是用什么方法,或者特定容量有沒有對應的慣例的截面大小呢,求指點~

  • 關于一級負荷的供電方式

    關于一級負荷的供電方式

    小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源

  • 關于一級負荷的供電方式討論。

    規范規定一級負荷應有兩路電源,而且不能同時損壞。其供電方式可以為:兩個電源一用一備;或同時工作,各帶一部分負荷。大家通用的做法是前者。后一種做法用在什么場合呢?比如:一大型百貨商場營業廳照明為一級負荷,某層照明可采用雙電源一用一備,自動切換的方式供電。能否采用兩路電源各帶一半的照明負荷,不切換的供電方式呢?

  • 電梯的供電回路必須單獨嗎?

    現在好像有兩種做法,有單獨回路的,有和其它動力設備合用干線的。到底哪種對?記得以前的強規說電梯回路要專用,后來說新版的強規又取消了?消防電梯和普通電梯都是一樣的嗎?

  • 道路照明的供電保護問題?

    高速公路主線道路照明采用250W低桿燈,設置地埋式變壓器供電,供電半徑約為800左右,采用(3L+N) 4芯低壓電纜引至各路燈,TT系統接地型式.每個路燈燈桿單獨接地.采用低壓出線處設置三相低壓斷路器+零序過流保護.我的問題是這樣設置行不行?規范上有TT系統設置漏電保護,TN-C和TN-S系統設置零序過流保護.沒有說TT系統可設零序保護.且我認為T(mén)T系統的漏電保護須設置在每個路燈的接線盒內,即每個路燈單獨設置漏電保護,而不是設置總的漏電保護.因為每個路燈是一個獨立TT系統.

  • 關于空調一拖多供電問題

    經常會(huì )遇到這樣的問題,空調機是一拖三,這時候室外機和室外機分別供電還是只對室外機供電?室外機和室內機的負荷大約多少?舉個例子行嗎?我的腦子里一直沒有點形象的數據。希望各位不吝賜教。謝謝!!

點擊加載更多

供電供電

供電供電專題,為您提供供電供電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供電供電 相關的專業交流討論,更多供電供電相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

小區供電設計

井下供電設計

999AV在线观看| 国产一级二级精品三级在线| 十四以下岁毛片带血a级| 超碰精品在线| 国产肛交一区二区三区| 国产在线精品成人一区二区| 成在线人免费视频一区二区| 电影天堂在线| 欧美一区二区精品久久久| 野花精品亚洲无码四区AV| 久久久综合九色合综| 91| 97精品人妻| 亚洲第一页在线| 黄片视频在线| 精品少妇一区二区三区免费观刮毛 | 中国性爱影视| 你懂得网站在线观看| 国产精品久久久久无码AV| 野花精品亚洲无码四区AV| 欧洲在线伊视频| 狼友视频在线观看亚洲| 午夜精品久久久久久久99热蜜臀| 蜜臀久久99精品久久久久久a| 最新99国产毛片| 码人妻A一区二区三区片必| 精品少妇人妻av一区二区三区| 国产h视频网站| 国产V亚洲V天堂a无码久久| 大香蕉中文娱乐网| av天堂在线| 七月丁香| 久久久久琪琪去精品色无码| 国产毛片一级久久久久| 日韩四区| 亚洲123区| 太仆寺旗| 亚洲天堂综合在线| 国产AV天堂| 亚洲AV无码AV制服另类专区| 午夜福利www|