一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源
做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。
現在遇到一個問題,請大家幫忙解答,一個病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,兩個電源不同時出問題的要求
收錄于話題 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.2.11條第1款規定, 二級負荷的外部電源進線宜由35kV、20kV或10kV雙回線路供電;當負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回35kV、20kV或10kV專用的架空線路供電。 該規定包含兩層含義,如下為所述。 1、正常情況,二級負荷由中壓雙回線路電源供電
一個公建,地下室為I類車庫,需要按一級負荷供電,現由市政線路引來2路獨立10KV線路進工程的配電室,需要2000KVA容量,選2臺1000KVA變壓器。 問題:1 、10KV側一次回路是一用一備, 還是2路均使用,一條10KV線路接一臺變壓器。 供電部門方案為10KV一次側母聯閉合,正常情況下,由一路10KV線路帶兩臺變壓器,主供回路斷電時,切換到備供10KV線路供電。且主供變壓器容量應大于備供變壓器容量。要2主一備,即如果主供2000KVA變壓器,則備供變壓器為1000KVA.主供備供不能一樣大。 我的方案是2路10KV電源各帶一臺變壓器,10KV側單母線分段,2臺1000KVA變壓器開列運行,在一路電源斷電后,低壓柜聯絡(luò ).
規范規定一級負荷應有兩路電源,而且不能同時損壞。其供電方式可以為:兩個電源一用一備;或同時工作,各帶一部分負荷。大家通用的做法是前者。后一種做法用在什么場合呢?比如:一大型百貨商場營業廳照明為一級負荷,某層照明可采用雙電源一用一備,自動切換的方式供電。能否采用兩路電源各帶一半的照明負荷,不切換的供電方式呢?
一個住宅小區,只有少量的二級負荷,我想采用這樣的供電方式 一路電源引自箱式變電站,備用電源引自附近低壓市網! 再問下這樣可不可以:引自?xún)蓚€(gè)不同箱變。(本人覺得不可,但看到有人這樣的做法)PS:整個小區只有一路高壓引進。
我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW、6kV的消防泵(四開二備),該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電?
某危險廠房,廠房內設備用電負荷等級為一級。我做外線供電。該廠房附近有一座10kv/0.4變電站,高壓為兩路獨立10kv電源互為備用,高壓為單母線分段有備自投,兩臺變壓器互為冷備用,低壓也是單母線分段,正常高壓母聯斷開、低壓母聯閉合由一路高壓電源供電,一臺變壓器運行能滿足全部負荷,一路10kv電源有問題時另一路10kv電源及變壓器自動投入。我想問的是只由這座變電站給該危險廠房供電能滿足要求嗎?要配幾條低壓電纜到廠房?最好能告訴我依據的規范及條目3月10日晚我看到大家的回復!第一,這兩路10kv電源是獨立的,一路市電,一路自備電廠來的;第二,我的低壓母聯正常時是閉合的,那,由變電站到廠房應該配出幾條線,還要兩條線到廠房配電間自動切換嗎?這樣做有意義嗎?
二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源
在GB50052-95第2.0.2條 一級負荷的供電電源應符合下列規定:一、一級負荷應由兩個電源供電;當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。二、一級負荷中特別重要的負荷,除由兩個電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急電源系統。 同時還規定二級負荷宜由兩回線路供電。鄙人不才,有幾個問題弄不明白:1、一級負荷的兩個電源是否必須獨立?如果不必必須獨立,那么第二條就不難理解了;如果必須獨立,那么還有沒有必要設應急電源系統?2、地區電網,在主干網上一般都是并網的,如果從地區電網上引接兩回電源,此電源能不能作為一級負荷的電源?如果能,那么這個問題就又轉到第一個問題上來了;如果不能,毫無疑問應增設應急電源。3、“兩回線路供電”與“兩個電源供電”,它們之間的區別是什么?以上問題,雖然常見,但卻一直困擾著我,平時對一級負荷的處理,都是采用正常電源加應急電源的方式,所以我懷疑這樣做是不是無意之間提高了負荷等級?希望各位高手能夠不吝發言,指點迷津[
二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。
一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?
規范中提到的:“二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。”這里所指的兩回線路的最低標準是什么?同一變壓器供電的兩路低壓或者同一高壓不同變壓器供電的兩路低壓是否均滿足二級負荷的供電要求?還是后者滿足或者均不滿足要求?請指點。
1、雙路市電可以給一二級負荷供電,但應急負荷(應急排風機、應急工藝設備)算幾級負荷?2、如果用雙市電互為備用給應急負荷供電,算不算并列運行?是否違反了“GB50052-2009 4.0.2 應急電源與正常電源之間,應采取防止并列運行的措施。”?3、兩路市電下設兩臺變壓器互為備用,平時各帶一半的負荷,如果都其中一臺變壓器檢修或故障了,另一臺變壓器是不是要承擔所有的應急負荷?如果應急負荷的量很大,一臺變壓器承擔不了所有的應急負荷,是不是要在選擇變壓器時把變壓器的容量加大?
1.兩路10KV 高壓互投 進一個變壓器2.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器一用一備 3.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器同時工作4.一路10KV 一個變壓器 一個柴油發電機5.一路10KV 一臺變壓器(屬于二級負荷供電方式嗎?)6.一路10KV 兩臺變壓器?重點講講 1 2 3吧1可行嗎?
某小區,共1000多戶,32F,地下二層。在負荷計算(選擇變壓器)時,其中消防電梯15臺(Pe=15kW),每單元消防負荷61kW(共15單元),在計算總消防負荷時,是把所有的消防負荷直接相加(好像不應該吧!)?還是乘個系數?這個系數應該怎么取?謝謝各位大俠!
供電負荷
供電負荷專題,為您提供供電負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供電負荷 相關的專業交流討論,更多供電負荷相關內容請訪問