狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位,負荷計算的公式

    先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.

  • 空調夏季負荷的一個公式

    空調夏季負荷的一個公式

    在設計規范中有一段是計算“空調夏季熱負荷“,平常用的都是夏季冷負荷,這個熱負荷是怎么個意思?COP不是熱負荷的能效比嗎,怎么這里是吸收式制冷機的制冷系數?

  • 機房空調的負荷計算公式大全

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、機房得熱量及冷負荷: (一)、機房得熱量: 在室內外熱、濕擾量作用下,某一時刻進入一個空調房間的總熱量和濕量稱為在該時刻的得熱量和得濕量。如果得熱量為負值時稱為耗熱量。根據性質不同,得熱量又分為顯熱和潛熱,而顯熱又包括對流熱和輻射熱兩種成分。 1、機房顯熱量來源: (1)、透過外窗進人室內的太陽輻射熱量; (2)、通過圍護結構傳人室內的熱量; (3)、設備散熱量; (4)、人體散熱量; (5)、照明散熱量; (6)、新風散熱量。 2、機房潛熱量來源: (1)、工作人員人體散熱量; (2)、滲透空氣及

  • 求助:關于SBR計算時的負荷公式的不解

    求助:關于SBR計算時的負荷公式的不解

    SBR進行設計計算時,很多設計資料給的負荷是如圖所示我想問一下,這個負荷公式中為什么考慮曝氣時間比?

  • 怎么計算厭氧池有機負荷有什么公式嗎

    請各位前輩給點建議!怎么計算厭氧池的有機負荷?有什么簡單的公式嗎?進水BOD為20050mg/l,出水為50mg/l,100t/d水量。怎么才能確定它的池體積呢?

  • 外墻、屋頂冷負荷計算公式

    我認為《暖通空調.動力》 技術措施熱負荷計算公式:Q=a*F*K*(tn+twn) (2.2.5條)是有誤的 應為: Q=a*F*(tn-twn)。這是很明顯。但以下就不那么簡單確定有誤: 冷負荷外墻、屋頂計算公式為: CLo=Fo.ko(tl。-tn) tlo=(tlo-td1)Ca.Cp (規范及技術規程都一樣)規程 3.2.8條 我認為:tlo應為:tlo=(tlo+td1)Ca.Cp 否則北方比南方室外綜合逐時還高。 那位大師可指點迷經。

  • 需要系數法的電氣負荷計算公式

    需要系數法的電氣負荷計算公式

  • 【暖通學院】暖通空調與冷庫負荷公式匯總

    【暖通學院】暖通空調與冷庫負荷公式匯總

    01溫度的換算 先從最簡單的開始——溫度換算攝氏度(C)與華氏度(F) 華氏度 = 32 + 攝氏度 × 1.8 攝氏度=(華氏度-32)/1.8 開氏溫度(K)與攝氏度(C) 開氏溫度(K)=攝氏度(C)+273.15 02壓力的換算 Mpa、Kpa、pa、bar1Mpa=1000Kpa; 1Kpa=1000pa; 1Mpa=10bar; 1bar=0.1Mpa=100Kpa; 1大氣壓=101.325Kpa=1bar=1公斤; bar、Kpa、PSI1bar=14.5psi; 1psi=6.895Kpa; mH2O

  • 最詳細的冷熱負荷計算依據、公式與取值

    收錄于話題 負荷的正確估算與取值

  • 負荷計算軟件、系數表、公式....共享!

    我大多都用需要系數法確定計算負荷:公式如下;1 用電設備組 計算公式為:Pjs=KxPs Qjs=Pjs tgφ Sjs=√ P2js+Q2js (注:P方j(luò )s + Q方j(luò )s 然后開根) Ijs=Sjs比上根號3乘UN式中:Pjs-有功計算負荷,KW; Qjs-無功計算負荷,Kvar; Sjs-視在計算負荷,KVA Ps-用電設備的總容量,KW Kx-需要系數,查表 tgφ-用電設備功率因數的正切值, UN-用電設備的額定電壓,V 。附件:民用建筑用電設備的需要系數 Kx 和cosφ·tg

  • 我問個低級問題!是關于采暖負荷計算公式的

    10W平米的暖建筑物建筑面積,需要的供熱量是多少! 采暖熱負荷=采暖建筑物建筑面積*采暖熱指標 采暖熱指標(W/m2),住宅未采取節能措施為58--64,采取節能措施的為40--45 我想問問:算出來的指標的后面的單位是千瓦,他是指每小時嗎?急!!!順便幫我看一下我算的對嗎? 100000平方米*采暖指標40*0.001(這個是換算成KW/m2 對巴?)=4000KW 對嗎?是每個小時需要的嗎?

  • 分析低壓線路過負荷保護兩個公式的應用

    核心提示:文章簡述低壓配電線路的計算負荷及其物理意義,介紹了并分析配電線路過負荷保護兩個公式中的電流參數及其配合關系,舉例說明兩個公式的應用,總結兩個公式的應用要點。在低壓配電干線系統中,干線的負荷電流一般不是恒定不變而是周期性變化的,當配電線路通過短時間少量的過負荷電流時,保護電器不應動作,在過負荷電流引起的導體溫升對導體的絕緣、接頭、端子或導體周圍的物質造成損害前,保護電器應可靠動作。為此,國家規范規定了過負荷保護電器與被保護線路在相關電流參數上的配合關系,常稱其為過負荷保護的兩個公式。筆者在審查工作中發現,有的設計人員沒有完全理解公式中的電流參數及其配合關系,未能熟練應用公式選擇線纜截面并進行保護校驗。本文簡述低壓配電線路的計算負荷及其物理意義,介紹并分析配電線路過負荷保護兩個公式中的電流參數及其配合關系,舉例說明兩個公式的應用,總結了兩個公式的應用要點。1 過負荷保護的兩個公式《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6.3.3條規定,過負荷保護電器的動作特性應符合下列公式的要求: IB≤In≤Iz(1) I2≤1.45Iz(2)

  • 輸電線路外負荷計算公式及方法(討論)

    直線塔外負荷計算的公式,請電力行業的朋友指教!謝謝!

  • 【暖通學院】機房空調的負荷計算公式大全

    【暖通學院】機房空調的負荷計算公式大全

    1、機房顯熱量來源: (1)、透過外窗進人室內的太陽輻射熱量; (2)、通過圍護結構傳人室內的熱量; (3)、設備散熱量; (4)、人體散熱量; (5)、照明散熱量; (6)、新風散熱量。 2、機房潛熱量來源: (1)、工作人員人體散熱量; (2)、滲透空氣及新風換氣散熱量。 (二) 機房冷負荷: 在某一時刻為保持房間具有穩定的溫度、濕度,需要向房間空氣中供應的冷量稱為冷負荷。相反,為補償房間失熱量而需向房間供應的熱量稱為熱負荷。為維持室內

  • 關于計算負荷電流的計算公式 請教

    I=P/(1.732*380*功率因數) 這個是三相380計算公式單相220 怎么計算?小弟這里求教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • AHU,MAU負荷風量計算表,公式全部輸入,簡單快捷準

    本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-5-9 20:49 編輯 AHU,MAU負荷風量計算表,公式全部輸入好了,只需要設計參數,簡單快捷準確有了它,你的效率大幅度提升,只需要設計參數就OK哦親,歡迎下載,歡迎討論,期待好評!

  • 暖通空調設計計算公式、負荷計算與送風量的確定

    暖通空調設計計算公式、負荷計算與送風量的確定

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 常用設計計算公式總熱量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空氣冷卻:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空氣的總熱量 QS-----空氣的顯熱量 QL-----空氣的潛熱量 & -----空氣的比重取1.2 kg/m3 L -----室內總送風量M3/H h1 -----空氣的初焓值kJ/kg H2 -----空

點擊加載更多

負荷公式

負荷公式專題,為您提供負荷公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷公式 相關的專業交流討論,更多負荷公式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

供電負荷

二級負荷的供電系統

国内精品伊人久久久久影院对白| 69精品| 久久久久97国产精华液好用吗| 国产AV人人夜夜澡人人爽麻豆| 国产九色| 九九色视频| 久久精产品| 10天的爱人在线观看| julia中文在线一区二区| 欧美一区二区成人影视| xxx.| 日韩美av| 亚洲国产av高清无码| 九色九色永久网站| 成人av亚洲av日本av| 隆德县| 激情五月综合网| 人人干人人澡| 在线h片| 天堂AV一区二区| 久久国产精| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 色欲αV人妻精品一区二区| 亚州夜综合| 精品香蕉视频| 国产福利在线观看91精品| 天天干少妇| 99精品久久久久久久免费蜜桃| 亚洲喷水| 亚洲色av一区二区三区| 欧美一区二区婷婷五月天| 老妇a老妇女大黑毛| 色区综合| 精品无码久久久久国产婷婷| 免费观看男女性高视频| 99精品久久99久久久久胖女人| 色鬼综合| 国产AV日韩AⅤ亚洲AV无码馆| 亚洲色婷婷一区二区三区| 日韩高清无码一区| 精品日韩欧美一区二区在线播放|