一個住宅小區,只有少量的二級負荷,我想采用這樣的供電方式 一路電源引自箱式變電站,備用電源引自附近低壓市網! 再問下這樣可不可以:引自?xún)蓚€(gè)不同箱變。(本人覺得不可,但看到有人這樣的做法)PS:整個小區只有一路高壓引進。
二級負荷供電有什么要求? 二級負荷供電原則上要求盡量做到當發生電力變壓器故障或電力線路常見故障時不致中斷供電(或中斷后能迅速恢復)。 在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回6KV以上專用架空線進電。
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。
A:兩路10KV進線 兩臺變壓器聯絡(luò ) 由甲變壓器出一個回路給設備供電B:兩路10KV進線 兩臺變壓器聯絡(luò ) 由甲、乙兩臺變壓器分別出一個回路給設備供電這兩種 哪個才是二級負荷的供電??
二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源
二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。
規范中提到的:“二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。”這里所指的兩回線路的最低標準是什么?同一變壓器供電的兩路低壓或者同一高壓不同變壓器供電的兩路低壓是否均滿足二級負荷的供電要求?還是后者滿足或者均不滿足要求?請指點。
看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,兩個電源不同時出問題的要求
收錄于話題 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.2.11條第1款規定, 二級負荷的外部電源進線宜由35kV、20kV或10kV雙回線路供電;當負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回35kV、20kV或10kV專用的架空線路供電。 該規定包含兩層含義,如下為所述。 1、正常情況,二級負荷由中壓雙回線路電源供電
那位高手能分析一下一二級負荷供電的區別。很多人說一二級符合供電要求是一樣的,他們認為雙電源和雙回路是一樣的。我不太認同,但自己對兩個概念也不是很清楚。
有一銀行大樓,地下一層,地上9層,建筑高度39m。地下一層為金庫和各類設備機房。一二層為營業大廳,檔案室,廚房餐廳,辦公和監控、計算機房。三至九層為辦公和會(huì )議活動室。總建筑面積17000平方米左右。現在供電負荷按一類高層一類負荷考慮,有2路獨立10kv進線。由于銀行含有特別重要負荷(主要是計算機房和防盜監控設備),需考慮備用第三路電源。1. 由于銀行特別重要負荷主要是計算機房和防盜監控,而計算機房肯定是配備UPS,防盜監控設備也自帶蓄電池的。這種情況下已滿足要求?《民規》和《技術措施》上也明確了“當兩路市電斷電情況下,應再設快速啟動的應急發電機組和大容量UPS或EPS不間斷電源”。2. 如果設應急發電機組,不能滿足計算機設備允許斷電的時間(毫秒級),也只能設UPS或EPS。3. 如果業主考慮在二路市電都斷電的情況下,特別重要負荷也要堅持工作很長時間 (非火災情況下,營業大廳照常工作)。那只能采用柴油發電機了(UPS還得作為備用電源,
對于二級負荷中消防負荷如何供電對前面的雙電源有什么要求阿?還有如建筑物等級為一類建筑,其普通照明用電要求為二級負荷該符合如何保證其為二級負荷?對電源有如何要求
據我對規范的理解,二級負荷需要兩回路電源,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,而且有要求單獨供電回路,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了。如果我的理解對的話,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾。畫了一個示意圖,如下,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的?謝謝
二級消防負荷的主用電源電纜同時給其他三級負荷供電,備用電源電纜只給該二級負荷供電,如圖所示。該方案是否可行?理由?
各位老師好: 我設計過程中遇到個問題, 情況是這樣的: 該項目總負荷約20000KVA,根據供電局的初步意見需要35KV供電.,一個總變電所為35/10KV,五個車間變電所分別有2臺2000KVA的變壓器. 若采用一路35KV供電,是否可以滿足二級負荷的供電要求? 是否需要設置柴油發電機? 謝謝各位老師了.
1.兩路10KV 高壓互投 進一個變壓器2.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器一用一備 3.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器同時工作4.一路10KV 一個變壓器 一個柴油發電機5.一路10KV 一臺變壓器(屬于二級負荷供電方式嗎?)6.一路10KV 兩臺變壓器?重點講講 1 2 3吧1可行嗎?
我們學校有自建自維的35KV變電站,上級電源來自同一市政110KV變電站,有兩臺35/10KV變壓器,單母線分段運行,兩條10KV母線給各樓宇變電站供電,下面每個樓宇變電站也都是兩臺變壓器單母線分段運行,算雙電源嗎?現在學校樓宇變電站增加了,出線不夠用,想把4個樓宇變電站用環網方式供電,能節省兩路出線,這樣做算雙回路嗎?能否滿足二級負荷要求?
首先明確,某住宅小區,九層,二類建筑,二級負荷150KW,其它為普通負荷;方案批復下來:一路市電,一路自備發電機(160KW);這里不再辨析雙電源、雙回路電源的規范要求。在下的問題是:在二級負荷中,有部分消防負荷帶雙電源,且要求在終端切換,那么低壓主接線是采用單母分斷還是單母線接線?附圖如下:(單母線接線)(單母分段接線)