  • 這樣供電滿足二級負荷的要求嗎?

    一個住宅小區,只有少量的二級負荷,我想采用這樣的供電方式 一路電源引自箱式變電站,備用電源引自附近低壓市網! 再問下這樣可不可以:引自?xún)蓚€(gè)不同箱變。(本人覺得不可,但看到有人這樣的做法)PS:整個小區只有一路高壓引進。

  • 消防負荷與二級負荷的供電問題

    據我對規范的理解,二級負荷需要兩回路電源,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,而且有要求單獨供電回路,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了。如果我的理解對的話,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾。畫了一個示意圖,如下,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的?謝謝

  • 二級負荷供電有什么要求?有了解的嗎?

    二級負荷供電有什么要求? 二級負荷供電原則上要求盡量做到當發生電力變壓器故障或電力線路常見故障時不致中斷供電(或中斷后能迅速恢復)。 在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回6KV以上專用架空線進電。

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 請問二級負荷能這樣供電嗎?

    請問二級負荷能這樣供電嗎?

    M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!

  • 請教各位非消防二級負荷的供電問題

    本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 編輯 最近做了幾個小的污水排水泵站。規范上要求污水泵站為二級負荷,之前的設計都是兩路10kV從附近泵站T接過來,考慮容量不大,100kW-200kW,所以?xún)蓚€(gè)變壓器一用一備,因為互為熱備用變壓器容量太小了,而且兩邊負載也不平衡。 但是現在正做的一個泵站,容量太小不到60kW,而且位置比較偏,所以甲方準備申請一路10kV專線,但是說還要設兩個變壓器,一用一備,10kV進線用高壓柜分成兩路。 之前的設計就感覺變壓器一用一備挺浪費的,應該只有消防負荷才要求末端切換。現在想請教大家設計非消防的二級負荷時,容量小,只需要一個變壓器的情況,一路10kV專線還有必要高壓柜分成兩路設置兩臺變壓器一用一備嗎。 或者就算兩路10kV進線,容量小的二級負荷是否可以高壓柜只設出一路出線,供一個變壓器。

  • 關于消防負荷(應急照明)的供電要求

    本帖最后由 beckhamheweimin 于 2015-3-26 09:01 編輯 設備的供電要求考量于它的負荷等級,消防負荷的分級主要參照于GB50016和JGJ16,問題:一級/二級消防負荷是否需要雙電源切換裝置?主要指的是應急照明這部分,自帶蓄電池的應急照明燈具還需要雙電源嗎? 懇請各位大師發表高見。(最好有相關規范的支撐)

  • 二級負荷供電要求 我有點蒙了

    A:兩路10KV進線 兩臺變壓器聯絡(luò ) 由甲變壓器出一個回路給設備供電B:兩路10KV進線 兩臺變壓器聯絡(luò ) 由甲、乙兩臺變壓器分別出一個回路給設備供電這兩種 哪個才是二級負荷的供電??

  • 關于非消防二級負荷的疑問

    最近做了好幾個小的污水排水泵站。規范上要求污水泵站為二級負荷,之前的設計都是兩路10kV從附近泵站T接過來,考慮容量不大,100kW-200kW,所以?xún)蓚€(gè)變壓器一用一備,因為互為熱備用變壓器容量太小了,而且兩邊負載也不平衡。 但是現在正做的一個泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比較偏,所以甲方申請了一路10kV專線,但是甲方負責人說還是要設兩個變壓器,一用一備,10kV進線用高壓柜分成兩路。 其實我之前的設計就感覺變壓器一用一備挺浪費的,應該只有消防負荷才要求末端切換。現在想請教土木壇友們,大家設計非消防的二級負荷時,容量小,只需要一個變壓器的情況,一路10kV專線還有必要高壓柜分成兩路設置兩臺變壓器一用一備嗎。或者就算兩路10kV進線,容量小的二級負荷是否可以高壓柜只設出一路出線,供一個變壓器。

  • 說說二級負荷的供電電源

    收錄于話題 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.2.11條第1款規定, 二級負荷的外部電源進線宜由35kV、20kV或10kV雙回線路供電;當負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回35kV、20kV或10kV專用的架空線路供電。 該規定包含兩層含義,如下為所述。 1、正常情況,二級負荷由中壓雙回線路電源供電

  • 關于一級負荷供電的要求

    看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,兩個電源不同時出問題的要求

  • 要求消防強切的電源供電

    新手剛入行,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?

  • 關于高壓消防負荷供電問題

    我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW、6kV的消防泵(四開二備),該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電?

  • 關于二級負荷供電的討論!

    二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。

  • 請教:二級負荷的供電措施

    規范中提到的:“二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。”這里所指的兩回線路的最低標準是什么?同一變壓器供電的兩路低壓或者同一高壓不同變壓器供電的兩路低壓是否均滿足二級負荷的供電要求?還是后者滿足或者均不滿足要求?請指點。

  • 關于二級負荷供電的問題

    二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源

  • 再議 一級負荷(非消防負荷)供電要求!

    問題:一級負荷(非消防負荷)采用圖中第一種方案是否滿足規范要求?如不滿足規范要求,請指出違反哪條規范。附注:1.本帖不討論兩種供電方案可靠性問題(第二種方案毫無疑問比第一種可靠,但電纜的投資也增加了一倍)2.本帖只討第一種方案是否滿足規范要求。3.《全國民用建筑工程技術措施2009-電氣》中第2章中2.3.1中12條規定"為一級負荷設備供電的兩個電源回路,應在最末一級配電(或控制)裝置處自動切換.切換時間應滿足用電設備對中斷供電時間的要求.必要時設置不間斷電源裝置.照明負荷可采用兩個電源各帶一半負荷的供電方式,當一個電源故障時,仍能維持工作場所50%的照度."這是技術措施里的內容,但在規范上面并沒有找到相關的說明。

  • 【求助】二級負荷用戶供電這樣消防審核能過?

    如果是二級負荷用戶,用10KV進分兩變壓器雙回路末端到消防設備,不設置柴油機組,我知道從規范角度是滿足的。想問問各位行家,這樣消防報建能過嗎?有沒實際工作中碰到不讓過的例子?

點擊加載更多

消防二級負荷供電要求

消防二級負荷供電要求專題,為您提供消防二級負荷供電要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防二級負荷供電要求 相關的專業交流討論,更多消防二級負荷供電要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防用電負荷等級

負荷開關

影视影院| 国产品精成人在线视频| 色综合中文字幕| 欧美乱色伦图片区| 午夜福利免费看| 奎屯市| 亚洲中文字幕久久无码| 溧水县| 精品人妻一区二区三区含羞草| 超碰精品99久久久久久| 亚洲激情综合日韩综合| 狠狠亚洲| 欧美激情视频免费一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 久久人人爽人人爽人人片av二区 | 国产精品99精品一区二区三区∴| 欧美日韩高清一区二区三区| 人人通| 天堂AV免费| 亚洲熟女一区二区三区| 久久婷婷五月国产色综合| 欧美日日| 五月天亚洲色图| 天堂精品久久| 精品一区二区在观看| 国产精品久久久久9999无码| 人妻中文av| 亚洲视频在线观看网站上| 欧美人妻久久精品二区三区特黄| 中文 欧美三区| 中文字幕第二综合| 欧美大黄片| 午夜精品久久久久久久久久久久| 超pen个人视频97| 国产又黄又刺激网站| 精品久久精品久久久久| 九九九精品成人免费视频7| 久久久久A级毛片| 国产综合色站| 大香蕉久| 亚洲四级毛片在线观看视频|