計算的過程:壓降為U=P*L*1000/(r*S*Un)=8000W*1.5KM*1000/(32*16*380)=61V對否
今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,但后來由于載流量小導致發熱,又并了一根150銅線,這樣可以嗎?我是這樣理解的:兩線并聯,電壓相等,只不過銅線電阻小,流過電流相對大一些,應該沒問題,可總感覺有點問題,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,有可能導致小導線過流,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,按電流分配,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,無非是說電阻不一致,還有保護難度增加,國標不允許,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,希望拋磚引玉,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
主要動力負荷如下:1、混凝土輸送泵車80KW2、鋼筋對焊機:60KW3、鋼筋切割機:40KW4、其他:不詳施工單位提供了高峰時180KW的要求,目前我們最近的一臺變壓器在距圍墻750米外的位置,確實遠,但沒有其他辦法,電源線路只能架空敷設,但我估計壓降會(huì )很大并導致設備無法運行,請高手指點至少用多大的鋁芯導線架空,萬分感激!!!
知識點:電機怎么識別 從電機的性能水平分析,無論采用什么材料,只要性能指標能達到考核要求即可,但從實際的設計和制造情況分析,劣質的或性能水平較差的材料,要做出好性能的電機產品,只是一種美好的愿望而已。 為了降低制造成本,有的廠家不惜犧牲電機的性能水平,采用鋁質電磁線,這種電機的性能水平,很難達到標準規定的效率水平,特別是近年來國家對于電機效率水平的高要求,采用鋁質電磁線,絕對不能實現高效率的性能要求。 但在電機市場上,特別是一些相對偏遠,或當地沒有
架空絕緣電纜、裸鋁線、直埋電力電纜干線回路可以直接分支回路支線回路(分支回路功率大約在100KW以上)嗎?還是需要在分支處加斷路器才可以進行分支?什么情況下可以直接分支,什么情況下需要加分支斷路器保護,有沒有相關規范出處說明?謝謝大家。撒地方
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
同一管徑的蒸汽管道,比如說都是300的,蒸汽壓力也是固定的,采取架空或者地埋那個更經濟,也就是造價低?有沒有因為是架空,風吹雨打,所以保溫層更厚,所以成本更高的說法? 或是地埋因為在地下,不用考慮風吹雨打,所以保溫層就可以薄一點,成本就低?我不是暖通專業,可是領導問我這個問題,讓我上網查,我查半天也查不著,網上都沒有這么說的,真奇怪。也不知道哪本書有這樣的解釋。如果能有數據說明就更好了。請求各位大俠幫幫忙!這怎么說呢。
架空連廊的震害及設計建議
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
在農網改造中架空裸線(3相四線400v)最邊線與房屋水平間距最小為多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 編輯 ]
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
現廊坊地區一化工廠的廠區消防,甲方已經將廠內道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道該如何防凍保溫。要是設置干式消防系統又該如何設置?我以前沒有做過干式消防系統。
請問各位,當架空蒸汽管線在高壓走廊一側布置或者從高壓走廊低下經過的時候,凈距要求是怎么樣的?在哪里可以查到相關的數據,先謝了。
一層是架空層(只有黃色填充部分),二層以上衛生間的污水立管布置在哪?謝謝
家里用的,身邊沒什么工具 目前只能把鋁線和銅線擰在一起,請問用什么方式擰在一起比較好,接觸面比較大? 鋁線是10平方,銅線4平方。而且鋁線比較硬不太容易擰。
知識點:架空絕緣導線
哪種銅線和鋁線好?有什么區別? 銅芯電纜 雖然銅線和鋁線是裝飾中常用的配套材料,但如果有比較,就會(huì )造成傷害。接下來,太平洋電纜小編將介紹銅線和鋁線的區別。 1.銅線又稱黃銅線,具有良好的靈活性。來回彎曲不容易斷裂。抗疲勞能力強;鋁線以鋁為原料,銀白色,彎曲時容易斷裂,不如銅線靈活。 鋁芯電纜 2.銅線具有抗氧化性和耐腐蝕性,而鋁線極易氧化,使電阻變大,降低電線負荷,容易出現安全問題;相對于銅線具有更好的穩定性。 3.銅線電阻率小,低于鋁線1.68倍;鋁線間接影響用電利用率,電阻率高,電能損耗高,發熱嚴重。 4.銅線的價格比鋁線高好幾倍,而且重量比鋁線重得多,整體價格也在上漲。 電線電纜 以上是太平洋電纜銅線與鋁線總結的四個區別。我相信你也總結了兩者的優缺點,然后根據你的實際需要進行選擇。
建筑與架空電力線邊導線間的最小水平距離:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV