狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會(huì )出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會(huì )頻繁跳閘,運行一、二個用后會(huì )出現頻繁跳閘,會(huì )是什么原因引起呢?

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會(huì )出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊?個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會(huì )有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!

  • 如何避免漏電保護器頻繁跳閘?

    從漏電保護器的工作特性解釋一下。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,必須控制斷電。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%。可以理解為:用戶購買使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品。負載及線路用的時間久了,絕緣能力會(huì )下降,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),就會(huì )很敏感,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(huì )(Internatio

  • 漏電保護器頻繁跳閘,請問怎么辦?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,設備運行時電流大約在60-85A之間,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,諧波導致漏電誤動作,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么?

  • 壓縮機斷路器頻繁跳閘?為什么

    壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA

  • 10KV聯絡(luò )柜頻繁跳閘!!求解!!!

    我廠進線為35KV,通過主變壓器降為10KV變電所,后在我廠變電所通過聯絡(luò )柜接至我廠熱電站車間,其余后工段車間都是從我廠變電所接至各后工段變壓器!!我廠發電機發電不足已全廠用電,發電只能夠保證熱電站車間不停機,其余車間只能依賴于外電。我想問的是,在生產過程中 從我廠變電所接至我廠熱電站聯絡(luò )柜無規律跳閘,幾乎都是過流2段跳閘!有時是發電機出口復壓過流2段動作跳閘!是什么原因導致的呢!我廠剛生產運行得一年多!!! 跳閘時中控室內的照明燈會(huì )閃一下,是外電瞬間失壓嗎？詢問供電公司,人家說不是供電公司自己的問題!會(huì )是我廠自己內部的電氣問題嗎?但是檢查未發現有任何異常!請各位師傅幫忙找找原因,在這里真的感激不盡!!!!!1

  • 冷庫的冷干機頻繁啟動跳閘是什么原因

    冷干機是冷庫制冷效果比較重要的一個因素,冷庫設施能夠為水果、蔬菜、藥品提供一個適宜的環境,能夠保存的更久,不至于壞掉,尤其是夏天,更是需要冷庫。 今天,和大家說說冷庫的冷干機頻繁啟動跳閘的原因。 1、所在的地區環境溫度高,并且沒有采取任何的降溫措施,導致內部條件異常;2、空間與外界通風不暢,不能夠及時的將熱量排出;3、電源不穩定,接觸不良或者其他因素,造成電壓浮動大;4、當前使用的機器處理量小,而實際需求大,超負荷行駛;5、控制儀表失靈。 每個條件都會(huì )影響到冷干機工作,如果出現了頻繁啟動跳閘的問題,先根據這些原因,每個都詳細的檢查,任何部位都不放過,因為小細節往往會(huì )被忽視,而它卻總是所在的重要點,不管是哪個部位,有故障的立即解決,不存在的可以及時排除。   

  • 家用漏電保護開關為何會(huì )頻繁跳閘

    如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會(huì )頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會(huì )引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就

  • 漏電斷路器頻繁跳閘故障分析

    漏電斷路器頻繁跳閘故障分析

    前段時間做了一個高校工程,每層21戶設一個帶計量配電箱,5層樓共105間宿舍;每間宿舍設2個1P+N漏電斷路器(ABB和德力西各半),一個出線為風扇空調,一個出線管插座及照明(帶用電識別器)。如下圖。現在問題出現了,不管是ABB或者是德力西的一天有幾十個漏電開關頻繁跳閘,特別是晚上跳閘更厲害。(現在實測:相對地絕緣正常,相電壓400V,零線對地有幾十V電壓)施工方告知該樓接地線未從配電室引出,而是接到該大樓的接地網上面,不知道這有影響沒?)。我懷疑是配電室引出的零線有問題,但又不能確定,因此不知道現在該從何查起。急啊!高校都要開學了。。。。希望大家幫忙分析下找到故障緣由:Q

  • 建筑總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!

    小區有一個總配電室,每棟樓房各有一個總配電箱,系統形式為T(mén)N-C-S,在每棟樓房總配電箱處作重復接地,現在出現的問題是總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!漏電開關是4極的.請大家幫忙分析一下原因.初步調查:1、線路搖測正常。2、漏電保護開關正常。

  • 疑惑:漏電開關頻繁無負荷時跳閘

    請教大家一個問題,我單位辦公室有一個插座回路,普通2P漏電開關(20A),一共帶5個插座,用電設備是4臺電腦和一臺打印機。現在情況是這樣的此回路漏電開關總是周一早上來時發現跳閘,平時正常用時還沒問題。跳閘后直接用萬用表量回路相間電阻很小,但是拔掉插座上所有用電設備后阻值為無窮大,說明主線路沒問題。大家幫分析一下這跳閘是什么原因呢?1、如果是設備漏電跳閘那為什么在使用過程中還沒跳過,都是夜間無負荷時候跳閘呢?2、正常回路中帶著電腦和打印機量電阻時電阻應該是多少啊?(我量時幾百歐或者幾千歐這樣正常嗎?)

  • 【分享】漏電保護器頻繁跳閘處理資料!

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-20 12:27 編輯 1、在我單位施工的住宅樓工地,按《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供電,設有工地總進線配電箱和每區域總配電箱、分配電箱、末級開關箱。 在總配電箱的進線側、部分分配電箱、末級開關箱安裝了漏電保護器,在每個區域內形成了二或三級漏電保護。 在施工高期,總漏電保護器頻繁跳閘。在一次處理總漏電保護器跳閘的過程中,我們拉掉了總漏電保護器后的所有負載,總漏電保護器還是一合閘就跳,檢查總配電箱內電源進線至總漏電保護器之間的線路沒有發現任何問題,一連合閘幾次都合不上,初步認為是總漏電保護器本身損壞了。 和工地上電工一起商量后,

  • 如何解決總漏電開關頻繁跳閘的問題呢?

    已經竣工的10棟樓,屢屢出現總漏保開關的跳閘現象,一停就是一棟樓,把物業公司煩死了,為身摸啊?? 我找了兩家配電箱廠家的技術員,一家說每戶的漏保漏電電流的設計值是30MA,總漏保開關是300MA,一棟樓20-30戶,每戶的漏電電流達不到30MA,可全部積聚起來有可能超過300MA,從而造成跳閘。另一家說國產開關標注的300MA的數值其實達不到,一般250MA就可能跳了,所以換用國外的開關就可以解決問題;我到底該如何解決這個問題啊???

  • 【請教】應急回路頻繁跳閘,除了過流還有什么原因啊

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會(huì )出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家: 1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊?個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。 2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會(huì )有造成跳閘的影響或者隱患嗎? 請高手解答,不勝感激!

  • 急 急 為什么高壓油開關頻繁跳閘

    兄弟我在建筑工地,供電所送來的10KV高壓電經過一個高壓油開關送到我們工地的1250KVA的箱式變電站,之前一直運行的很正常,但今天高壓油開關跳了3次閘了,目前工地也沒什么大的負荷,只有7、8臺電焊機,跳過之后也沒在用了,但還是跳閘,還請各位大神出面給分析下,什么原因啊,這會(huì )兒電還在停呢

  • 裝焊車間變壓器頻繁跳閘,如何解決?

    求助大家一個問題,我們公司有一個裝焊車間,車間有80臺單相AC380V焊機,總容量8500KVA左右,但是焊機暫載率不知道,可以認為所有焊機都是平衡的接在三相系統內。供電變壓器為SCB-10 1250KVA 10/0.4,低壓總斷路器額定值2000A,具體整定值不清楚,采用動態三相共補無功補償裝置,控制器只采集B相電流互感器信號,補償量480kvar。 現在的問題是近期車間產量提高以后焊機使用率增加,而且沒有群控裝置,導致低壓總斷路器頻繁過流動作,據現場人員說動作值在4000A左右,現在沒辦法只能把部分焊機負載移到別的變壓器。我們在現場對轉移出的負載電流進行測量,峰值在1100A左右,對原變壓器剩余負載電流進行測量,峰值在2100A左右,電壓波形正常(測量期間出現過一次800V的峰值電壓)。我想知道現在這臺1250的變壓器是不是容量太小了,已經不能滿足當前負荷需要?如果要增加容量應該增加到多大,怎樣來計算?三相共補的補償方式對于這種只接兩根火線的焊機來說是否合理?是不是需要改為分相補償的方式,補

  • 電動機啟動運行后,電壓降頻繁跳閘,如何改善?

    本人負責一開山石廠工程,情況是這樣共上兩臺800KVA變壓器,各種設備總和功率近1200KVA.現有一臺碎石機功率為200W采用軟啟動方式啟動.距離配間柜約230米.采用185的銅芯電纜.現在投入使用后.碎石機可以正常啟動.但運行一段時間久后就跳閘.測量后發現電壓從380V降至330V.請問采用什么方法可以解決這種問題?既經濟又可靠.在線等.急急.解決不了就賠錢啦!

  • 10kv配電變壓器低壓進線斷路器頻繁跳閘

    最近某大廈300KW空調機組由定頻改為變頻后,引起配電變壓器低壓401進線斷路器頻繁跳閘,該開關為M25H1型2500A,保護模塊設置了接地保護,接地保護整定值為1200A,0.4S。請高手幫忙分析跳閘原因?是否因變頻器諧波電子干擾保護模塊造成?謝謝!!!

  • 400A斷路器頻繁跳閘,老電工用這個方法,一夜未跳閘!

    夜深人靜,工廠內彌漫著機器的低鳴聲和燈光的昏黃。夜班生產通常是工藝連續進行的重要時刻,但在一次夜班中,工廠卻面臨了一個棘手的問題:400A斷路器頻繁跳閘,令整個生產陷入了困境。

  • 【討論】電動機啟動運行后,電壓降頻繁跳閘,如何改善?

    本期人負責一開山石廠工程,情況是這樣共上兩臺800KVA變壓器,各種設備總和功率近1200KVA.現有一臺碎石機功率為200W采用軟啟動方式啟動.距離配間柜約230米.采用185的銅芯電纜.現在投入使用后.碎石機可以正常啟動.但運行一段時間久后就跳閘.測量后發現電壓從380V降至330V.請問采用什么方法可以解決這種問題?既經濟又可靠.在線等.急急.解決不了就賠錢啦!

點擊加載更多

頻繁跳閘

頻繁跳閘專題,為您提供頻繁跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與頻繁跳閘 相關的專業交流討論,更多頻繁跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電保護器老跳閘

跳閘保持繼電器

一区二区欧美日韩国产| 欧美 日韩 三区| 综合亚洲色图| 日韩 欧美 中文字幕 制服| 神马久久久久| 伊人久久综合国产| 波多野结衣AV手机在线观看| 精品日本久中文字幕| a∨久久| 一二区日本| 丨国产丨丝袜|入口综合| 日韩成人不卡一区在线观看| 日韩成人黄色网站电影| 一区二区 黄片| 欧美精品l区2区3区| 莫力| AV日韩黄色网站| 色呦呦日韩| 香蕉麻豆果冻AV| 看毛片久久久久久| 资中县| 人人| 超碰在线2020| 国产精品永久久久久久久久久| 偷情一区| 欧美精品久久久久久久久久| 国产成人精品| 国产69久久精品成人看| 日韩欧美系列中文字幕第五页| 香蕉视频网站在线播放| 国自产精品手机在线观看视频| 999久久免费视频| 黄色精品久久网站| 双性人妻的yin荡生活| 你懂的在线视频播放| 中國古代毛片| 九九久久精品九九九久久电影| 亚洲精品无码国产| 久久国产dvd dvd| 在线网址你懂的| 亚洲色图25p|