  • 家里一個電熱壺一插插頭斷路器就跳閘

    家里一個電熱壺一插插頭斷路器(住戶總開關)就跳閘,送到電器維修的地方檢查說是沒問題不知道到底什么地方出問題了?請高手給予幫助

  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 空調跳閘顯CF是什么意思?

    CF是空調的故障代碼(簡稱CF全程Cngdl Fdajand意思是電板復合震動頻綠)。室內機顯示屏CF,則是系統監測到過濾網臟了。關機拔到插頭,再把過濾網取出清洗。清洗后等20分鐘后在插上后CF顯示消失。 空調一般都有故障診斷功能,出現問題自己會(huì )診斷出那里不對,并以字母和數字的形式顯示出來,以便維修人員快速的判斷故障所在,那么如何清理過濾網呢? 首先,將空調的前蓋打開: 雙手同時摳住面板的兩端,然后稍微用力將面板拉開一個角度。 然后取出過濾網: 不同型號的空調的卡口不同,但是都沒有螺絲,所以取下來非常方便。 洗過濾網: 用吸塵器 、吹風氣或用水清洗空調過濾網,用力不要過猛以防造成損壞。<

  • 空調冷凍冷卻水泵跳閘現象

    空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會(huì )產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了

  • 領導高度重視空調對會(huì )跳閘

    前幾天單位設備跳閘,一查原因是三相其中一相對地,萬用表電阻檔量的,逐段排除,最后鎖定是空調的插座,這個插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,還有一孔接地,空調是220V的,請問大蝦們為什么?huì )跳閘?

  • 5P空調不定時跳閘原因求助

    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 編輯 各位大師,現有格力5P天花機(壓縮機上寫的最大工作電流11A),380V供電,使用了5年了,銅管大約15米長,線路上使用的施耐德10A 3P空開,設置在干凈的實驗室內,每天都是24小時運行(房間內有發熱量較大的設備,平時也只是制冷,不制熱,設定溫度22℃,平時大概是工作15min后達到設定溫度,大概5min后又重新啟動制冷),終年不關機,五年來未出現過跳閘現象。 上周早上9:00左右出現空氣開關跳閘,檢查室外電機和壓縮機電阻未見異常后,外機冷凝器也不算太臟,室外溫度30℃,重新合閘,設備正常運行,制冷正常(出風很冷,房間溫度可降低,外機風扇聲音及轉速正常,壓縮機啟停(到達設定溫度會(huì )停,高于溫度會(huì )自動啟動)正常,壓縮機沒有異常聲響),三相的電流為7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出現一次跳閘,重新合閘,正常制冷,啟動后三相的電流也在6-7.5A之間,16:00又出現跳閘,懷疑是空開老化引起,附近五金店購買了一個20A的國產

  • 空調跳閘的詳細原因和解決方法

    很多人在開啟空調,使用一段時間后,漏電保護器跳閘,空調正常運行。出現這樣的情況,很多人肯定都會(huì )有疑惑,為什么會(huì )出現空調漏電跳閘,而應對空調漏電跳閘的解決方法又是什么呢?下面貝貝貓小編來談談空調漏電跳閘的原因以及解決方法。 空調漏電保護器正常跳閘: 如果額定漏電動作電流為30MA的漏電開關,其負載中存在25MA以上的漏電電流,漏電開關就會(huì )跳閘。由于25MA的電流流過人體是安全的,不會(huì )發生電擊死亡;同樣對線路或電氣設備也不會(huì )發生危險,電氣設備的工作也不會(huì )產生異常現象。在這種情況下,不加分析,誤以為漏電開關質量有問題,武斷拆除漏電開關,是極其錯誤的,拆除漏電開關后,看到電氣設備工作正常,就認為拆得對,這是危險的做法。 空調漏電保護器不正常跳閘: 是由漏電開關本身質量不合格引起的,分為兩類合不上和有時無原因跳閘。在漏電開關接上電源而不接負載的情況下,如果合不上,肯定是漏電開關的質量問題,千

  • [求助]電腦主機一插電就跳閘

    以前出現過主機一插電就跳閘,但把配電箱的漏電保護器重新推上去再插主機電源又不跳了。現在不行了,一插電就跳閘,但同樣的插座,插顯示器就不跳。不知出了什么問題,請大蝦們幫忙分析下,急!謝謝

  • 家庭空調控制開關跳閘是什么原因?

    家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會(huì )跳,還是不夠用.

  • 立式空調使空開“嘣”跳閘~~

    大家好,今天我們食堂一立式空調使用時突然聽見“嘣的一聲”,電源處3P空開跳了,再推上去還是嘣跳!很響的。前些時間也是有這種情況,所以就沒用那臺空調,過了幾天推上開關沒問題了,用了一段時間今天又出現這問題。后來車間找人換了個D63微斷,以為是過載了,或者空開壞了,可是換后還是一推上去過個幾秒,“嘣”的一聲空調跳了!有沒有師傅見過這種情況啊,是怎么回事?空調壞了?哪兒短路了?

  • 空調機房水泵跳閘問題如何解決?

    各位,我們的空調機房剛剛投入運行,現在有一個問題,溫水水泵(電機35KW 空開80A)起動時須將水泵閥門關小至總閥門的十分之一才能起動,四臺水泵,只有一臺不用關閥門可直接起動,而且剩下的三臺水泵運行過程中有跳閘現象。師付說是泵有問題!水泵廠家從山東來說水泵沒有問題,說這種水泵就這種特性。電機廠家從河北來說電機沒有問題安裝的說安裝沒有問題電控柜廠家說控制沒有問題軟起動廠家從是海趕來說沒有問題現在我有問題,請教各位我應該如何辦,我認為水泵應該能直接起動。

  • 空調啟動五分鐘后總電源跳閘

    使用五年的分體壁掛式空調開機后五分鐘后總電源跳閘,整個房間斷電,但是室內機當時是有風吹出來的,之前使用也一直正常,請問是什么原因呢?謝謝!!

  • 空調箱電流過大跳閘,怎么回事?

    大家好,工地上反饋問題,圖紙上選用的吊裝空調箱是5000m3/h,機外余壓300pa,功率1.1kw(380v)。 根據電氣工程師說法,額定電流應該是2.1A左右。但是現場調試,出風口風量偏大,三相電流也是大的離譜,分別為4.6A,4.6A,4.7A,每次啟動2分鐘就跳閘。 廠家分析,由于現場實際安裝的風管管路在20米左右,出風口有一個消聲器,為了省投資,回風口是直接吊頂回風,總的風管阻力也就150pa以內（不包括盤管和過濾器),由于機外余壓過大造成風量很大才會(huì )出線電流大很多,跳閘。 施工單位為了降電流,采取調小出風支管閥門,只有當出口閥門調到30度以下,電流才有所下降,但效果不大。 另外一種方法,直接把空調箱回風口堵住,只有當堵住80%時電流也才降到2.8A,還是過載,且此時出風風量也達不到5000了。 我的分析:如果風機余壓選擇過大,據廠家告知機器內部阻力80pa左右,按照阻力和風量是平方的關系,實際出風量可能會(huì )達到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而電流和風量成正比,此時電流應該在2.1x(6426/5000)=2.7A左右

  • 空調開機一段時間后漏電跳閘

    格力柜機KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏開啟前清洗過濾網,并在關機未切斷電源時用濕布擦試,晾干后開啟1~2小時漏電保護器跳閘,總空開和漏電保護器均已換新,都是40A,仍然是開機制冷一段時間(有時十幾分鐘,有時1~2小時)后漏電保護器跳閘,之后開關推不上去,此時用搖表測量室內機插頭,L與地是0兆歐,N與地是0兆歐,用搖表量配電箱是正常的,幾個小時后開關又能推上去并正常使用空調,然后問題會(huì )周而復始,如果斷開柜機這條線路,其他電器同時開啟(包括2臺1p掛機)長時間都沒事,自己感覺家中的線路和開關應該沒問題,若是壓機的問題,是否只能更換壓機?費用是否很高?如果比新買一臺柜機少不了多少,那不如直接買新的算了。請各位高手賜教,謝謝!

  • 家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因。 首先給大家分析一下哪些原因會(huì )導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析; 2、空氣開關跳閘的原

  • 緊急求助,空調影起總開關跳閘問題

    緊急求助,空調影起總開關跳閘問題。之前空調運行一直正常,前天晚上還開了一夜到昨天早上6、7點關掉,昨天8點半左右重新開機,到10點多跳閘,后反復出現運行一段時間后跳閘問題,望達人幫忙解答下:1、空調為T(mén)CL 1.5P掛壁式,2001年安裝。單獨線路。2、電源總開關為帶漏電保護裝置的D47型號,具體我說不上來。3、目前故障是,開機運行一段時間后導致總開關跳閘。換了線路接空調,換了電容,仍無法解決。維護師傅也說不出原因。4、開機運行一段時間是指:有時候是開機4、5小時,有時候1、2小時,無固定時間,但是好像第一跳閘后,如馬上合閘開機,再次跳閘的時間會(huì )很短,有時候半小時,有時10幾分鐘。5、即使是在跳閘后,重新開機運行時一切正常,就是會(huì )不定時出現跳閘現象。6、家里另1臺空調在另一條線路上,運行正常,不會(huì )出現上述故障。請求內行人員幫我解答下,是何問題,難得不得不換空調了嗎?另外,維護人員建議我跳過斷電器,直接接空調,可否?謝謝!!![

  • 急求高手解決:插座一插上用電設備就跳閘

    我家新裝修的插座電源回路上,有兩個插座,只要插上用電設備(比如說臺燈),一打開開關,插座電源回路的空開就馬上跳開,但同一回路上的其他插座卻沒有這個問題,請問這是什么原因?如何解決?

  • 【探討】箱變空調回路開關和總配箱開關同時跳閘

    故障現象:1、箱變內空調供電回路開關型號為DZ20Y-400/3300 315A 。2、空調總配電箱開關型號DZ20Y-400/3300 250A 。3、最近經常出現箱變空調回路開關和總配箱開關同時跳閘的問題。4、經檢查250A的開關散熱沒有問題,要是開關熱元件不良的話,應該不會(huì )兩個開關同時出現跳閘.電纜端子連接處應該不會(huì )發熱。5、各空調插座回路的空氣開關有2個掉閘,原因不明,暫時停用,現在電路運行10天沒有出現跳閘。6、請問故障原因是什么,如何檢查排除故障。7、望各位多多指點,謝謝!

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?

點擊加載更多

空調插頭一插就跳閘

空調插頭一插就跳閘專題,為您提供空調插頭一插就跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調插頭一插就跳閘 相關的專業交流討論,更多空調插頭一插就跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

空氣開關突然跳閘

報警不跳閘斷路器

日本va欧美va欧美va精品| good 午夜国产精品| 无码网站试看| 美丽人妻沦为黑人玩物| 欧美视频一区二区三区| 九色官网| 国产精品久久久久久久岛一牛影视| 久久99综合| 日本熟女狠狠干| wwwxx日本| 久久久久9999| 久久精品无码中文字幕| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 老色鬼综合人妻人妻AV| 欧美日韩在线免费你懂的| 综合精品网站| 九九A级毛片免费观看| 日本道高清激情在线观看| 日本久草| 日韩欧美123| 天堂v在线| 成人情趣| www.一区二区| 资兴市| 国产打屁股| 性荡视频播放在线视频7777| 视频,成人无码视频在线观看| 一本不卡高清无码| 亚洲一区二区三区久久久久久久| 女同在线观看| 综合精品欧美| a天堂最新网| 少妇人妻上班偷人精品免费| 亚洲AV无码一级二级| 亚洲AV成人无码一区在线观看| 精品国产三级| 午夜大片| 亚洲无码不卡高清无毛视频 | 女同久久| 国内av最新地址| 久久婷婷精品|