  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于橋梁路燈的接地問題

    頭一次接觸橋梁的照明,涉及到接地問題,實在是沒有思路只是想到箱梁須預留出接地端子,橋墩也預留,然后用BV 1*25 連接。如果只用文字敘述倒是簡單: 路燈基礎預埋接地鋼筋,與橋梁鋼筋L型焊接,所有焊接部位須做防氧化處理。可這單單一句話圖紙上是能打發過去,在實際施工的時候究竟怎么施工呢?補充:線路敷設問題 箱變在引橋部分,線纜敷設應該怎么做?橋梁的管線在人行道下,離人行道面板只有不到40cm,基本和橋面標高一致。 在引橋引入到橋梁這個接觸部分怎么處理?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 編輯 ]

  • 路燈基礎接地規格什么要求

    路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家

  • 路燈設計問題 關于接地

    最近在設計路燈,是廠區的路燈,1,如果采用三相五線的話,路燈外殼還需要不需要PE重復接地?2,設置電纜接線井,一般間距多大,還是只要在轉彎處設置?3,A,B,C相與路燈接的順序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?還是別的接法4,電纜與路燈如何連接,是否把電纜剝開?由于路燈沒有參與施工,而且也剛剛接觸這個方面,所以有些問題請教大家

  • 請教個路燈接地極的問題

    道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極?有沒有這個必要?

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下。。。

  • 室外路燈接地的設計標準

    網球場的照明為7米高的高桿燈,每個燈設一個接地極,并用接地母線連接,這樣的設計合理嗎?我想知道這方面的設計標準:)希望有老師能給與指導:)

  • 路燈確應采用何種接地形式

    我以前做圖,路燈接地采用TN-S,然后各基路燈再單設一支接地極,但是,今天審圖的說,應采用局部TT系統,各位,到底國家有沒有相關的規范,明確說明路燈接地應采用何種方式?

  • 路燈與景觀燈接地做法的區別

    本人未接觸過實際工程,在此純屬紙上談兵。鑒于經常看到網友談論路燈、景觀燈的接地問題,希望通過該帖子,大家有個明確的說法。一、關于路燈:1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:關于金屬燈桿接地 由於此次我們選擇路燈的燈桿均為金屬燈桿,燈桿的接地非常重要。根據規定金屬燈桿要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直徑10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。2、某廠區路燈的接地做法:金屬燈桿接地 此次設計選擇路燈的燈桿均為金屬燈桿,燈桿的接地非常重要。根據規定金屬燈桿要設接地極。我們通過選擇最終采取下面的接地方式:每盞路燈設一根直徑19的鍍鋅圓鋼標準接地極,用直徑10 的鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地

  • 路燈燈桿接地級的連接方式

    路燈燈桿接地級的連接方式

    本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 編輯 通常接地極做法:燈桿旁邊挖深一米的大坑后,砸根2.5m長的鍍鋅角鋼下去,角鋼再焊一根鍍鋅扁鋼,扁鋼另一頭直接和燈桿外殼相連接。 我想問的是 1、這2.5m實在是打不下去,用挖機也不能挖(擋墻),一般怎么處理? 2、接角鋼的扁鐵與燈桿連接,通常都以什么方式連接的?接燈桿內呢還是接燈桿外好呢,感覺接到燈桿里面不是很好弄呀!

  • 室外路燈的接地相關問題請教?

    室外路燈的接地相關問題請教?

    以下是圖集截圖圖片有以下問題不明白 1。圖集里面室外庭院燈沒有接極 而 路燈有接地極呢?個人認為不是都是一樣都是室外的燈具嗎? 2。這個單獨的接地極是必須的嗎,是不是每個室外高桿燈都應該怎樣做呢?TN-S系統有了PE線,也必須做嗎?為什么呢?3。如果做接地極,一般用什么來做呢?是鍍鋅扁鐵或者鍍鋅圓鋼或者其它材料呢?接地極一般打入地下多深呢?有現場施工經驗的,請教一下,謝謝!

  • 有關路燈照明工程接地電阻的疑問

    疑問針對路燈專變系統的接地電阻與每一用電設備即路燈的保護接地電阻這2個電阻值的要求問題。1、 系統接地電阻《交流電氣裝置的接地設計規范》第6.1.1條:工作于不接地、諧振接地和高電阻接地系統、向1kV及以下低壓電氣裝置供電的高壓配電電氣裝置,其保護接地電阻應符合R≤50/I,且不應大于4歐姆。《城市道路照明工程施工及驗收規程》第7.2.6條:在配電線路的分支、末端及中間適當位置做重復接地并形成聯網,其重復接地電阻不應大于10歐姆,系統接地電阻不應大于4歐姆。根據以上規范條文,系統接地電阻不應大于4歐姆的取值依據看上去很充分。再看王厚余《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗》第三版有關防范TT系統內絕緣擊穿的措施中,對于小電阻接地系統的10kV電網中,Id值為數百安培至近千安培,系統接地電阻取值仍舊取4歐姆,就會(huì )產生超過低壓電氣絕緣允許承受的暫時過電壓,引發事故。各位在要求接地電阻時,是如何取值的,是否都去找當地的供電部門給出電網的Id值,通過計算取得?2、 保護接地電阻《城市道路照明工程施工及驗收規程》第

  • 關于路燈TN-S系統重復接地的問題

    "我們采用TN-S系統,照明出線回路每隔100米PE線重復接地一次.出線回路斷路器不能采用漏電開關"上邊是引用其他人的發言.我想請教的是 "PE線重復接地"究竟是怎么回事情?建筑電氣中的重復接地意味著N線和PE線在配電箱內通過導線連接后引出至接地體,路燈上的"PE線重復接地"是同建筑電氣中同樣的N線和PE線通過導線連接后引出至接地體嗎?還是單獨的PE線上引出接地體而不和N線有任何聯系?請朋友們解答這個問題,謝謝.

  • 路燈TT接地系統的具體做法?

    采用不配PE線的局部TT系統,在出線斷路器回路上加帶100mA的漏電保護器。所有燈桿、燈具必須與燈桿基礎鋼筋牢固連接,做為接地裝置,接地電阻<30Ω,燈桿基礎施工完后,必須測試其接地電阻是否達到要求,如達不到要求,必須增加接地級,具體做法見:《國家建筑設計標準圖集》接地裝置安裝03D501-4。

  • 小區景觀路燈接地方式 急求

    本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 編輯 現在在做一個小區景觀路燈配電,采用接地形式是TNS。然后每個45米打接地極。查圖集說的是要采用角鋼或者扁鋼。垂直接地的尺寸是50X50X5角鋼,長度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。請問高手這里我的接地電阻值有什么要求?如果采用水平接地體,需要什么型號的?其實我這里個人理解對于這個重復接地是不需要滿足小于四歐姆的要求把。因為我本身是TNS且帶漏保的,重復接地時為了更加保險。我甚至覺得不打接地極也是滿足要求的,因為我30MA漏電保護哪怕線路再長都可以及時跳閘。

  • 如何檢測路燈等設備的接地電阻值

    征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2、3線法接地電阻、接地電壓測量。手動換檔,數據上傳功能,報警功能,數據存儲500組,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地電壓量程:0~600V等。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈

  • 關于路燈接地保護---很好的一篇文章

    漏電斷路在路燈低壓配電系統中的應用 以前,路燈低壓配電線路的接地故障一般采用接地保護或接零保護,但其可靠性均較差。近二年來,我們按照新規范的要求,用漏電斷路器來保護路燈低壓配電線路,取得了較好的效果。接地保護或接零保護的可靠性均較差 路燈低壓配電系統的特點,一是配電半徑長(一般要幾百米,甚至上千米);二是用電負荷分散;三是行人觸及的可能性大,這種系統發生三相或二相斷路,一般用熔斷器或斷路器即可自動切斷電源。但對接地故障,由于線路較長,故障電流較小,常規的保護裝置就無法切斷或無法很快的切斷故障線路,行人一旦接觸,發生電擊的危險就很大。在TT接地系統中,過去都采用接地保護,即將金屬燈柱及座箱等接地,此時若發生接地故障,其接地電流Id =Vro +rd 式中:V為電源電壓 ro為電源處接地電阻 rd為燈柱處接地電阻 若ro =Rd=4Ω 則Id =220/4+4=22.5A這個故障電流通常還不足以使熔斷器或斷熔器動作或迅速動作。這樣燈柱座箱對電壓Vd =Id = rd/ ro+ rd

  • 路燈照明系統中接地電阻的計算與測量

    路燈設施的接地保護事關國家財產和人民生命安全的大事。為做好接地保護并有效地設置接地電阻,必須正確計算和測量接地電阻。理論上,接地電阻越小,接觸電壓和跨步電壓就越低,對人身越安全。但要求接地電阻越小,則人工接地裝置的投資也就越大,而且在土壤電阻率較高的地區不易做到。在實踐中,可利用埋設在地下的各種金屬管道(易燃體管道除外)和電纜金屬外皮以及建筑物的地下金屬結構等作為自然接地體。由于人工接地裝置與自然接地體是并聯關系,從而可減小人工接地裝置的接地電阻,減少工程投資。一、接地電阻值的規定在1000V以下中性點直接接地系統中,接地電阻Rd應小于或等于4Ω,重復接地電阻應小于或等于10Ω。而電壓1000V以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻R為4Ω。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統中接地電阻Rd應小于或等于4Ω。二、人工接地裝置接地電阻的計算人工接地裝置常用的有垂直埋設的接地體、水平埋設的接地體以及復合接地體等。此外,接地電阻大小還與接地體形狀有關,在路燈施工應用中,通常使用垂直、水平

  • 那位知道路燈的接地極怎么做?

    圖上的要求是每個路燈下面都做一組接地極,50*50*5*2500的鍍鋅扁鋼,Φ10的鍍鋅圓鋼。是不是每組應該有3根接地極,那個圓鋼的工程量怎么算啊?是不是每根地極中間是5m,然后從路燈到地極間的距離在5m之間,那鍍鋅圓鋼的工程量應該是20m,是這樣計算吧?

  • 請問圖片中的室外路燈的接地對嗎?

    請問圖片中的室外路燈的接地對嗎?

    請問附圖中的室外燈具接地的方式正確嗎,為什么呢,請指教,謝謝!

點擊加載更多

路燈接地

路燈接地專題,為您提供路燈接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與路燈接地 相關的專業交流討論,更多路燈接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

熟女极品少妇xxx呻吟| 国产一区二区三区四区五区美女| 男Ji大巴进入女人的视频| 99精品视频九九精品视频| 国产swag在线播放| 精品一区二区久久| 亚洲乱码日产精品BD | 少妇人妻上班偷人精品免费| 秋霞91颜射| 久久精品一区二区三区中文字幕| 欧美、亚洲精品黄色片一| 8mav| 欧美日韩国产一区二区不卡| 香蕉tv| 一饭毛片蜜桃| 日韩成人电影无码| 涩涩蜜桃视频www| а天堂中文在线官网| 一本精品无码| 日日嗨AV一区二区三区四区| 日韩特黄片在线免费| 99精品免费久久| 国产草莓精品国产av片国产| 欧美精品成人电影一区二区| 小说图片视频乱伦亚洲欧美| 国产精品久久久久免费Aⅴ| 亚洲欧美日韩网站| 日日夜夜综合网| 亚洲av首页| 亚洲七久久之综合七久久| 人妻丝袜美腿诱惑中文字幕电影| www.777www.777| 欧美日韩在线不卡| 超碰首页| 亚洲zx国产视频| 亚洲国产福利一区二区三区 | 秋霞网站| 在线中文字幕一区| 一区 亚洲 欧美 自拍| 国内毛片毛片毛片毛片| 亚洲日韩精品欧美一区二区三区|