玻璃鋼蓋板用于污水池加蓋是現在常用的一種建材,因為金屬蓋板鍍層或噴漆的手段只能暫時增強金屬支架、蓋板和耐腐蝕性,不宜長期使用,而且維護工作非常繁雜耗時。經濟效益差,一旦局部出現嚴重腐蝕,整個操作平臺都必須拆除。而木質板材的性能不穩定,易腐爛老化。所以玻璃鋼蓋板逐漸被投入使用的效果甚佳。上海展冀
在市政道路施工中,存在檢查井蓋板、雨水渠蓋板等預制,現在項目上要把預制工作分包出去,請問分包合同對分包單位的資質應該有哪些要求及要求出處;其二,蓋板預制的施工資料還需要施工單位做嗎,若需要改如何做?請大家回答,謝謝!
做第一個污水處理工程,全部在地下,池頂設置池頂板,為了便于觀察及檢修池頂板上設置人孔,則人孔通常為多大比較合適?那么人孔蓋板采用什么樣的形式?要考慮到容易開啟的。有沒有相關的圖紙?
現正設計一條道路擬新建一座蓋板涵洞,尺寸在(5X4M),蓋板涵洞的作用在于銜接現狀溝渠,保持灌溉水的暢通。新建污水管網為直徑600的雙壁波紋管,穿越位置靠新建涵洞出口處。假設在該處路面高程為0,那么涵洞流水地面高程約為-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底標高都已固定無法調整。現問這個污水管道穿越涵洞時該怎么處理?
本帖最后由 小小馬123 于 2017-2-1 13:05 編輯 要整治一段23百米的污水渠,兩邊已有擋土墻,現在想把這段渠蓋上蓋板,上面覆土0.5米,準備改造成公園,渠兩側跨度10米左右,最大處12.9米,這段渠順著地勢高差大概14米左右。現在有好幾個方案,采用預應力梁,上面鋪板。采用預應力雙T板。渠中間加墻,墻上支板。想請教一下大家,有沒有做過類似工程,采用什么方案? 最后確定用雙T板,但是這個雙T板國家圖集僅適用樓面或屋面板,有覆土的這個該如何選用?如何設計呢?
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑、流量、揚程、功率、電壓、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行。
污水自吸泵選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大百分之5—10余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用泵材料和選用哪一種軸封型式的重要依據。 4、裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,
污泥是污水處理需要重點處理的物質之一,因為污泥會(huì )為其他有害生物的滋生提供場所,還會(huì )破壞植物的養分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放還會(huì )發出污泥是介于液體和固體之間的濃稠物,很難通過沉降進行固液分離,污泥處理是對污泥進行減量化、穩定化和無害化處理的過程。常見的污泥處理方法有濃縮、消化、脫水、干燥、焚燒、固化、填埋、堆肥和綜合利用等。污泥濃縮、消化及脫水是目前應用較廣的主要處理方法。污泥濃縮、消化及脫水可有效減少污泥體積、使污泥更加穩定。
是這樣的,排出管有4根,從左到右依次是,廢水管,污水管,廢水管,污水管,相互之間距離都是250MM,廢水排到去中水站的管路,污水排到去處理站的管路,現在的問題是采用500X500的方井連接排出管,那排出管就是穿井,因為距離為250,怎么辦?各位給個辦法!!!
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會(huì )發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
醫院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 問:醫院床位是以單位定編為準還是以實際使用量為準(或施工圖中統計為準)~~ 例:某醫院定編70床位,但從建筑施工圖統計有110床位。取70床位還是110床位? 經過查詢,還未找到相關標準,急需指導~~先謝為感
5層的住宅樓,排水出戶橫干管與首層排水接入管的垂直距離小于規范要求的450毫米,請問下前輩們,在不設計首層單排及不加深出戶橫干管的埋深的情況下,有沒有別的方法,比如加特制管件?
我現在手上有個小工程生活污水處理系統很迷惑。 一體化生活污水處理設備已經很成熟了,在我給甲方的標書上要求招一體化污水處理設備,可甲方找了一家很少做生活污水處理設備的廠家,4m3/h的流量做成組裝式磚混結構,麻煩大了。廠家說簽過正式合同后才給施工圖,我這工程又等著收尾,麻煩大了。廠家說磚混的比一體化的便宜,什么鳥廠家,根據我的了解一體化的比他的便宜多,可以上兩套了。 我都不知道該怎么處理這個工程,老大催著要圖,做成磚混的讓廠家給限制死了,郁悶呀,要是各位,各位怎么處理呀?
在這里看到的全部都是講建筑給排水(生活、市政污水)的,就是沒見講工業污水的,今天發一個關于化工污水的問題; 我現在負責一項化工污水管網的設計工作,想大師們講講化工污水的一些問題:如管道選擇等,本來化工污水同生活污水的排放大體一樣,但是,生活污水同化工污水最大的不同點在于:1、介質的強腐蝕性;2、介質溫度介于15-60度間;3、因場地范圍內均擺放價值昂貴的生產設備,如管道滲、漏水將造成巨大經濟損失;4、以前的工程實例中,排水管道內是約40度的污水,管外是約22度的空氣,容易產生冷凝水滴下來的現象,對生產區域的設備及環境均造成較大影響及隱患。 綜合以上,想聽聽大家對此工況的管道選取有何建議?
兄弟我在日前碰到一個工程。是一個D200的污水管道,采用壓力輸送,最后進入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,經過計算,在終點污水還有大約15米的水頭,如何消能?原計劃采用減壓閥的,但是減壓閥的話不適于污水,用鋼筋混凝土消能井,但是找不到計算的方法和依據。請問如何解決?
污水回流和污泥回流這兩個概念總搞不清楚,兩者分別指誰和誰的比,污水回流的目的除了稀釋作用還有其他具體作用嗎,兩者和內回流、外回流又有什么關系呢?越來越迷惑了,請高手指點
污水蓋板
污水蓋板專題,為您提供污水蓋板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水蓋板 相關的專業交流討論,更多污水蓋板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題