我是一個學生 老師讓我們設計一個輕型門式鋼架 要有計算書和圖紙請問我應該按什么步驟來 希望各位幫下忙 這也是我第一次發帖 萬分感謝
論文簡介:有關門式鋼架的設計,其中包括計算、節點構造和實際圖例。 投稿網友:moonking007 上傳時間: 2013-08-21
本帖最后由 qw4852130qw 于 2014-9-18 21:21 編輯 幫忙設計個角鋼架 上圖是貨架 A厚壁鋼管B貨物(一層約200斤4米長共5層 不計算鋼管的前提)C角鋼咨詢下 用什么樣的鋼管 和角鋼 還有架起的地方怎么處理
1 門式鋼架 鋼梁是否屬于屋架這個類別?根據荷載規范7.2.2 第二條 屋架和拱殼應分別按全跨積雪的均勻分布,不均勻分布和半跨積雪的均勻分布按最不利情況采用。如果鋼梁不屬于屋架的范疇,按規范此條,鋼架計算時可不考慮雪荷載不均勻分布? 2 多跨門式鋼架,門鋼規程未給出相應風荷載分布,只能按荷載規范要求執行?請做鋼結構的朋友給予解答,謝謝
有關門式鋼架設計的幾個問題?1、門式鋼架是否用必須設置山墻支撐?2、屋面拉條是不是屋頂拉一道、屋檐拉一道就ok,還是隔一道拉一道?3、鋼架用345還是用235合適?4、圖集【02SG518-1門式剛架輕型房屋鋼結構】你們在實際中參考嗎,按照上面的做嗎?
本人現在還是學生,有一個單層工業廠房設計,采用輕型門式鋼架結構,好多東西還不懂。不知道各位長期從事結構設計工作的大哥有沒有這方面的樣本?感激不盡:)
門式鋼架用PKPM建設模后,怎么樣知道它懣不懣足設計要求呢?查看計算文件里并沒有說明啊?就是說一些參數而已。那位高手指點下吧,偶是新手菜鳥啊。
本人新手,正在學習中門式鋼架設計圍護結構時,出圖比較奇怪,比如抗風柱就變成這樣,這是什么問題呢
來源:千萬間 (一)截面設計 參考類似工程及相關資料,梁柱截面均選用焊接工字鋼450×200×8×12,截面特性: B=200mm,H=450mm,tw=8.0mm,tf=12.0mm,A=2052.5px2 Ix=704525px4,Wx=31300px3,ix=463.25px Iy=40050px4,Wx=4004.9999999999995px3,ix=110.5px (二)構件驗算1.構件寬厚比的驗算
一、門式剛架一般多采用變截面構件,當有吊車時,柱多采用等截面。常用的柱截面高度一般為300~700mm。截面定義時考慮的原則有:(1)翼緣必須滿足寬厚比要求,腹板滿足高厚比要求。對于腹板,當不滿足要求時,程序按考慮屈曲強度計算。所以說,截面翼緣滿足寬厚比,顯得很重要。
我是鋼結構設計新手,先從門鋼入手,但每一本設計書籍講門鋼的都很少到現在還不能獨立設計,不知該怎么辦,例題中借肋STS荷載組合可以手算嗎?該怎么算呢?
對準備學習輕型門鋼的朋友們有所幫助
門式鋼架設計實例(帶計算書)
用PKPM設計門式鋼架,在繪圖時提示存在節點設計不足,查看出錯信息,顯示:當前剖面歸并號:4 柱號:1 警告:柱腳需要設計抗剪鍵!請問這是怎么回事?為什么會(huì )出現這種情況?是哪里沒有考慮到呢?又該怎么解決呢?剛剛學PKPM的應用 很多東西還不明白 麻煩大家指教 謝謝~
跨度24M+18+18+18+24開間8米 在最中間的18米跨內設置32噸吊車總長257米,吊車的設置長度為80米設計時需注意什么?
我在做帶吊車的門式鋼架設計柱間支撐時,柱間支撐按什么桿件進行設計,斜桿是按照壓桿還是拉桿進行設計?我做的鋼結構是27米跨,長102米,高12米,吊車梁高7.2米。兩臺起重量為5T的橋式吊車。我布置的柱間支撐是吊車梁上布置兩個交叉斜撐,吊車梁下布置兩個交叉斜撐。與屋頂的剛性系桿和吊車梁共同組成空間不變結構體系!對于我設計的兩組交叉柱間斜撐我應該按照拉桿進行設計還是壓桿進行設計?我已經把水平風荷載和吊車剎車力、地震水平力計算出來,但是進行支撐設計起控制作用的還是穩定應力和桿件的長細比。因此對于把支撐桿件作為壓桿還是拉桿考慮至關重要!!!到底應該把這兩組交叉柱間斜撐我應該按照拉桿進行設計還是壓桿進行設計呢??
個人感覺適合初學者,講解相當到位。第一次上傳,不足之處大家見諒
1在門鋼規程中規定,當抗震設防烈度為7度時,一般不需要做抗震驗算,我可不可以理解為設防烈度6,7度時候,我可以選不考慮?2門式鋼架高度為地坪至柱軸線與斜梁軸線交點的高度,比方說我的室外地坪到交點高度5m,但實際上從柱腳螺栓(基礎頂)到交點處有5.3m,這樣的話我建模是輸5.3還是5m?3一榀鋼架柱外柱柱腳剛接還是鉸接,有什么區別?4今上午看一個帖子,關于搖擺柱上端和下端鉸接剛接的問題,看得很暈,有沒有大神指點迷津
圖紙簡介: 一套門式鋼架設計的圖紙,本來還有計算書,竟然傳不上去,需要計算書的紙條 投稿網友: woaiaikon 上傳時間: 2013-11-01
在設計門式鋼架時,如果柱子不能設柱間支撐,而且其平面內、外的穩定應力比很小,但是其對應長細比超限,這時只有加大截面的方法么?為了省材料還有其他的辦法不?