論文簡介: 化學植筋即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋,以適當的鉆孔和深度,采用化學膠粘劑使新增的擬用鋼筋與混凝土粘結牢固,并使新增鋼筋(通常稱為植筋)能發揮設計所期望的性能。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-12
目前在施工地鐵車站的二次結構(排熱風道),由于設計變更,原來在中樓板向下預留的一排的鋼筋不能使用,量比較大,有300來根,便采用植筋。 向上植筋施工,打孔、擠入植筋膠困難,工人打孔深度不夠,植筋膠先抹到鋼筋上,再插入孔中。當時我十分擔心質量,但又抱著僥幸的心理(經驗不足啊)。今天拉拔試驗,三根,沒有一根合格的,監理也不再看其他的了。求高人,處理措施啊!!能否鑿出主筋再焊接呢?
[url=]高溫下植筋試件拉拔試驗.pdf[/url]
摘 要 通過土釘墻模型試驗,研究了土釘在黃土中的變形情況、土釘加固黃土類深基坑的作用機理及土釘的應力分布規律,最后對試驗的不足進行了分析。關鍵詞深基坑;模型試驗;上釘墻[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-12 15:56 編輯 ]
1、 適用范圍:適用于預埋或后置錨栓的拉拔力的試驗。種植鋼筋的拉拔力也可參考執行。2、 引用標準建筑錨栓抗拉拔、抗剪性能試驗方法 DG/TJ 08-003-2000該標準是經上海市建設委員會(huì )[滬建建(2000)第0257號]文批準的上海市工程建設規范。3、 試驗項目和分類試驗項目僅為拉拔力埋件錨固方式分:預埋;后置:鋼膨脹、拉錐式、化學粘結、其他等。拉拔力試驗分:破壞性試驗:達到破壞狀態時的破壞荷載值;非破壞性試驗:只要埋件拉拔力達到設計規定荷載,即可結束試驗。4、 試驗數量相同類型、相同規格型號尺寸和用于相同構件設計強度等級的錨栓試件不少于3個。5、 試驗條件5.1 構件應達到規定的設計強度等級。5.2 所測結構件的表面應平整,對飾面層、浮漿等應予清除,必要時進行磨平處理。5.3 采用化學粘結的錨栓,試驗時其粘結材料(劑)的養護(固化)時間應達到相關標準的要求。5.4 試驗的濕度和溫度宜與給定錨固系統的參數
植筋錨固拉拔試驗及破壞機理研究
1、植筋進行拉拔實驗的環境溫度為23+2℃,相對濕度應不大于70%; 2、植筋前的清孔,應使用專業的清孔設備;
采取錨桿拉拔力試驗的標準一般是根據GB50086-2001《錨桿噴射混凝土支護技術規范》,
采取錨桿拉拔力試驗的標準一般是根據GB50086-2001《錨桿噴射混凝土支護技術規范》,
請問各位同行: 我們工地上有邊坡錨桿支護項目,設計以設計通知的形式要求按作業分區每300根錨桿中抽查3根進行拉拔力試驗。2002定額里錨桿的單價里面沒有包含相應的試驗費,請問這個費用需要另外做單價跟業主要錢嗎?要是做的話要怎么做呀?
我們工地上在做6mm鋼筋拉拔試驗的時候,實驗室的說拉到1.5MPa就算合格,但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N與設計值Fy*S 算出來的值差了一大截,即使設計值乘以0.9也是相差很大這個是怎么回事啊?? 是不是 我們工地上做的不規范?還是這個拉拔力算錯了?
建筑植筋膠現在已是建筑加固市場中常用的材料,但就目前市場內的建筑植筋膠品牌眾多,其中也摻雜了不少的劣質產品,那么我們該如何進行識別呢?除了要求商家出具相應的檢測報告外,其中一個重要的質量檢測便是進行抗拉拔試驗。 抗拉拔試驗是什么,有何作用? 說白了,抗拉拔試驗就是是進行一個橫向的水平拉力測試,鋼筋的拉拔處是和安裝在墻體中的鋼筋外露連接處。對于不同的基材,抗拉拔試驗也會(huì )有所變化,就比如在進行大理石的時候,可以采用另外一種方法,在低處直接采
植筋加固是一種常用的混凝土結構加固方法,可有效提高混凝土結構的承載力,延長使用壽命。在植筋加固中,經常也有遇到加固人員提到:“能拉多少?”“拉拔試驗能過嗎?”等一些話題,今天就帶大家一起來討論植筋膠加固進行拉拔試驗的相關知識。 目錄: 一、什么是拉拔試驗? 二、拉拔試驗的作用
本人是某施工單位,對于工程試驗不是很了解:只懂得一些基本的主材送檢,(鋼筋、砼、保溫板、防水)對于一些甲外包的項目類似于回填土還有甲供材像加氣塊,這些該甲方送還是我方送。拉拔試驗:此工程屬于框架/剪力墻結構,2棟多層2棟高層,多層植筋根數約每層1000根,高層480根,在考慮節約成本的情況下如何做試驗。試驗室要求300根一組。謝謝各位了。
后錨固規范里規定,拉拔力為0.9As*f.yk 和0.8倍混凝土錐體破壞時的受拉承載力標準值的較大者, 一般我們做試驗都是用工程實際受力提供拉拔力, 該如何確定啊
請問各位,在做拉結筋植筋和構造柱植筋時,是否一定要做拉拔試驗?這是現在的新工藝,我不是很明白。施工方說不要做,說費用太貴。我方監理說可以不做,我想問各位,是否一定要做,如果我一定要做,這筆費用該誰來買單,找誰來做,是送樣還是來現場。(我們是全包,其它的檢測費都是施工方出的。)質監站對這方面有要求嗎?這份報告是必須的嗎?謝謝各位的回答!
我們工地外墻外保溫是EPS板,外面貼了14厚左右的文化磚,大小是60*220,做拉拔試驗的時候質監站所屬的實驗室說拉不到0.4MPa,現在不知道怎么辦了,問了保溫廠家,說是面磚拉拔的時候切割僅能切到面磚的粘結劑層,不得切入保溫系統的抹面砂漿和網格布,這樣的話有可能可以做得到0.4MPa,有沒有老法師說說這個怎么辦?謝謝啊
我們工地上在做6mm鋼筋拉拔試驗的時候,實驗室的說拉到1.5MPa就算合格, 但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N 與設計值Fy*S 算出來的值差了一大截,即使設計值乘以0.9也是相差很大 這個是怎么回事啊?? 是