地下汽車坡道的抗浮及底板配筋計算表格 下載http://www.gong123.com/jianzhu/2011-03-24/166425.html?Fj3EF有需要的幫頂哦![ 本帖最后由 vane2008lt 于 2012-2-15 13:53 編輯 ]
那本書上可以找到計算方法介紹啊
一個9米*12米的水池,高3.4米,地下2.6米,有頂蓋,里邊加設兩個柱子,底板按偏心受拉計算合適還是受彎構件計算,我看是按受彎構件計算配筋比較大,還有這個荷載到底該取那些荷載呢,兄弟姐姐們幫幫忙吧,很急!!
施工要做個擋水墻,業主要具體的計算依據,就是一道砼墻加個底板的那種,不是水池,就是將水池子剖去一半的,底板怎么算啊,關鍵是底板上有水
本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。
抗浮錨桿及底板配筋計算根據建筑地基基礎設計規范GB5007-2002及巖石錨桿(索)技術規程 CECS22:2005一 . 抗浮錨桿計算:1.地下底板底水浮力:地下水位絕對標高為5.0m,即相對標高-2.5m 水頭:H=16.8(B4底板標高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚)-2.5=15.9m結構自重:G1k=[5.0(板自重)+2.0(面層)+1.5(梁柱自重)]x4=34 KN/m2基礎自重:G2k=20x1.6=32 KN/m2水浮力: Fk=15.9x10-34-32=93 KN/m2 2.非人防區: a.單根錨桿承載力計算:每根錨桿采用3φ32(HRB400鋼),As=2413mm2根據 CECS22:2005計算: Nt≤fyk*As/Kt=400x2413/1.6=603x103N=603KN取單根錨桿承載力特征值Nt=600KN b.錨固長度計算:錨桿孔直徑取Ф180mm 根據 CECS22:2005計算:(1) L
作者 Fabian Dejtiar | 譯者 Milly Mo 我們已經知道,坡道除了具有不同的設計可能之外,還能夠幫助人們克服城市和建筑環境中的物質障礙,有著長廊建筑的概念。 盡管坡道基本上由具有特定傾斜角度的連續表面組成,但是有必要指出許多構造規范,這些規范會(huì )根據不同管理機構的標準而有所不同。以下說明旨在確定適合所有人的坡道尺寸,舒適和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我們如何確定其寬度和操縱空間?扶手需要哪些考量?下面,我們將回顧一些針對不同坡道的計算例題和設計方案。 坡道的斜率如何計算? 斜率可以表示為百分比,由要架起的高度(h)與水平面的長度(d)之比乘以100。
如圖所示水池,在廠區消防通道下方,高點深10米,底點深6米,以前簡單水池都是按地下室外墻算下的,這個比較深板塊形成單向板所以我還是想建模算下 問題這種造型的建模如何處理特別是水浮力,有朋友做過這種樣子的么
我在畫汽車坡道剖面圖 但是汽車底板的配筋不知道如何計算 汽車底板在地下水位以下3米 不知道具體汽車底板是不是就受一個自重和一個浮力 具體浮力要如何計算? 底板是按雙向板還是單向板計算
希望大家多多交流,新手上路,對基礎設計還很薄弱
水池側壁及底板配筋計算程序,EXCEL格式,計算準確,非常實用!
附件中的,凈浮力設計值取1.2還是1.35規范的說明在哪里?這個不是板恒載的標準值。計算板恒載標準值的時候還要除以1.35的。謝謝。還有地梁折算成板厚怎么算? 計算出恒荷載后建一層底板模型計算是不是啊?2個問題希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 編輯 ]
現有一工程,地下兩層,抗浮水頭8.7米,部分為純地下室,上部為7層商場,底板以為為粉質粘土及粗砂層,抗浮采用直徑180的抗浮錨桿,錨桿錨固段長度11米,抗拔特征值為300kn,錨桿布置按面狀均勻布置在底板下,底板厚度為500mm,底板上有400厚覆土,錨桿間距2.1米,柱底為獨立基礎,柱下一定范圍內抗浮有上部荷載抵抗,想請教各位,此時底板配筋如何計算?
400厚底板上,有一根350x1150柱,柱壓力忽略不計,柱底承受彎矩2000KN.M,現在柱配筋可以計算,請問柱下底板局部怎么算?彎矩?局部受拉沖切?簡圖如下:
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
電梯額定載荷:800kg,速度1.75m/s,井道尺寸2.2*2.2m。電梯廠家提供的荷載:轎廂緩沖器P1=80900N;對重緩沖器P2=67400N;轎廂導軌支座P3=33700N;對重導軌支座P4=27500N。 一、 根據電梯廠家提供
如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?
采用溢洪道規范承載力極限狀態計算,包括計算書和EXCEL程序,不妥之處請各位師兄指教!
本人在計算廠房防洪墻的配筋,墻內外水頭差為5米,墻厚取80厘米,按受彎構件計算,不計自重,計算得:?jiǎn)螌捠芾摻?Φ18,二級筋,無需配雙層筋。現計算底板配筋,底板取厚度30厘米(是否合理),按偏心受壓構件計算,經計算,受壓鋼筋為6Φ18,受拉鋼筋7Φ36,二級筋,是否合理,底板尺寸是否合適!!!很想聽聽專家得意見!謝謝!
各位,誰有橡膠壩底板應力計算書啊,我在網上找了一下,只是說橡膠壩底板采用彈性地基梁法進行計算,但各位誰有一個計算示例啊,先謝了!!!:victory:
坡道底板計算