審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
如下圖:立面平面兩層框架結構辦公樓,首先,我們建筑結構是不同的人做。我認為建筑立面圖中,樓梯最上層平臺中間那個梁是不應該有的。只是梯段結束處有梯梁,然后平臺板外邊處搭接在主梁(此單體該部位有主梁)上。問題:1.假如不用PKPM中的樓梯布置,將荷載簡化成同等效應的力輸入到周嚹梁″、窒，憮怎么考慮。像我做這個單體,個人認為有如下的力:見立面圖,3.9米處平
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算??jì)啥艘忌匣钶d嗎?
各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!
框架結構的樓梯間處,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載。具體荷載值按以下附件輸入。
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
希望論壇的各位前輩,能挑一挑我模型的錯誤和不合理的設置。我現在模型主要就是基礎柱配筋有的小于一層柱配筋,我施工圖主要按照大的配的。感謝各位能百忙中抽出時間給我一些指導.
《抗規》規定框架結構樓梯宜雙層配筋,但是計算撓度時跨中部位面筋并不起作用。而根據《砼規》7.2.5條1款,有面筋時,θ會(huì )比沒有面筋要小,算得的撓度會(huì )小。我認為,在這里,跨中的面筋雖然配了但并不作為縱向受壓鋼筋,θ依然按2.0考慮。不知這樣對不對?小生先謝過了。
最近做的框架結構的樓梯,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的
用PKPM建模時,對砌體墻的處理,通常的做法是不用建模,直接作為荷載輸入。但是,有一個問題,就是計算每一層的地震荷載代表值時,如果手算的話,是取上下層中點之間的墻荷載。如果把墻體當做梁間荷載直接輸入,會(huì )有一個問題,就是頂層的墻體地震荷載代表值不是為零嗎?這個和手算不一樣~~那么,我們如果要精確計算,是不是要把墻也建進去,還是說,這一點對于一般的設計影響不大~
各位大神,四川這邊框架結構樓梯是否必須采用滑動支座,審查有沒有強制要求。如果有做過滑動支座的可否賜教一二,以前沒遇到過啊。
在結果下面出現了PL偏拉提示,但是在圖中并沒有顯示標紅的地方,計算書也沒有標紅,這是怎么回事啊,該怎么處理
今天碰到一超級摳門甲方,要求框架結構中后做預制踏步板樓梯.請高手指點,關于這個預制踏步板設計要點,如果可以的話,請提供圖紙
如題:框架結構樓梯梁鋼筋錨固長度?比如,下部鋼筋是伸入框架主梁內12d呢?還是0.4lae+彎錨?簡單點說就是按抗震節點做呢?還是按非抗震梁做?
如圖所示,2010版的PKPM沒有這種L型樓梯的模型,請教一下大家遇到這種樓梯一般怎么建模的呢?另外在樓梯平臺的折角處是不是得沿樓層全高設柱,既當梯柱,又當樓板的支撐點?
現行抗規中要求考慮樓梯的影響,PKPM程序中也增加了這項功能,可是pkpm中樓梯布置有局限性,不知同仁們怎么處理,歡迎回帖討論!
3個框架結構圖和PKPM模型
本帖最后由 百戰天蟲 于 2016-6-28 17:45 編輯 2016年買的二手房屋4樓:多層框架結構 總高7層此房屋建于2003年-在2008年地震后該房屋樓梯間出現各種裂縫,問了很多人說法都不一樣,想問問這房屋質量是否有問題。現在弄得家人人心惶惶。特來問下專業人士。尋求答案。
如果建了墻的話剛度比會(huì )變化,這是軟件的問題么,是不是以后都要把墻建進去?因為我之前沒建墻計算的時候剛度比不符合,建了之后就符合了
如果建了墻的話剛度比會(huì )變化,這是軟件的問題么,是不是以后都要把墻建進去?因為我之前沒建墻計算的時候剛度比不符合,建了之后就符合了
pkpm框架結構樓梯
pkpm框架結構樓梯專題,為您提供pkpm框架結構樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm框架結構樓梯 相關的專業交流討論,更多pkpm框架結構樓梯相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子