最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
無梁樓蓋的設計及構造.rar
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
本人要做一跨度8m*8m的地下車庫,現決定選用預應力無梁樓蓋。請問設計中一般采用什么方法計算啊?我選用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式進行計算,由于覆土較厚(1.2m),在一跨內總預應力筋數已達34根(1860筋),應該差不多吧?但SLABCAD計算中,柱帽處拉應力仍然太大無法滿足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。請問這個問題應該怎么解決?按我現在的做法,附加非預應力筋要到&18@150,才滿足裂縫要求。我這么做對么?可這樣做配筋量很大,而且預應力筋效果就不明顯了啊(抗裂變成開裂裂縫驗算)用slabcad我是不是忽略了什么東西?因為初次做這個,問題太多,希望各位前輩給予耐心指點。謝謝啊!
1.普遍的規范都是推薦使用有限元分析設計,國內的slabcad技術上可以實現,但是實際應用起來覺得還欠完善;特別一般這樣的無梁樓蓋都是很大面積的不規則的地下室樓板,slabcad經常出現的情況是分析單元較多較不規則的時候就進入死機狀態.另外預應力筋配筋方面,也是相當麻煩.所以,總體來講,使用slabcad設計預應力無梁樓蓋,還有待軟件的完善.2.現在大多設計院使用的大多是等代框架法或者經驗系數法.等代框架法遇到的問題是:計算跨度的確定.現有文獻大多討論在水平荷載下的計算寬度的取值問題,但對于有柱帽的等代框架的計算跨度的取值沒有詳細討論.無粘結規程里面,提到的取值方法是ACI講的柱子軸線的距離,對柱帽考慮一個剛域或一個折算的支座剛度,實際建模計算難于實現;有教材提到計算跨度的取值為L(cháng)-2C/3,不過沒有相關規范的支持(規范只是在經驗系數法上提到),在柱帽有效寬度取值上也是不明確.經驗系數法遇到的問題:預應力損失不能準確計算;另外在有柱帽的無梁樓蓋,配支座負鋼筋的時候,如何考慮柱帽的有利作用也是存在爭
無梁樓蓋在車庫和商場比較有用,尤其在非抗震區。現在談談無梁板的設計:設計:關于無梁板的內力計算,一般的,軟件都不是很好用,pkpm提出過相關計算方法,我覺得也不是很完善,它只提到位移,周期計算。對于施工圖設計并不完善。計算機計算方法是有限元分析法。一般的,手算計算方法有:等代框架法,經驗系數法。等代框架就是把板帶等效成相應剛度的梁,再與柱子組合成框架參與計算,這個在計算水平作用時候還要注意等代框架取板的寬度,計算結構位移和周期都是有用的,不過有一點要注意,柱子剛度不準確了,如果雙向都要等代就比較麻煩。pkpm提到過用彈性板和真實柱子來計算,我想應該準確一點。我曾經比較過沒有水平力下的彎矩基本上沒有什么變化。如果合用經驗系數法的條件,用經驗系數法很簡單,也計算的比較準確。經驗系數法就是按邊跨條件定義邊跨的內力,內跨用0.65Mo與0.35Mo來分配內力。所以首先必須計算在簡支下的跨中彎矩Mo。無梁樓蓋要注意的就是計算跨度的問題,計算模型,計算荷載。如果還有柱帽和托板,還要注意內力會(huì )往支座處傾斜,這個時候要注意截面設計的位置,和節
本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 編輯 無梁樓蓋地下商業街 一般民用院做嗎?像這種工程是不是都是人防院的人做的。。。還有。。算無梁樓蓋 用經驗系數和理正人防。。。。人防院的我問是用前者,但是總工做一期的活用的人防。 有這么做的朋友嗎? 希望多交流交流。。。
本人采用盈建科進行無梁樓蓋計算,在板施工圖的計算參數>無梁樓蓋參數>板帶鋼筋中選擇了“取整體計算彈性樓板計算結果”確定后,再進入“無梁樓蓋”菜單,指定“圍區板帶”,接下來選擇“標注板帶”和“標注柱帽”都無配筋,板帶只有編號和板帶寬度,詳見附圖,這是怎么回事?求各位大神指點迷津。。。。是因為選擇了“取整體計算彈性樓板計算結果”后還需要點擊一下計算嗎? 多謝技術達人!!!
土木大二狗,啥也不知道,請大佬們用自己的學識羞辱我吧!!
無梁樓蓋設計原理及軟件實現
簡要說明:無梁樓蓋已廣泛應用于商場、多層廠房和地下室等各類民用建筑, 本文分析其受力機理, 并對兩種常用的近似計算方法進行分析比較, 給出了TAT 和SATWE 軟件的使用要點, 對結構設計人員有一定的參考意義。文件格式:PDF 文件大小:122 KB
收集了一些與無梁樓蓋設計資料
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
多層地下室(車庫),9mx9m、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計?請詳細介紹如何建模、分析、計算、配筋、構造等細節,最好有實例。另外:箱體和筒體在計算上有何區別?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]
本帖最后由 無間道 于 2014-2-21 14:46 編輯 對無梁樓蓋 種結構來說,其設計計算主要分為兩塊:結構整體的空間結構分析和無梁樓蓋本身的分析計算。 ,PKPM 系列結構設計軟件對這兩方面的設計都已經有比較成熟的分析方法。
這是一篇關于用PKPM計算無梁樓蓋設計的技術要點,供同行參考。
地下車庫無梁樓蓋的PKPM設計流程 無梁樓蓋的設計注意要點?
無梁樓蓋的設計
無梁樓蓋的設計專題,為您提供無梁樓蓋的設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁樓蓋的設計 相關的專業交流討論,更多無梁樓蓋的設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度