1、消火栓系統采用國標焊接鋼管的話,是用普通鋼管還是加厚鋼管(設計手冊-下 P43)?2、自噴系統(濕式)根據《噴規》8.0.2應采用內外壁熱鍍鋅鋼管,這個管材的規格(公稱直徑、內徑)上哪查去啊?謝謝 了
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B羅斯蒙特差壓變送器規格及特點 產品特點: 羅斯蒙特的3051C壓力變送器為壓力測量技術創(chuàng )建了一個新的標準。羅斯蒙特3051壓力變送器具有無可比擬的操作性能、靈活的CoPlanarTM平臺,而且可以升級。新型羅斯蒙特3051C壓力變送器的性能指標保證了在不同工況下的精度和穩定性。 工作原理:工作時,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)
青磚選用天然的粘土精制而成,燒制后的產品呈青黑色,具有密度高,抗凍性好,不變形,不變色的特點。青磚作為建筑常用材料,青磚尺寸規格一般是多少呢?跟古建中國小編一起來看看吧。 由于青磚種類較多,比如:仿古貼墻磚、鋪地青磚、方磚和異型磚等,所以尺寸規格也是各不相同,具體信息如下: 1、仿古貼墻磚尺寸規格:  
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
通常大家提到碎石粒徑時所說的12,13,24,這些是什么意思?碎石一共有多少種規格?分別代表多大規格的粒徑?另外課本上的S6、S7---S16又是什么意思?問題可能非常白癡,但本人確實不清楚,請大家賜教,見笑!
我是做低壓電器CCC認證的,近日一家生產配電箱的實驗,產品描述中的,N,PE是14*14的端子銅排,我們在 描述中寫作TMY,但是,企業在工廠檢查的時候,檢查員提出異議,說是黃銅的,不能說是TMY.另外,對于,TMY,TMY-T2等的型號如何解釋以及如何正確對銅排的規格和型號標注?我只是看過GB5585系列標準,但是沒有對此做出具體要求。懇請賜教,或者提供相關信息。先謝謝了!
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧!!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
基本上都是PDF版本的,希望對各位有用1、D型護舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 編輯 ]
遇見個問題,問了好幾個人都不是太清楚。荷花在施工圖的規格標注里面怎么標注,栽植在水里面的不用盆,一平米在多少合適施工怎么施工?請教高手!
圖紙簡介: 物有所值,某水池結構施工詳圖圖紙包括: 水池平面定位及尺寸圖、水池平面圖、跌水平 投稿網友: hx9 上傳時間: 2013-07-06
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
常見規格及書寫方法單相計量模塊:電壓規格:220V 電流規格:1.5(6)A 2.5(10)A 5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A精度等級:1級 2級三相計量模塊:三相三線高壓計量模塊電壓規格:3×100V,電流規格:3×1.5(6)A 3×1(2)A三相四線高壓計量模塊:電壓規格:3×57.7/100V,電流規格:3×1.5(6)A 3×0.3(1.2)A三相四線低壓計量模塊:電壓規格:3×220/380V 電流規格:3×1.5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A精度等級:0.2S級 0.5S級 1級
某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,施工方按圓管施工,現已損壞。 現擬重做,問: ① 原設計φ16圓鋼,有何依據(查標準,似未看到該描述); ② 重做的話,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼。 (據業主說,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,是否準確?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝!
上下級斷路器由一根線纜連接,這根線纜的規格是根據上級還是下級斷路器來選擇?根據選擇性一般上級斷路器要比下級斷路器的額定電流大。請教了!
請教大家該怎么描述這個樹的規格 一個是叢生的小桂花 。另一個像是分支點比較低的, 但不是叢生的桂花。請教下大家。 謝謝!![ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-6-10 15:17 編輯 ]
景觀花池設計
彩鋼夾芯板產品是由兩層成型金屬面板和直接在面板中間發泡、熟化成型的高分子隔熱內芯組成,即美觀又實用。彩鋼夾芯板分為,巖棉夾芯板、泡沫夾芯板、巖棉彩鋼夾芯板。 按板可以分為非金屬板面板與非金屬面板兩種。金屬板面以其外形美觀,整體