室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
室內200411315304742152.jpg室內200411315304742152.jpg室內200411315304742152.jpg
如果為了增加室內負荷,室內配電箱的空開和電線可以換大一點嗎?換了以后安全嗎?這樣換了后,會(huì )不會(huì )引起總線路負荷超載,而引起總線路的空開跳閘或者燒線呢?
消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?
一.室內盆花的防凍病態養護 隨著人民生活水平的提高,家庭室內養花已非常普遍,尤其在室內擺放一些高檔盆花,如風梨、蝴蝶蘭、大花蕙蘭、紅掌等,這些盆花的抗寒性較差,它們要求室溫保持在10度以上,另有一些盆花如君子蘭、竹芋類、萬年青、蘆薈等則要求室溫在5度以上,因此室內盆花的防凍養護主要從以下幾個方面進行: 1.將盆花放置在室內溫度相對較高的地方,如空調房、暖氣房等,但注意盆花不能直接對著空調風口。 2.不可多澆水。因為冬季氣溫低,蒸發量小,水多時根系呼吸不暢,會(huì )導致?tīng)€根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后進行,不要早晚澆水,自來水應存放1-2天后,用溫水澆灌為宜。此外還可用溫水洗樹葉,增加濕度。 3.控制施肥。因溫度低時,多數花卉進入休眠或半休眠狀態,新陳代謝緩慢,吸收能力差,因此需肥量極少,應嚴格控制肥水,停止施肥。 4.在室內可用塑料膜將樹盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩內放一小盆清水。 5.多曬太陽。 <
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封;當采用金屬管敷設時,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護。距地面高度不得小于2.5m,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護。對穿管敷設的絕緣導線線路,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,但銅線截面不應小于1.5mm2,鋁線截面不應小于2.5m。
當下的裝修墻面裝飾非常重要,因為它能夠決定裝修風格的基本格調,可普通的墻布、墻紙或是涂料,裝飾出來的墻面太過于單一,塑造不出設計想要傳遞的美感,入住的舒適度也會(huì )降低。而這一點,易格藝術涂料的塑造能力即可呈現。
純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會(huì )超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會(huì )認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!
如題,做了一個廠區外網,室外消防管道包括室內消火栓管網,室內消火栓管網及噴淋管網,想要不破開路面,這幾個管網從采暖廠房內敷設,可以嗎?如果可以是直埋就可以還是要做地溝?埋深要多少呢?有相關規范條紋或者設計手冊上的資料嗎? 新人拜謝~
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲素且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自?xún)λ亍U埜魑淮蟾绱蠼銕蛶团迹?/p>
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?
這幾天稍閑,應要求將這張圖的燈光布置公布出來!大家請看完成作品! 本來設計師是想做晚上,可我告訴他有這么大的一個窗,外光進來會(huì )很 舒服,也能沖淡燈光設計上的不足。” ~~~~做圖應該有好的習慣!做之前先思考一下,不要急于動手。在做渲染前也是這樣! 想一想這個場景最后渲染出來應該是怎樣的感覺,仔細的分析一下光的來源,并 確定它的基本屬性,比如強度,色彩等等!如果你做不到也沒關系,也可以先翻翻書, 找一下感覺!這樣你做的時候才有數,有目的!也可以檢查最后效果是不是你當初想要的, 不是,問題又在哪?好了,廢話就不說了,進入正題! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括為窗戶做面光源,這一步很靈活,你可以根據你的機器配置和制作周期來定!我陣列了105個泛光燈!你也可以減少這個數量,你可以用十幾個燈來做簡單模擬! 但請記住!燈越多就意味著光影越細膩和準確,當然也意味著需要更多的內存和時間!而且你還可以讓上面的燈色彩偏冷,下面的燈暖
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
室內甲醛測試的一些誤區
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。