  • 關于消防水炮的問題請教大家

    請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,請問,依據在哪里?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,不知道這樣行還是不行?

  • 固定消防水炮用水量如何計算?

    在固定消防水炮規范里規定:民用建筑室內用水量是40L/S。我現在每門炮的額定出水量20L/S,同時兩門炮動作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.審圖所的說我的水炮泵的流量小了,水量計算應該是:最高最遠的一門炮水出水量20L/S加上近一點可能同時動作的水炮處的水壓所能造成的此水炮出水量,也就是說此門水炮的出水量不能在按20L/S計算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才夠,就像噴淋計算一樣。大家覺得應該是審圖所說這樣嗎?

  • 固定消防水炮是否需要連屋面消防水池?

    現中庭高度接近40m,選擇固定式消防炮滅火,《固定消防炮滅火系統設計規范》(GB50338-2003)和《室內固定消防水炮選用及安裝》08S208,沒交代是否需要接屋面消防水箱。室內固定消防水炮要選用濕式系統,是否說明需要連接屋面消防水箱?如果連接屋面消防水箱,在供給消防炮系統的出水管上是否需要設置流量開關,通過流量開關可以控制消防炮水泵開啟?往設計過類似項目的同仁告知,謝謝

  • 【請教】有關室內消火栓與消防水炮的問題

    請教各位大俠們一個20m的室內生活館,設置消防水炮系統,對于局部小二層設置消火栓和噴淋系統。但是我的疑惑是對于高度20m的大空間設置了消防水炮系統就不用設置消火栓了嗎?因為我總感覺20m的空間是對于設置噴淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就說消火栓系統還是應該設置的,消防水炮系統只是取代了噴淋系統,是嗎?

  • 請問這個跟消防水炮有區別么

    做一項目 水上提的條件 有這個東西 ZSD-40A型分體式大空間智能型主動噴水滅火裝置 ,請問這個屬于消防水炮么,他的工作原理是什么樣的?請高手解答一下

  • 大空間智能消防水炮求助

    排水的老師傅設計的消防水炮,以前沒畫過,,聯動的話都是和哪些設備聯動? 哪本圖集上有介紹?求大神幫助啊

  • 大空間消防水炮常識的分享

    大空間消防水炮針對現代大空間建筑的消防需要,運用多項高新技術,將計算機、紅外和紫外信號處理、通訊、機械傳動、系統控制等技術有機地結合在一起,實現了高智能化的現代消防理念。其主要特點是:全天候主動火災監控,全方位的主動射水滅火。當其保護的現場一旦發生火災,裝置及時啟動、并進行全方位掃描,在30秒的時間內判定著火點,并精確定位射水滅火,同時發出信號,啟動水泵、打開電磁閥、消防報警器等系統配套設施。火災撲滅后主動關閉閥門、系統復位(監控狀態)。該產品還具有較強的電子電路和機械傳動組件的自檢能力,可迅速發現故障并報告消防監控中心。由于系統的維護性能優越,其維護費用較低,滅火裝置供水、供電線路簡單,有利于工程設計和施工,且主動關閉電磁閥,節省水資源,最大限度降低了火災現場的水災危害,具有較高的性價比。 結構組成: 大空間消防水炮滅火系統主要由中心控制軟件、集中控制裝置、區域控制裝置、消防水炮、控制設備、電動閥門、水流指示器、管

  • 什么場所需安裝消防水炮

    深圳共安智能生產的自動消防水炮集火災探測和滅火功能于一體,能自動調整噴水嘴對準火點,具有自動探測火災、自動發出報警、聯動設備控制等信號的功能。由于消防設施是否合格需要本地消防局的認可,所以應該首先進行設計,然后到消防局報送審核。通過審核的設計和最終施工才能確保拿到驗收報告。在設計過程中廠房的防火設備主要要符合:

  • 大空間消防水炮控制原理圖

    大家好,本人遇到一個情況是在做一個醫院的時候,遇到大空間,安裝自動的消防水炮。平面圖做好了,但是沒有可以參照的系統圖,如果哪位在可以發一個給我參考一下。成分感謝! 郵箱:237609344@QQ.COM

  • 急求!??消防水炮系統的末端試水裝置

    急求!??消防水炮系統的末端試水裝置

    請各位大俠給予指點,本工程設置的消防水炮系統末端設計有模擬噴頭,個人認為也是和噴淋系統末端試水裝置的作用一樣。聽說也有的設計院在水炮末端用末端試水裝置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模擬噴頭或末端裝置,知道的請幫幫忙,萬分感謝!

  • 求助:消防水炮在霧化狀態下的射程

    各位大神,有沒有比較知道消防直流水霧水炮在水霧狀態下的射程啊?正常40l/s的水炮射程會(huì )選用60m,但如果只使用霧化狀態,射程還能有60m嗎?

  • 某幾萬平的公建消防水圖(噴淋,水炮等)

    圖紙簡介: 某高層商住樓,幾萬平公建是國際建材城,下面還有地下室,全套消防水,還有消防水泡、噴淋、消火栓、施工圖說明、地下室、特全、消防報審已經通過了。 投稿網友: lsl7250651 上傳時間: 2014-02-25

  • 求教~~消防水炮的設計工作壓力

    求教大神~~ 我手里現在做的一個丙類廠房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和廠房距離小于50m。 如果選擇額定流量30L/s,額定工作壓力0.9MPa,最大工作壓力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那這個設計工作壓力應該怎么確定呢?我原先理解的設計工作壓力就是滿足最不利點滅火設施的工作壓力,但是沒有規范明確規定消防炮的工作壓力。比如消火栓,規范有明確規定,其栓口動壓不小于0.35MPa,充實水柱13m;噴淋噴頭最不利點處工作壓力不低于0.05MPa。而自動消防炮滅火系統技術規程 [附條文說明] CECS245:2008中4.2.5條只規定了消防炮的額定工作壓力、額定流量和額定射程,這個額定工作壓力是相當于消火栓栓口動壓0.35MPa的規定嗎? 如果是,那水炮設計工作壓力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,那就我自己選擇一個設計工作壓力,比如0.625MPa,那么按照公式計算得出,額定流量30L/

  • 自動尋的消防水炮滅火裝置如何安裝

    隨著經濟技術的發展,高大空間建筑物內的滅火系統大多采用與火災探測器聯動定點撲救的自動尋的消防水炮裝置。該系統無論在施工工期、勞動力投入、安全防護、滅火實際效果等方面都有著傳統消防噴淋不可比擬的優勢。下面就簡單總結一下它安裝方法。

  • 【請教】有關室內消火栓 和消防水炮問題

    請教各位大俠: 一個4萬平方米的煤場大棚 ,室內安裝了消防水炮系統 那么室內消火栓可以改為室外消火栓嗎?因為室內消火栓在煤場內部無法正常使用1. 保護間距無法滿足;2. 有過多遮擋物;3.因室內消火栓安裝高度栓口高度為1.1

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 新人請假各位大俠關于消防水炮的幾個設計問題

    本人第一次接觸消防水炮,閱讀了《CECS 263-2009 大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》,現在有幾個問題想請教各位大俠,1、消防水炮的平面布置是否需要同一平面的任何位置有2支水炮同時達到?2、消防水炮的給水管是否需要豎向或水平成環?3、消防水炮除了接水流指示器和信號閥,是否需要接濕式報警閥?消防水炮的水泵可以與消火栓水泵共用嗎?是否需要單獨設立管,能否直接由噴淋或消火栓管網接出?4、屋頂高位消防水箱的設置高度為什么只要比消防水炮的設置高度高1m?且是否依舊根據《消防給水及消火栓系統技術規范》確定消防水箱容積?最好能給我一套關于消防水炮的設計圖紙:P:P:P。謝謝大家!!!本人菜鳥,希望得到大家的指導!!!

  • 各位朋友,有消防水炮的相關資料嗎?求分享

    ①丙類單層倉庫,面積2萬方,層高9.6m,根據《建規》8.3.5 根據本規范要求難以設置自動噴水滅火系統的展覽廳、觀眾廳等人員密集的場所和丙類生產車間、庫房等高大空間場所,應設置其他自動滅火系統,并宜采用固定消防炮等滅火系統。② 消防水炮的流量揚程,保護半徑及作用面積等參數應參照什么規范、圖集。③消防水炮泵組的設計與普通噴淋泵的做法有什么差異。④消防水炮是否應為濕式系統,是否應設置屋頂水箱及穩壓泵組?⑤消防水炮的啟泵的聯動方式是如何設置。沒有接觸過,也查閱了很多資料,但還是云里霧里的,希望各位老師能不吝賜教

點擊加載更多

固定消防水炮

固定消防水炮專題,為您提供固定消防水炮相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定消防水炮 相關的專業交流討論,更多固定消防水炮相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

什么是樹池

樹池結構

午夜福利久久亚洲| 灵川县| 欧美大肥婆大肥BBBBB| 婷婷天天色| 亚洲精品乱码久久久久久竹菊| 日韩一区二区在线播放| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 久久综合伊人网| jav中文字幕在线| 高清无码不卡视频| 国产无码AV一区| 久久一区sd| 精品国产午夜肉伦伦影院| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 日韩人妻久久| 日本最新中文字幕在线观看| 午夜毛片久久久蜜桃| 成人自拍日韩福利| jizzav| 日韩欧美亚洲一区| 无码囯产精品久久一区免费| 欧美在线黄视频| 日韩最新av| 凹凸不卡福利视频| 777久久精品一区二区三区无码| 在线亚洲欧洲| www.色九| 国产私拍主播天堂| 久久综合色色| www.五月天.com| 夜夜添无码试看一区二区三区 | 日韩无码不卡免费视频| 乱子伦一区二区三区| 狠狠天堂夜夜夜| 亚洲AV无码国产精品久久| 日本精品一区二区三区四4 | 免费看毛片久久久久久| 精品男人久久| 性色AV人人爽网站aV免费的| 亚洲无码2020| 精品国产免费观看久久久 |