剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋：對于天然舜ｇ其嘶掏、丝藤或枯司節不能盬C用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎?消防水鶴應屬市政消防設施,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧?還有,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,沒查到這方面的資料,各位同行給點意見吧。
請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,請問,依據在哪里?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,不知道這樣行還是不行?
一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
偏遠山區的一個廠區,周邊無市政水源,廠區最大建筑消防水量為內10L/S+外15L/S,或僅外20L/S,消防設計這樣考慮行不行:只設室內外消防水池+室內消火栓泵,不設室外消火栓管網(所有建筑均在消防水池保護范圍內)。說白了也就是只有消防水池而無室外消火栓管網是否能滿足消防要求。
如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么確定啊?
消防水池的容積大于1000,分為兩個獨立使用的消防水池。
工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?
當室內無法安裝高位水箱,只能將水箱安裝到地下室,滿足十分鐘用水,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,我想問,能否取消水箱,因為室外已經用了消防水池啊?據說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,也可通過驗收啊。
我們根據規范,通過建筑體積來查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是覺得室外消防水量應該是和室外根據保護半徑150米設置的室外消火栓有關,應該是根據同時使用室外栓的個數來確定消防水量,怎么會(huì )為什么室外消防水量跟建筑體積有關呢?哪位高手能詳細的給小弟解釋一下。還有,當一幢建筑有地下室時,建筑體積要不要包括地下室,還是只算地上部分?謝謝!謝謝各位高手,再問下,為什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 編輯 ]
碰到一個鄉下地區的辦公樓小區設計。已做了室內消火栓和屋頂消防水箱,泵房和消防水池另外做一個單體。但是室外消火栓就有問題了,他們那里沒有市政供水,無法保證室外消火栓的用水和壓力。現在消防水池儲存室內和室外的消防用水量,水泵接合器設在水池吸水口旁邊,這樣室內消火栓都沒問題了。室外的改怎么辦?和室內接一塊,由屋頂水箱保證壓力卻保證不了用水量。要不室外消火栓也做個消防泵啟動按鈕,跟室內消火栓一樣???生活供水不是采用變頻,是由屋頂生活水箱供水的,也沒法把室外消火栓接生活給水管網上。誰有辦法...
有一4層丙2類廠房,不用做噴淋,廠區室外只有一條市政路,市政壓力為0.32MPA左右,這種情況應設消防水池嗎,如果做,水池容積是算室內外消防,還是當算室內,市政壓力夠需要做水泵房嗎,請各位大俠指教一下小弟不甚感激
請教各位大俠們一個20m的室內生活館,設置消防水炮系統,對于局部小二層設置消火栓和噴淋系統。但是我的疑惑是對于高度20m的大空間設置了消防水炮系統就不用設置消火栓了嗎?因為我總感覺20m的空間是對于設置噴淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就說消火栓系統還是應該設置的,消防水炮系統只是取代了噴淋系統,是嗎?
做一項目 水上提的條件 有這個東西 ZSD-40A型分體式大空間智能型主動噴水滅火裝置 ,請問這個屬于消防水炮么,他的工作原理是什么樣的?請高手解答一下
室外設置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,審圖提的一個廠區消防,有廠房非高層。2、3層的辦公樓,辦公樓上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防軟管卷盤,給廠房做的消火栓臨時高壓系統,這是何故?不能理解,審圖人認為記做消防水池,就要做高位水箱,穩壓。何故郁悶?
排水的老師傅設計的消防水炮,以前沒畫過,,聯動的話都是和哪些設備聯動? 哪本圖集上有介紹?求大神幫助啊
深圳共安智能生產的自動消防水炮集火災探測和滅火功能于一體,能自動調整噴水嘴對準火點,具有自動探測火災、自動發出報警、聯動設備控制等信號的功能。由于消防設施是否合格需要本地消防局的認可,所以應該首先進行設計,然后到消防局報送審核。通過審核的設計和最終施工才能確保拿到驗收報告。在設計過程中廠房的防火設備主要要符合:
大空間消防水炮針對現代大空間建筑的消防需要,運用多項高新技術,將計算機、紅外和紫外信號處理、通訊、機械傳動、系統控制等技術有機地結合在一起,實現了高智能化的現代消防理念。其主要特點是:全天候主動火災監控,全方位的主動射水滅火。當其保護的現場一旦發生火災,裝置及時啟動、并進行全方位掃描,在30秒的時間內判定著火點,并精確定位射水滅火,同時發出信號,啟動水泵、打開電磁閥、消防報警器等系統配套設施。火災撲滅后主動關閉閥門、系統復位(監控狀態)。該產品還具有較強的電子電路和機械傳動組件的自檢能力,可迅速發現故障并報告消防監控中心。由于系統的維護性能優越,其維護費用較低,滅火裝置供水、供電線路簡單,有利于工程設計和施工,且主動關閉電磁閥,節省水資源,最大限度降低了火災現場的水災危害,具有較高的性價比。 結構組成: 大空間消防水炮滅火系統主要由中心控制軟件、集中控制裝置、區域控制裝置、消防水炮、控制設備、電動閥門、水流指示器、管
室外消防水炮
室外消防水炮專題,為您提供室外消防水炮相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消防水炮 相關的專業交流討論,更多室外消防水炮相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題